《电力科学研究院系统所电力系统分析软件》
在系统施加一定的电压、无功或有功扰动后,程序可自动给出 P-V、Q-V 和 P-Q 变化模拟曲线。 (8)确定系统极限输送水平
可方便地使系统发电机出力和负荷成比例地增加或减少,以预测网络对负 荷的适应能力。
(9)负荷静特性模型
可以模拟由恒定功率、恒定电流和恒定阻抗构成的静态综合负荷模型,用 来模拟电压变化对负荷的影响。
(10) 灵活多样的分析报告
程序可由潮流计算结果整理出 16 种类型的分析和统计报告,也可由用户自 己定义分析报告。
(11) 详细的检错功能
程序中有 900 多种检错信息,表示出错的原因及性质,便于用户根据检错 信息发现和纠正错误。
3.3
输入、输出相关文件
*.dat *.bse
潮流计算数据文件
潮流计算二进制结果文件(可用于潮流计算的输入或稳定计算)
*.pfo *.map
潮流计算结果文件
供单线图格式潮流图及地理接线图格式潮流图程序使用的二进 制结果文件
中间文件(正常计算结束后将删除) 储存一个潮流作业计算时屏幕显示的信息。
*.pff,*.pfd pwrflo.dis
3.4
程序常用控制语句
例 1:
(POWERFLOW,CASEID=IEEE9,PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM) /SOL_ITER,DECOUPLED=2,NEWTON=15,OPITM=0\\ ./P_INPUT_LIST,ZONES=ALL\\ /P_OUTPUT_LIST,ZONES=ALL\\ 1999 年 6 月
-4-
电力科学研究院系统所
《电力科学研究院系统所电力系统分析软件》
/RPT_SORT=ZONE\\
/NEW_BASE,FILE=IEEE90.BSE\\ /PF_MAP,FILE = IEEE90.MAP\\ /NETWORK_DATA\\ ……
……节点及支路数据 …… (END)
/PF_MAP,FILE = IEEE90.MAP\\
Windows NT、Windows 95 版潮流计算程序生成二进制 IEEE90.MAP 文件, 供单线图格式潮流图及地理接线图格式潮流图程序使用。
3.5
程序常用卡片(B 卡、L 卡及 T 卡)
LOAD P MW
Q MVAR
SHUNT
CAP=+
LOAD REA= - - + MW
MVAR
P MAX
P GEN MW
Q SCHED QMAX MVAR
QMIN MVAR
V
HOLD VMIN V PU MAX PU 6
REMOTE BUS NAME
kV
% SV PA PR LS D
B卡-记录节点数据卡
S C U H B B G T C P D E E
O
NAME
kV
Z ON E
W N E R
1 2 3
8
4 5 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 L卡-对称线路数据卡
L
CKT IDSETIONTOTALCURRENTRATEAMP# OF CKTCHGCDE OWNER METER
NAME1
kV1
NAME2
kV2
R X G B
MILES
DESC DAT A
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
T-变压器数据卡
S U T B T P E
C H G C D E
OW N E R
NAME1
kV1
M E T E R
NAME2
kV2
S
E TOTAL I C MVA D T RATEI O N
#O F
R
Zpi
Ypi
PHASE SHIFT DEG
DATE DATEIN OUT M MT Y T Y H R H R
O K T
X G B
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 TT
TP1 kV TP2 kV
介绍 Textedit 使用:可以编辑、修改数据,也可以作为计算平台进行潮流 计算。潮流数据是基于卡片格式的,该软件也可以给出光标所在位置的变量名 称、变量应在的列范围、数据格式等信息。这些信息储存在 PFCARD.DEF 文件, 如:
:B ( 交流节点数据卡 )
1999 年 6 月
-5-
电力科学研究院系统所
《电力科学研究院系统所电力系统分析软件》
1,1,A1,Card ID 2,2,A1,Sub Type 3,3,A1,Change Code 4,6,A3,Owner 7,14,A8,Name 15,18,F4.0,kV 19,20,A2,Zone 21,25,F5.0,PL(MW) 26,30,F5.0,QL(MVar) 31,34,F4.0,Pshunt(MW)
35,38,F4.0,Qshunt(MVar) + Cap - Rea 39,42,F4.0,Pmax 43,47,F5.0,PGen(MW)
48,52,F5.0,QSCHED(MVAR) or Qmax(MVAR) 53,57,F5.0,Qmin(MVAR)
58,61,F4.3,V-HOLD(v) or Vmax(p.u.) 62,65,F4.3,Vmin(p.u.) 66,73,A8,Remote Bus Name 74,77,F4.0,Remote Bus Base(kV) 78,80,F3.0,VARS-SPPLD(%) ;
提示的变量名称等可以修改:
如变量名修改或改成中文。 卡片的顺序可以调整:
应用 DatOpen 按钮可以选择打开的文件缺省打开潮流还是稳定数据文件。 pwrflo.dis-储存一个潮流作业计算时屏幕显示的信息。
另外由于临时文件的关系,目前只能有一个潮流作业处于运行和计算状态。
编辑数据后,可不用保存数据文件,执行计算后,程序自动保存数据,后 开始计算,计算结束后,自动装入计算结果文件*.PFO。
图 2 为数据文件编辑软件编辑潮流数据时效果图。
1999 年 6 月
电力科学研究院系统所
-6-
《电力科学研究院系统所电力系统分析软件》
图 2 数据文件编辑软件编辑潮流数据效果图
3.6
算例
IEEE 的 9 节点例题:
节点参数、线路参数及变压器参数见下表。
节点参数 节点名 GEN1 GEN1 GEN2 GEN2 GEN3 GEN3 STATIONA STATIONB STATIONC 电压基准 (kV) 16.5 230.0 18.0 230.0 13.8 230.0 230.0 230.0 230.0 节点类型 有功负荷 无功负荷 有功出力 无功负荷 (MW) (Mvar) (MW) (Mvar) Vθ(V=1.04pu) PQ PV(V=1.025pu) PQ PV(V=1.025pu) PQ PQ PQ PQ
125.0 90.0 100.0 50.0 30.0 35.0 85.0 163.0 线路参数
1999 年 6 月
单位:pu
-7-
电力科学研究院系统所
《电力科学研究院系统所 电力系统分析软件》
线路首端节 点名 GEN1 GEN1 STATIONA STATIONB GEN2 STATIONC 首端节点名 GEN1 GEN2 GEN3
电压基 准 (kV) 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 线路末端节 点名 STATIONA STATIONB GEN2 GEN3 STATIONC GEN3 电压基 准 (kV) 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 R 0.01 0.017 0.032 0.039 0.0085 0.0119 X 0.085 0.092 0.161 0.17 0.072 0.1008
B/2 0.044 0.0395 0.0765 0.0895 0.03725 0.05225 注:功率基准值为 100MVA 变压器参数 电压基 准 末端节点名 (kV) 16.5 18.0 13.8 GEN1 GEN2 GEN3 电压基 准 (kV) 230.0 230.0 230.0 单位:pu R 0.0 0.0 0.0 X 0.0576 0.0625 0.0586 变比 1:1.0 1:1.0 1:1.0 注:功率基准值为 100MVA
网络结构参见图 2。对应于上述系统及数据的潮流计算数据 (IEEE90.DAT)见例 2。
例 2:
(POWERFLOW,CASEID=IEEE9,PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM) /SOL_ITER,DECOUPLED=2,NEWTON=15,OPITM=0\\ ./P_INPUT_LIST,ZONES=ALL\\ /P_OUTPUT_LIST,ZONES=ALL\\ /RPT_SORT=ZONE\\
/NEW_BASE,FILE=IEEE90.BSE\\ /PF_MAP,FILE = IEEE90.MAP\\ /NETWORK_DATA\\ BS B B B B B BE B BE
GEN1 GEN1
16.501 230.01
0. 0. 0. 000
163. 999 85. 999.
1025 1025
999. 999.
1.04
STATIONA230.01 125. 50.0 STATIONB230.01 90. 30.0 STATIONC230.01 100. 35.0 GEN2 GEN2 GEN3 GEN3
230.01 18.001 230.01 13.801
.L ----------------- transmission lines ----------------------------
电力科学研究院系统所 1999 年 6 月 -8-