柱钢筋 底板混凝土浇筑 测量放线 地下外架搭设 -1层墙柱钢筋绑扎 -1层墙柱支模 -1层墙柱混凝土浇筑 -1层墙柱混凝土养护 -1层顶板架搭设 1层梁板支模 1层梁板钢筋 1层梁板混凝土浇筑 1层板混凝土养护 (进入±0.00以上施工) 地下外墙防水 外墙防水保护层 土方回填。
2、主楼地上结构部分施工顺序
外测量放线 架子搭设 墙柱钢筋绑扎 墙柱支模 墙柱混凝土浇筑 墙柱混凝土养护 架搭设 梁板钢筋绑扎 梁板混凝土浇筑 梁板混凝土养护 进入上一层。
二、施工流水段划分
±0.00以下施工按照工种工序组织施工。±0.00以上以楼为界,划分为三个施工段组织流水作业施工。
第二节 ±0.00以下施工
本工程±0.00以下主要施工容有底板防水层、钢筋混凝土底板基础、地下室墙、柱、梁、板和地下室防水工程。地下防水工程方案见本章第七节。
1、底板施工
.. .. .. ..
. .. .
施工工艺:测量放线 底层 钢筋网绑扎 上层钢筋网绑扎 墙、柱插筋绑扎、加固 模板安装 砼浇筑 养护 拆模。
2、施工要点
A.在砼垫层防水保护层平面上按网片钢筋设计间距弹出纵横网片筋位置线,按位置线先排放网片横向钢筋,再排放下层网片纵向钢筋,进行绑扎。
B.按照排放下层网片筋、排放上层网片钢筋的顺序绑扎底板钢筋网片。上、下两层网片钢筋之间用Ф16钢筋马橙架起,马橙间距≤800MM,呈梅花型布置。
C.下层网片用60*60*35MM(高)细石砼预制垫块将钢筋垫起,保证钢筋保护层厚度符合设计要求。
D.网片钢筋及基础梁主筋的钢筋接头采用闪光对焊连接。钢筋下料制作、绑扎时,钢筋接头位置应符合规要求。
E.绑扎上层钢筋网片以后,应按设计要求完成预埋管件的安装和防雷接地焊接等工作。
F.墙、柱预留插筋安放绑扎完成以后,认真进行校核,确保其规格、间距和位置符合设计要求,同时应进行加固。
混凝土
.. .. .. ..
. .. .
基础底板设计标号为C35,基础底板厚度500。 3、地下室砼墙及顶板施工: 1施工工艺: ○
地下室砼墙施工工艺:
测量放线 墙、暗梁钢筋绑扎 墙模板安装 砼浇捣 拆模养护。
地下室砼墙、柱及顶板施工: 1施工工艺: ○
测量放线 墙、柱、暗柱、暗粮钢筋绑扎 墙、柱模板安装 砼浇捣 拆模养护。
地下室顶板施工工艺:
顶板支撑安装 顶板模板安装 顶板底筋绑扎 电管配管安装 顶板上层钢筋绑扎 顶板及梁砼浇捣 养护、拆模。
2施工方法: ○
地下室墙模板采用定型组合小模板拼装方案,钢管支撑加固。墙体中钢筋接头按设计要求连接。
地下室柱采用定型组合小模板拼装方案,提前按柱截面尺寸,将柱模板预拼成两“[”型,用3*25螺栓连接。
.. .. .. ..
. .. .
地下室顶板模板支撑用钢管脚手架,上铺60*80MM方木。支撑立杆间距<600MM,方木间距<250MM。方木上满铺厚度为10MM的竹胶板。竹胶板连接边用手提电刨刨平,采用自然拼缝,即防止浇捣砼时漏浆,又保证清水效果。
3墙、柱、板钢筋工程施工要点: ○
A.钢筋连接对焊及电渣压力焊操作工人必须持证上岗,正式焊接前应选好参数焊接试样,送检合格后方可施工。
B.墙体和顶板钢筋绑扎完成以后,及时将垫块按要求放置到位。砼浇注前,项目部组织班组进行自检和专检,在检查合格后提交监理工程师检查验收,并履行隐蔽工程记录手续。
C.顶板钢筋绑扎先绑板底筋和梁钢筋,然后用电工敷设预埋电管。电层钢筋绑扎完成后,用砂浆垫块将底层钢筋垫起,以保证钢筋保护层厚度符合设计要求。
D.砼浇注时由6#楼方向向5#楼退着浇注。 E.专人负责砼养护工作,如实填写养护记录。 4地下室砼墙模板施工: ○
.. .. .. ..
. .. .
地下室砼墙体模板采用定型组合模板拼装成大模板工艺施工,其拼装如下图:
模板拼装示图
注:对拉螺栓从钢管侧穿入。
A.认真挑选定型组合小钢模板,要求模板表面平整,边角平直方正。
B.按照设计图纸地下室尺寸计算配模图,拼装的大模板按设计和安装顺序编号,并在大模板明显部位用油漆进行标识。
C.为使小模板相互之间连接紧密不留空隙,连接点用Ф12高强螺栓穿过模板边横肋插肖孔紧固,其间距≤150。
D.模板与模板连接的二个边楞间加S=5MM海棉条,使模板之间不留空隙。
E.模板拼装好后,用砂轮机将板面不平处打磨至平整。板
.. .. .. ..