好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

满堂脚手架施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

满堂脚手架施工方案

满堂脚手架施工方案

编 制: 审 核: 批 准:

二零一三年七月五日

- 1 -

满堂脚手架施工方案

满堂脚手架施工方案

1 编制依据

(1)工程施工图 (2)工程施工组织设计

(3)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-1999

(4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 (5)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991

(6)《安徽省建筑安装工程施工技术操作规程》DGJ32/J37-2006 (7)《安徽省建筑施工安全质量标准化管理标准》DGJ32/J66-2008 (8)《工程测量规范》GB50026-2007 2 工程概况

***工程,位于位于***,***建筑类型为钢筋混凝土框架结构,基础形式为独立承台基础。建筑高度8.240m,一层层高2.5m,二层层高4.5m;建筑面积798.28m2,建筑层数2层,相对标高±0.000相当于绝对标高的值为134.300m。 3 施工准备 3.1 技术准备

(1)首先做好满堂架施工技术交底,使每个管理人员及施工人员都做到心中有数,明确操作工艺,保证施工质量;

(2)按照施工规范及施工组织设计中的要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品不得在本工程中使用;

(3)测量已在放出定位控制线,并经专业工程师验收合格。 3.2 人员组织准备

(1)由专业架子工(均经过上岗培训获得上岗操作证书,持证上岗)

- 2 -

满堂脚手架施工方案 队伍负责现场各类钢管的搭设与拆除工作。首层梁板结构施工时采用钢管支撑系统施工。

(2)设专业质量检查员负责脚手架搭设的具体操作和安全管理,材料有材料员负责购买。 3.3 材料准备

(1)钢管:所用钢管应有准确的外径,强度应与所负担的全部载重相适应,试验和计算结果表明;用于脚手架的钢管强度,主要取决于钢管的材质及其断面特征,而与缝无关,有缝管和焊接管脚手架中均可使用。

(2)本工程采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,质量符合现行国家标准(GB/T700中的Q235-A级钢的规定)。

(3)钢管的长度:根据扣件式钢管脚手架的构造要求和人工操作方便,用于小横杆的长度1.5m,用于大横杆、主杆和斜杆的长度2-6m,每根钢管的最大重量25kg,钢管上严禁打孔。

(4)扣件:主要用直角扣件、回转扣件、对接件,砼底座和扣件其材质应符合GB15831,扣件在螺栓扭力矩达到65N.M时,不得发生破坏。 3.4 现场准备

首层满堂脚手架下的土方回填及基础要求:脚手架搭设区域的填方须严格要求,须用符合回填要求的粘土或圆砾土分层回填夯实,密实度系数不小于0.94,脚手搭设区域的填方顶标高填至基础梁上口处,钢管脚手架底有厚度不小于50mm厚的方木垫起。 4 主要施工方法和工艺 4.1设计总体思路

(1)模板支架参数

横向间距或排距0.8m、纵距0.8m、步距1.50m;立杆上端伸出至模板支撑点长度0.10m;模板支架搭设高度4.5m;采用的钢管Φ48×3.5(mm);板底支撑连接方式采用方木支撑;立杆承重连接方式:双扣件,考

- 3 -

满堂脚手架施工方案 虑扣件的保养情况,扣件抗滑承载力系数:0.80。

(2)荷载参数

模板与木板自重0.350kN/m2;混凝土与钢筋自重25.000kN/m3;施工均布荷载标准值2.500kN/m2。

(3)材料参数

面板采用胶合面板,厚度为18mm,板底支撑采用方木;面板弹性模量9500 N/mm2,面板抗弯强度设计值13N/mm2;木方抗剪强度设计值1.400N/mm2,木方的间隔距离250.000mm,木方弹性模量9500.000 N/mm2;木方抗弯强度设计值13.000N/mm2,木方的截面宽度50.00mm,木方的截面高度100.00mm。

(4)楼板参数

楼板的计算厚度120.00mm。 4.2 荷载

脚手板自重标准值0.350kN/m2,栏杆挡脚板自重标准值0.140kN/m,安全设施与安全网0.005kN/m2,脚手板铺设层数1,脚手板类别为竹脚手板,栏杆挡板类别为栏杆、竹夹板挡板,每米脚手架钢管自重标准值0.038kN/m2;施工均布活荷载3KN/m2,荷载组合 N=1.2,恒荷+1.4活载立杆的截面特性;截面积A=489mm2;回转半径i=15.8mm。 4.3 钢管扣件满堂脚手架的搭设工艺流程

测量放线→安放垫板→安放底座→竖立管并同时安扫地杆→搭设水平杆→搭设剪刀撑→铺脚手板→搭挡脚板和栏杆。 4.4 框架梁模板的支撑体系

按照主梁截面尺寸进行分类,选取有代表性截面尺寸的梁验算,其他框架梁、次梁均参考类似尺寸的梁进行模板支撑。 4.5 顶板模板支撑

板底支撑采用Φ48×3.5钢管扣架,每隔三道间距均纵横向各设置一

- 4 -

满堂脚手架施工方案 道剪力撑,剪力撑水平角60度。施工简图如下:

说明:层高为4.5m,横向间距或排距0.8m、纵距0.8m、步距1.50m。

(1)按放样图立好脚手架,支完梁模,安上底托及顶托(可调U托)。 (2)满堂脚手架立杆,板厚120mm立杆间距为800mm×800mm,脚手架立杆步距1500mm,扫地杆离地面200mm。 5 脚手架的构造要求 5.1 立杆基础

首层基础夯实后,地基承载力满足架体受力要求后,立杆底部必须设置木垫板,垫板面积不宜小于0.1m2,宽度不宜小于200mm,厚度不小于50mm,木垫板长度不宜小于2跨,且必须沿纵向连续设置,垫板布设必须平稳,不得悬空,以确保底板均匀受力。 5.2 大横杆

大横杆应水平连续设置,横向大横杆置于纵向大横杆之下,扣件与立柱扣紧;钢管长度不应小于3跨,接头宜采用对接扣件联接,其接头应交错布置,两根相邻纵或横向水平杆的接头不应在同步同跨内,上下两个相

- 5 -

满堂脚手架施工方案

满堂脚手架施工方案满堂脚手架施工方案编制:审核:批准:二零一三年七月五日
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
40h4j0hjq11cf865breu5a66i6tmb7010w6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享