广佛环线城际轨道佛山西至广州南段监理站
消防工程监理实施细则
编制人:
审核人:
批准人:
日 期:
北京铁城建设监理有限责任公司广佛环城际轨道监理站
北京铁城建设监理有限责任公司 消防工程监理实施细则
目 录
一、工程概况-------------------------------------------------------------2 二、编制依据------------------------------------------------------------2 三、监理工作范围及内容----------------------------------------------3 四、 监理工作流程----------------------------------------------------6 五、监理工作控制要点、目标及手段-------------------------------12 六、消防工程各系统监理工作控制要点 ---------------------------14 (一)自动喷水灭火系统及消火栓系统----------------------------14 (二)火灾自动报警系统----------------------------------------------22 (三)气体灭火系统-----------------------------------------------------27 (四)防排烟系统--------------------------------------------------------30 (五)防火卷帘安装-----------------------------------------------------27 (六)灭火器安装配置-------------------------------------------------34 (七)消防电气系统-----------------------------------------------------35 (八)建筑装修工程----------------------- -------------------------------37 七、 监理工作方法与措施-----------------------------------------------39 八、 消防系统调试、验收-----------------------------------------------40 九、旁站具体部位及工序-------------------------------------------------45
1
北京铁城建设监理有限责任公司 消防工程监理实施细则 消防工程监理实施细则
一、工程概况
本工程为广佛环线佛山西站至广州南站段站后工程及北滘综合检修基地工程GDHFG-4标段,线路西起佛山西站佛肇城际场,向南依次经过佛山市南海区、禅城区、东平新城、顺德区与广州市番禺区,终点至广州南站。广佛环线正线起讫里程为DK0+970.139至DK36+200,线路全长35.001km。其中佛山市境内31.101km,广州市境内3.9km。
广佛环线佛山西站(不含)至广州南站(含)(DK0+970.139~DK36+200)段共设5个车站,其中东平新城、陈村及广州南站3座地下站,张槎、北滘站2座高架站;派出所两处(东平新城、广州南);其中张槎站地上四层、地下两层,站房建筑面积17361㎡,东平新城站地下两层,站房建筑面积79419㎡,北滘站地上三层,站房建筑面积13945㎡,陈村站地下一层,站房建筑面积19534㎡,广州南站地下两层,站房建筑面积110330㎡,另外包含相关附属工程。
二、编制依据
1、 已批准的本工程【监理规划】; 2、 施工图、设计文件和技术资料; 3、 已批准的本工程施工组织设计;
4、国家、中国铁道总公司、广东省、珠三角城际轨道有限责任公司相关消防工程管理的文件;
5、本工程主要采用的规范、标准及有关规定:
2
北京铁城建设监理有限责任公司 消防工程监理实施细则 (1)《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999(2003年版) (2)《铁路工程设计防火规范》(TB10063-2007)(2012年版) (3)《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009) (4)《城市轨道交通工程项目建设标准》(建标104-2008) (5)《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) (6)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) (7)《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) (8)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2013) (9)《建筑物灭火器配置验收检查规范》(GB50444-2008) (10)《消防应急照明和疏散指示系统》(GB17945-2010) 三、监理工作范围及重点
(一)监理工作范围
本工程监理工作范围为广州南站、陈村站、北滘站、东平新城站、张槎站的消防系统安装工程。消防系统施工内容包括但不限于以下内容:
1、消防给水及消火栓系统工程(含区间及室外) 2、自动喷淋灭火系统 3、气体灭火系统 4、消防火灾自动报警系统 5、防火卷帘 6、防排烟系统 7、灭火器配置 8、消防供配电系统 9、应急照明系统
3
北京铁城建设监理有限责任公司 消防工程监理实施细则 10、人员疏导。
消防工程监理工作主要内容∶火灾自动报警系统(布线、火灾报警集中控制器、联动控制柜、探测器、消防广播等);水系统(供水设备,各系统管道、阀类、消火栓、喷头等子分部分项工程);防排烟系统(各类型风机、风管配件、防火阀、加压送风阀和排烟防火阀等);气体灭火系统和防火卷帘等的安装和调试,施工各阶段的质量、进度、投资、安全控制,合同管理,同时配合土建、装修、智能建筑、设备房等专业工程施工监理和协调工作。
(二)监理工作重点
1、消防安装工程各系统所用材料、设备的进场质量检验 (1)材料
消防安装工程各系统所用管材、管件规格应符合设计要求,具有出厂合格证。外观检查,表面无裂纹、缩孔、夹渣、折迭和重皮,内外表面镀锌层不得有脱落、起皮、锈蚀等现象。
(2)设备
系统组件、设备,规格、型号应符合设计要求及国家现行标准的规定具有出厂合格证。其主要组件如喷头、报警阀、信号蝶阀、水流指示器等应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。
用于本消防安装工程各系统的主要材料、设备如下表
材料一览表
序号 1 2 3
材料名称 消火栓箱(单口单阀) 消火栓箱(双口双阀) 消火栓箱(区间专用) 4
单位 个 个 个 334 77 55 数量
消防工程监理实施细则