2019年注册电气工程师考试案例解析(下)

题1-5 某新建电厂装有2×300MW机组,选用一组220V动力用铅酸蓄电池容量2000Ah,二组控制用铅酸蓄电池容量600Ah,蓄电池布置在汽机房层,直流屏布置在汽机房6.6m层,电缆长28m。 1、请判断并说明下列关于正常情况下直流母线电压和事故情况下蓄电池组出口端的电压要求哪条是不正确的?[D]

A 正常情况下母线电压为110V,系统为115.5V B 正常情况下母线电压为220V,系统为231V

C 事故情况下110V蓄电池组出口端电压不低于93.5V D 事故情况下220V蓄电池组出口端电压不低于187V [解答]:

根据《电力工程直流系统设计技术规定 DL/T 5044-2019》第4.2.2条:正常运行情况下,直流母线电压为系统标称电压的105%,;根据本规程第4.2.4条:事故放电情况下,蓄电池出口电压应满足:1)专供控制负荷:不低于85%标称电压,即110×0.85=93.5V;2)专供动力负荷:不低于87.5%标称电压,即220×0.875=192.5V。

2、请按回路允许电压降,计算动力用蓄电池至直流母线间最小电缆截面应为下列哪项数值?[D] A 211mm2 B 303mm2 C 422mm2 D 566mm2 [解答]:

根据《电力工程直流系统设计技术规定 DL/T 5044-2019》附录D,D.1:

Scac???2LIca,Ica取蓄电池1h放电率电流,根据附录E,E.3.6,蓄电池1h放电率电流,铅酸

?Up蓄电池可取5.5I10,则Scac???2LIca0.0184?2?28?5.5?200??566mm2。

?Up23、请说明下列关于直流系统的设备选择原则哪一项是错误的。[C]

A 蓄电池出口熔断器按蓄电池1h放电率电流选择并与馈线回路保护电器相配合 B 直流电动机回路按电动机额定电流选择 C 母线联络刀闸按全部负荷的50%选择

D 直流系统设备满足直流系统短路电流要求 [解答]

根据《电力工程直流系统设计技术规定 DL/T 5044-2019》第7.6.3条、第7.7.2-3条。 4、直流系统按功能分为控制和动力负荷,说明下列哪项属于控制负荷?[A]

第 1 页

A 电气和热工的控制、信号 C 断路器电磁操动的合闸机构 [解答]

B 交流不停电电源装置 D 远动、通信装置的电源

根据《电力工程直流系统设计技术规定 DL/T 5044-2019》第5.1.1条。

5、该厂直流系统有微机监控装置,请说明直流柜上可装设下列哪项测量表计?[A] A 直流母线电压表 B 蓄电池回路电压表 C 蓄电池回路电流表 D 充电输出回路电流表 [解答]

根据《电力工程直流系统设计技术规定 DL/T 5044-2019》第6.2.1条。

题6-10 某水电站装有4台机组4台主变,采用发电机-变压器之间单元接线,发电机额定电压15.75kV,1号和3号发电机端装有厂用电源分支引线,无直馈线路,主变压器高压侧所连接的220kV屋外配电装置是双母线带旁路接线,电站出线四回,初期两回出线,电站属于停机频繁的调峰水电厂。 6、水电站的坝区供电采用10kV,配电网络为电缆线路,因此10kV系统电容电流超过30A,当发生单相接地故障时,接地电弧不易自行熄灭,常形成熄灭和重燃交替的间歇性电弧,往往导致电磁能的强烈振荡,使故障相和中性点都产生过电压。请问:这种过电压属于下列哪种类型,并说明理由[B] A 工频过电压 B 操作过电压 C 谐振过电压 D 雷电过电压 [解答]

根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 620-2019》第4.1.8条:66kV及以下系统发生单相间隙性电弧接地故障时,可产生过电压,而这种过电压为操作过电压的一种。

7、若坝区供电的10kV配电系统中性点采用低电阻接地方式,请计算10kV母线上的避雷器的额定电压和持续运行电压应取下列哪些数值,并简要说明理由。[A] A 12kV 9.6kV B 16.56kV 13.2kV C 15kV 12kV D 10kV 8kV [解答]

根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 620-2019》第5.3.4条及表3:在低电阻接地方式下,避雷器的持续运行电压和额定电压分别不低于0.8Um、Um。 又由本规程表19得Um=12kV,故0.8Um=9.6kV。

8、水电站的变压器场地布置在坝后式厂房的尾水平台上,220kV敞开式开关站位于右岸,其中220kV主母线上有无间隙金属氧化物避雷器,电站出线四回,初期两回,采用同塔双回路型式,变压器雷电冲击全波耐受电压为950kV,变压器距离220kV开关站避雷器电气距离180m,请说明当校核是否在主变附近增设一组避雷器时,应按下列几回线路来校核?[B]

A 1回 B 2回 C 3回 D 4回

第 2 页

[解答]

根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 620-2019》第7.3.4-c)条:架空线路采用双回路杆塔,有同时遭雷击的可能,确定避雷器与变压器最大电气距离时,应按一路考虑;题中电站最终出线4回,采用同塔双回路,故按2回路考虑。

9、水电站的电气主接线示意图如下,若每台发电机端均装的避雷器,1号和3号厂用电源分支采用带金属外皮的电缆段引接,电缆段长40m,请说明主变低压侧避雷器应按下列哪项配置?[D] A 需装设避雷器 B 需装设2组避雷器 C 需装设1组避雷器 D 无需装设避雷器 [解答]

根据《水力发电厂过电压保护和绝缘配合设计技术导则 DL/T 5090-2019》第8.3.8条:为防止高压绕组的雷电波的静电感应电压危及低压绕组,应在变压器的低压绕组装设一组避雷器;但如该绕组连有25m及以上金属外皮电缆段,可不必装设。

10、若该电厂的污秽等级为Ⅱ级,海拔2800m,请计算220kV配电装置外绝缘的爬电比距应选下列哪组,通过计算并简要说明。[C] A 1.6cm/kV B 2.0cm/kV C 2.5cm/kV D 3.1cm/kV [解答]

根据《导体和电器选择技术规定DL/T 5222-2019》附录表C2查得比距为2.0,再根据该规范的21.0.12式,得出再2800m处的绝缘子片数的计算过程为:

题11-15 某220kV配电装置内的接地网,是以水平接地极为主,垂直接地极为辅,且边缘闭合的复合接地网,已知接地网的总面积为7600m2,测得平均土壤电阻率为68欧/米,系统最大运行方式下的单相接地短路电流为25kA,接地短路电流持续时间2s,根据以上条件解答下列问题: 11、计算220kV配电装置内的接触电位差不应超过下列何值?[A] A 131.2V B 110.8V C 95V D 92.78V [解答]

根据《交流电气装置的接地 DL/T621-2019》第3.4条,a):110kV及以上有效接地系统,接地装置的接触电位差不超过: Ut?174?0.17?ft?174?0.17?682?131.23V。

12、计算220kV配电装置内的跨步电位差不应超过下列何值?[D] A 113.4V B 115V C 131.2V D 156.7V