好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水流指示器说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

水流指示器

使 用 说 明 书

一、概述

水流指示器是自动喷水灭火系统的组成部分,一般安装在配水管上,是靠管道内压力水流动,推动浆片动作,微动开关闭合,给控制器发出信号报告失火区域 ,从而起到检测和指示报警区域的作用。另外,也可与系统的其它组成部件联动,可控制消防泵的开启动作。

水流指示器适用于闭式系统(湿式、干式、预作用、重复启闭预作用)及闭式自动喷水-泡沫联用系统中。 二、技术参数

1. 最大工作压力1.2MPa

2. 灵敏度: ①不报警流量 ≤15L/min

②报警流量>15L/min、≤37.5L/min 3. 开关触点容量: 交流220V 2A;直流24V 3A 三、外形图

ZSJZ 水流指示器 ZSJZ水流指示器(马鞍型) 名称 型 号 ZSJZ 50 水流指示器 ZSJZ 80 ZSJZ 100 ZSJZ 150 水流指示器(马鞍型)

ZSJZ 80 ZSJZ 100 ZSJZ 150 通径(mm) 50 80 100 150 80 100 150 L/H (mm) 122/125 132/135 158/216 190/240 145/130 160/145 235/172 连接形式 Rp2 Rp3 法兰 法兰 沟槽 沟槽 沟槽 n×M (mm) --- --- 8×M16 8×M18 2×M10 2×M12 2×M12 D (mm) --- --- φ 180 φ 240 113 128 187 重量(kg) 2.7 3.75 11.23 20.25 2.5 3 3.5 连接件 材料 QT400-15 ZAlSi7MgA 四、安装调试

1. 水流指示器安装应确认管道内介质流动方向与水流指示器的箭头方向一致,不可倒装。 2. 安装时应确保叶片不与管道内壁相碰,叶片、传动杆转动应灵活。

3. 安装马鞍型水流指示器时,在管道上打φ 42mm插入孔,并去除毛刺;将叶片卷小放入

孔中,注意叶片平面与管道流动方向垂直;两紧固螺母应对称上紧。 4. 安装时应使水流指示器电气接线盒竖直向上。

5.若水流指示器灵敏度达不到要求,可适当调节调节螺母,使灵敏度符合要求。若水流指示器有渗漏,可拧紧并帽,将O形密封圈压紧即可。

五、运输

水流指示器在运输过程中,应防雨减震,装卸时应防止撞击。 六、储存

应放在通风、干燥的库房内,避免与腐蚀物质共同贮存,贮存温度-10℃~+40℃

福建省南安颖龙消防器材工贸有限公司

技术科

2015-03-18

水流指示器说明书

水流指示器使用说明书一、概述水流指示器是自动喷水灭火系统的组成部分,一般安装在配水管上,是靠管道内压力水流动,推动浆片动作,微动开关闭合,给控制器发出信号报告失火区域,从而起到检测和指示报警区域的作用。另外,也可与系统的其它组成部件联动,可控制消防泵的开启动作。水流指示器适用于闭式系统(湿式、干式、预作用、重复启闭预作
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
40fdh040w885bn78adhw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享