基本制图符号
学习设计的第二步,是要熟悉各类电器的国标画法,下面介绍主要电器的国家标准。 在我们的设备中,进口设备和有外资背景的供应商普遍不采用国家标准,而是使用厂家本地标准。因此,我们在技术协议中应针对性提出要求。 第一节:常用电器符号画法 一、几个基本概念: 触点:电器的动态分合接触点,也叫触头。 动合:是触点的动作描述,得电动作时闭合(接通),又叫常开;动合触点也叫常开触点。 动断:是触点的动作描述,得电动作时断开,又叫常闭;动断触点也叫常闭触点。 线圈:用于在通电状态下,通过电流产生磁场力,驱动电器动作机构动作的绕组。 二、常用电器符号表 下面这个表是必须熟练掌握的,需要背下来,才能正确读懂图纸。 更详细的符号表要查询GB4728。 表2-1:常用电器符号表 名称 图形符号 文字符号 名称 图形符号 文字符号 动合按钮 接触器动合 SB 动断按钮 SB KM 触点 接触器动断触点 KM 线圈 KM 信号灯 HL (接触器、时
间继电器、中间继电器) K KT 符号同 继电器(接触器辅助)动合操作 继电器动断触点 符号同 操作 触点 元件 元件 延时闭合动KT 合触点 延时断开动合触KT 点 延时闭合动KT 断触点 延时断开动断触KT 点 延时闭合延时断开 KT 延时闭合延时断开 KT 动合触点 动断触点 热继电器热FR 元件 热继电器常闭触FR 点 三相断路器 熔断器 FU QF (空气开关) 直流 DC 交流 AC
刀开关 Q 三相刀开关 Q 端子 X 可拆卸端子 X 端子板 XT 导线连接点 X 旋转开关 QS 主令开关 拉拔开关 Q 接地 E 接机壳 E 三相鼠笼 三相绕线 M 异步电动机 M 3异步电动机 M 3M 行程开关 ` SQ 行程开关 SQ 动断触点 动合触点 接近开关 SQ 动合触点 接近开关 SQ 动断触点 第二节:常用电器符号标识 下表是各类器件(含半导体元件)的符号表示法,较常用的用红色背景给出。
文字符号是标记在电路图形符号旁的,用于做器件编号的文字性记号。
如:
KM1
KM1
图2-1:图形符号与文字符号
编号一般用阿拉伯数字给出。
表2-2:电气设备常用基本文字符号 设备、装置和 举 例 基本文字符号 IEC 中文名称 元器件种类 英文名称 单字母 双字母 分离元件放大器 Amplifier using discrete = 组 件 激光器 部 件 调节器 Components Laser A Regulator 本表其他地方未提及的组件、部件 电桥 Bridge AB
晶体管放大器 Transistor amplifier AD = 集成电路放大器 Integrated circuit amplifier AJ = 磁放大器 Magnetic amplifier AM = 电子管放大器 Valve amplifier AV = 印制电路板 Printed circuit board AP = 抽屉柜 Drawer AT = 支架盘 Rack AR = 热电传感器 Ther moelectric sensor = 非电量到 电量变换 器或电量 到非电量 变换器 热电池 Thermo--cell 光电池 Photoelectric cell 测功计 Dynamometer B 晶体换能器 Crystal transducer 送话器 Microphone 拾音器 Pick up
电气制图基本符