doc
变电所事故储油池专项施工方案
编制:
审核:
doc0
doc
第一节 编制依据 .................................................... 2 第二节 工程概况 ..................................................... 2
一.工程概况 .................................................................................. 2 二.基坑概况 .................................................................................. 3
第三节 基坑支护设计 ............................................................................ 3 第四节 施工计划 .................................................................................... 4 第五节、深基坑支护施工方法 ................................................................ 8
一.开挖原则 .................................................................................. 8 二.深基坑支护及开挖工艺 .......................................................... 8 三.特殊情况处理 .......................................................................... 9
第六节 基坑降水处理 ............................................................................ 9
三.土方开挖施工准备 ................................................................ 10 四.土方开挖实施方案 ................................................................ 10 五.土方收尾处土方开挖 ............................................................ 11 六.土方外运及文明施工措施 .................................................... 12
第八节 基坑监测 .................................................................................. 12 第九节 安全防护及应急措施 ............................................................ 14
doc1
doc
一.安全防护 ................................................................................ 14 二.应急措施 ................................................................................ 15
变电所集油井深基坑土方开挖专项施工方案
第一节 编制依据
1、建筑基坑支护工程技术规程(DBJ/T15-20-97); 2、建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99);
3、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 4、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 5、《工程测量规范规程》(GB50026—93);
6、《砼工结构边坡施工质量验收规范》(GB50204—2002); 第二节 工程概况 一.工程概况
拟建建构筑物为和吉村牵引变电所、良江牵引变电所、白山牵引变电所这三所
doc2
doc
变电所的事故储油池施工。拟构建建筑物为钢筋混凝土剪力墙结构,本建筑物尺寸4.1m*4.1m*5.25m。 二.基坑概况
本次基坑开挖主要是事故储油池。事故储油池开挖深度约为5.5m,开挖土方约120m3。
第三节 基坑支护设计
基坑支护设计原则:
在确保支护结构的安全的前提下,做到经济、合理,满足国家建设工程的有关法规和规范要求,施工可行、方便,尽量缩短工期,满足土方开挖、工程桩及地下室施工的技术要求。
1、基坑安全等级
事故储油池池基坑开挖深度约5.5m,安全等级定为二级。
2、地下水控制
基坑开挖深度范围内主要为经强夯加固的填土,填料主要为残积土、全、强风化花岗岩等,原场地地势较高,基本无地下水,但考虑到本基坑需经历雨季,需考虑雨季施工的情况。
3、支护结构 采用放坡支护。 4、基坑排水系统设计
(1)基坑坡顶、坡底设排水沟,坡顶、坡底设集水井,汇入市政管道前设沉砂池。
doc3
doc
(2)排水沟 :坡脚设设置一圈排水沟,坡顶根据现场实际情况设置。排水沟尺寸为:300×300×300(顶宽×底宽×高),坡脚排水沟汇集边坡排出的水,坡顶排水沟拦截坡顶雨水,并用于接受坑底抽水。坡顶排水沟以明沟形式排泄,基坑顶四周排水沟范围以内采用挂网喷砼以防地表水渗入。
(3)集水井设计
基坑底部及顶部每隔25~30m设置一个集水井以汇集坑顶坑底排水沟排出的地表水和地下水,尺寸800×800×1000。排入市政管道的集水井前设做三级沉砂池,长×宽×深=3000×1500×1000。
(4)泄水孔设计
孔径100mm,其内安装PVC管,用土工布包裹,间距为2.0×2.0m,梅花形布置,泄水管进水长度400mm,先在管壁上钻孔再用无纺土工纱布包裹两层并用尼龙丝扎紧。
5、其他
(1)钢筋: HPB300钢筋,fyk=300N/mm2; HRB335钢筋,fyk=335N/mm2; (2)基坑顶四周设置一圈安全护栏,栏杆采用φ48×3.0钢管焊接或扣件连接。 第四节 施工计划
1.劳动力安排计划 工种 钢筋工 电焊工 每班人数 8 4 班组数 1 1 合计人数 8 4 doc4
深基坑开挖及支护施工方案(专家论证)2