好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2021年燃气专业专题培训

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、判断题

1、警示带宜铺设在管顶上300-500mm处,但不得铺设于路基或者路面结构层里。(√)

2、燃起管道在机动车道下管顶距离路面小于0.8米时,应采用加钢板或者钢筋砼盖板等保护措施。(×)

知识点:砌筑沟槽加上顶部覆盖钢板

3、管道沟槽应按设计规定的平面位置和标高开挖,为防止槽底地基扰动,不应超挖,机械开挖遇到有地下水时,槽底预留值应不小于0.15米,管道安装前应人工清底至设计标高。(√)

4、管节组对前,应将坡口及其内外侧表面不小于15mm范围内的油、漆、垢、锈、毛刺等污物清除干净,且不应有裂纹、夹层等缺陷。(×)

5、碳钢(J507)焊条烘焙时间不少于2小时,温度控制在350℃-450℃之间,保温时间不少于72小时,温度控制在100℃到150℃之间,重复烘焙次数不得大于3次。(√)

6、管道接口采用机械、法兰连接时,允许在环境恶劣、极难操作的情况下,采用强紧螺栓方法消除歪斜。(×)

知识点:只有对准后施工,没有其他补救方法

7、防腐成品管管段应预留长度100-200mm为光管,且聚乙烯层端面应形成小于或等于30°的倒角。(×)

8、在设置牺牲阳极时,阳极与管道间不应有金属构筑物;多支阳极成组形式应均匀设置在管道两侧,如需单侧设置应将两组阳极交叉设置。(√)

9、乔官两侧埋地90°弯头处,应浇筑钢筋砼支墩。(√)

10、阀门与管道采用法兰连接时,阀门应在开启状态下安装;阀门与管道采用焊接方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。(×)

知识点:阀门与管道采用法兰连接时,阀门应在关闭状态下安装;阀门与管 道采用焊接方式连接时,阀门应在开启状态下安装。

11、使用电焊机械焊接必须穿戴防护用品,严禁露天冒雨从事电焊作业。(√)

12、氧气瓶应远离易燃易爆物品,远离明火与热源。其使用安全距离应在10m以上,与乙炔瓶的距离应不小于4m,且不能同室存放。(×)

13、不合格的焊缝应返修,同一焊缝返修次数不得超过3次。(×)

14、检查管道气密性的方式,应采用燃起检漏仪或者肥皂水涂于外壁,观察是否出现气泡,允许用明火查漏。(×)

知识点:不允许用明火查漏

15、钢管焊口防腐层包覆前,应先进性表面处理,当采用手动或工具除锈时,施工人员应戴透明面罩或眼镜。(√)

16、回拖管道时可不采取措施防止外防腐层损坏。(×)

17、在施工作业区域,如果在管沟沿线已设置安全护栏,就可以不设置明显的警示标志。(×)

18、土方回填前,必须将槽底施工遗留的杂物清除干净。管沟内如有积水且不多时,可进行回填。(×)

19、埋设燃气管道的沿线应连续敷设警示带或警示板,距管顶的距离宜为0.3-0.5米。(√)

20、对于沟槽深度超过1.5m或者地质条件不利于沟槽安全的场合,应采用支撑加固措施来保证沟槽的安全。(√)

21、聚乙烯管及管件内外表面应清洁、光滑,无明显划伤或分解变色线。(√)

22、聚乙烯管及管件表面伤痕深度超过10%,应做割除处理。(√)

23、不同厂家、不同规格、不同级别、不同SDR的棺材不得采用热熔焊接,必须采用电熔连接。(√)

24、聚乙烯管及管件已经进行过整个加热周期的管件或管子部分不得再加热。(√)

知识点:可以采用切割坏处,然后在加热

25、全自动热熔焊接记录应于施工结束后及时U盘拷贝后交予监理和质检人员。(√)

26、聚乙烯燃气管道背弯检验,卷边切割面中线附近不应有开裂、裂缝,不得露出融合线。(√)

27、聚乙烯燃气管道焊接完成后,在管道或管件适当位置用油性记号笔进行编号和标记。(√)

28、聚乙烯燃气管道宜呈蜿蜒状敷设,并可随地形在一定的起伏范围内自然弯曲敷设。(√)

29、聚乙烯燃气管道施工中,示踪线敷设应有良好的导电性和有效的电气连接。(√)

30、聚乙烯管材堆放高度≤1m(DN300最多3层,≤DN200最多4层)(√) 。

二、单项选择题

1、阳极距离管道外壁一般情况下不宜小于(A)米。 A、1.5米 B、2.0米 C、1.0米 D、3.0米

2、钢制管道与阀门连接时,阀门两端应加装(B),其外侧导线应跨接正确。 A、补偿器 B、绝缘法兰 C、防水套筒 D、放散阀

3、穿越楼板和墙面的室内管道应设置在套管中,套管与燃气管道的缝隙应采用(C)封堵。

A、难燃材料 B、阻燃材料 C、不燃材料 D、易燃材料

4、沟槽开挖弃土堆置高度不得超过(C)。 A、1米 B、2米 C、1.5米 D、1.8米

5、管道焊口防腐前除锈等级应不小于(B)。

A、Sa3级 B、Sa2.5级 C、St3级 D、St1级

6、补偿器按照气流方向应安装再阀门的(A)。 A、下侧 B、上侧 C、左侧 D、右侧

7、强度实验压力应设计压力的(B)倍。 A、0.5 B、1.5 C、1.15 D、2

8、严密性试验时间应不少于(D)。

A、2小时 B、30分钟 C、12小时 D、24小时

9、室内燃气管道安装中,工程尺寸不大于DN50的镀锌钢管应采用(D)。 A、焊接 B、法兰连接 C、钎焊 D、螺纹连接

10、设计压力为1.6MPa的燃气管道,按设计压力分级属于(B)。 高压燃气管道 B、次高压燃气管道 C、中压燃气管道 D、低压燃气管道

11、V型坡口的角度应为(C)

45°±5° B、30°±5° C、60°±5° D、90°±5°

12、对于高压、超高压管道的对接角度不应大于(D),并不得将管口切割成

2021年燃气专业专题培训