(建筑工程管理)城市地铁
监控测量施工浅谈
城市地铁监控测量施工浅谈
摘要:地铁工程监控测量是确定施工技术方案、加快施工进度的必要工序。城市地铁周围壹般均于建筑物、构筑物较密集的地区修建,精度要求较高。这样,工程的监控测量显得尤为重要,因此,新的测量仪器及新的测量方法均于地铁施工中的应用非常重要。现就武汉地铁二号线壹期工程汉口站地铁工程监控测量的主要技术方法,作壹些介绍和论述。 关键词:地铁监控测量浅谈
1.工程简介
汉口火车站站为标准地下俩层车站,地下壹层为站厅层,地下二层为站台层。有效站台中心里程为CK4+632.612,左线起讫里程为CK4+493.787~CK4+754.312,长为260.45m;右线CK4+491.921~CK4+754.312,长为262.21m,标准段宽20.3m,站台为13.5米双柱岛式站台,主体建筑面积为18030㎡,出入口通道、风道(风亭)建筑面积为540㎡,车站总建筑面积21220㎡。
本方案涉及的基坑工程由二号线汉口火车站站基坑和七号线换乘节点基坑组成。车站基坑深约14.5-15.7m(不含七号线站台层),车站顶板覆土0.8m,车站总高约13.1m,属浅埋地铁车站。明挖土方68979m3。疏散通道明挖土方19584m3,Ⅰ、Ⅱ号出入口通道明挖土方7780m3,1、2号风道明挖土方3760m3。车站主体基坑标准段开挖深度约为14.5m,盾构井段基坑开挖深度约为15.55m。
2.监测方案
汉口火车站明挖基坑周边的建筑物,主要有距基坑为16米的武汉市邮政局及车站所处既有人防结构,于基坑开挖前对邻近的人防结构工程进行加固处理,于基坑开挖时,通过布设于之上建筑物内的沉降、倾斜监测点,监测建筑物的变形值,变形值不能超过响应范围内的允许值。信息化施工是保证基坑安全和周围环境影响进行报警的重要手段。根据设计要求对基坑工程作出详细的监测方案。
施工前于待建建筑物及重大管线间打设回灌井及跟踪注浆孔,当监测数据异常时,及时采取地下水回灌或补偿注浆措施,保证建筑物以确保建筑物和施工作业人员、周围居民的安全。
2.1项目上场壹支具有丰富施工经验、监测经验,有结构受力计算、分析能力的工程技术人员组成的监控量测施工队伍,专门进行地铁施工的测量放线、现场监控量测,随时为施工提供准确的监控量测数据,且对每个数据进行精确分析,为地铁施工提供决策依据。 2.2监测人员对收集、整理观测所获得的检测资料及时的进行计算、分析、对比:
2.2.1预测基坑及结构的稳定性和安全性,提出工序施工的调整意见及应该采取的安全措施,确保整个工程安全、可靠的进行;
2.2.2优化设计,使围护结构达到优质、经济合理、施工快捷的目的; 2.2.3基坑开挖进行监控,防止出现坍塌等安全事故;
2.2.4对初期支护进行监控,及时提供信息,确保主体结构及时跟进。
2.3对需要布设观测点的监测作业,提出监测方案,经过业主和工程师同意后,及时的布设观测点,以便施工作业。
2.4监测设备安装调试按照业主规定的方法进行,记录下于工作状态下的初始数据,按照项目总工程师的要求进行定期的观测,且将数据等报送项目总工程师和设计院。
3.监测内容
根据施工方法不同,监测施工内容和项目也不大壹样,但其目的是壹致的,即利用科学的施工监测方法和手段,于科学计算和数据的指导下,确保地铁施工安全和临近建筑物的安全。
考虑到本基坑工程周围环境的性质和安全等级,确定基坑检测主要有以下几个方面的内容:
3.1维护结构的监测
(1)围护结构水平位移; (2)围护结构测斜; (3)围护结构沉降; (4)围护结构应力; (5)支撑轴力监测。 3.2周围环境的监测
(1)基坑周围建筑物的沉降及倾斜观测; (2)相邻地表、地下管线的沉降监测及位移监测; (3)围护结构侧向土压力观测; (4)地下水位动态观测; (5)基坑边坡土体分层沉降; (6)基坑底部回弹观测; (7)孔隙水压力监测; (8)裂缝观测。
4.现场监控量测项目及量测频率、监测方法
4.1汉口火车站站监控量测项目表
序号 1 2 3 4 5 监测项目 围护结构水平位移; 围护结构测斜; 围护结构沉降; 围护结构应力; 支撑轴力监测。 数量 65 240 65 144 48 单位 个 m 个 支 支 型号 φ18mm钢筋观测点 PVC测斜管 φ18mm钢筋观测点 LKX型钢筋计(量程0~200Mpa) 钢筋计、应变计 6 基坑周围建筑物的沉降及倾斜观测; 沉降28 倾斜7 地表48 管线10 72 192 480 18 18 20 7 4 个 φ18mm钢筋观测点 2mm金属片 φ18mm钢筋观测点 抱箍式管线观测点 TYJ20型(量程0~0.4Mpa) ф50PVC水位管 PVC测斜管 回弹观测杆件 KXR型弦式孔隙水压力计。 2mm金属片 ф18钢筋 ф18钢筋 7 8 9 10 11 12 12 13 14 相邻地表、地下管线的沉降监测及位移监测; 围护结构侧向土压力观测; 地下水位动态观测; 基坑边坡土体分层沉降; 基坑底部回弹观测; 孔隙水压力监测 裂缝观测。 基准点 工作基点 个 个 m m 条 个 组 个 个 4.2监测项目频率
项目 围护结构裂缝及渗漏水观察 基坑周围地表沉降 基坑建筑物沉降和倾斜 建筑物裂缝观测 基坑周围地下管线沉降 围护墙顶水平位移及沉降 基坑底部回弹 墙体测斜 地下水位量测 支撑轴力 围护结构内力监测 分层沉降 墙后侧向土压力 孔隙水压力 基点联测
预计次数 180 70 70 70 70 70 70 70 50 50 50 30 30 30 30 埋设1周后开始观测,1次/1周 1次/1-2天 基坑开挖深度≤5m 1次/2天 基坑开挖深度5m~15m 1次/1天 基坑开挖深度≥15m 2次/1天 监测频率(次/天) 视具体情况 4.3监测方法 3.3.1水平位移监测:
水平位移监测根据现场情况采用方向观测法和垂距法进行监测,按照二级位移观测精度进行观测,二级测角网各项技术要求如下:
测角控制网技术要求
等级 二级 最弱边边长中误差 ±3.0mm 平均边长 300m 测角中误差 ±1.5” 最弱边边长中误差 1:100000