搭设挑脚手架施工方案
34#号房三解搭设挑脚手施工方案
施工说明:
本工程为16层的小高层,总高度为44.8m,剪力墙结构图纸要求和结合工程实际情况,一至五层为搭设落地钢管脚手架,五层以上采用槽钢三解挑脚手。 材质控制
搭设前必须选好钢管、扣件、槽钢、安全网、竹笆等,槽钢采用16、12、8三种规格,钢管采用外径48mm壁厚3.5mm的钢管,其材质就符合GB700—793号钢的技术要求,布设原则为脚手架宽为1000mm,内立杆离开墙面300mm,扣件、螺栓、丝帽等金属配件质量必须符合国家标准,并在质保单。 架体搭设
本工程浇筑砼之前,在砼梁面及剪力墙上预埋钢板,为了增加钢板与砼锚固力,在预埋钢板的四角用4Ф16锚筋并电焊连接。扣件管四周与埋件焊接,三角架悬挑槽钢里端与埋件焊接,外端依靠下设的斜杆搁置点支撑,形成三角形状,预埋时上下支撑点必须正确,严格按照平面图施工,上下垂直,悬挑槽钢竖立平整放好后,上铺通长槽钢二根。槽钢竖立安放开口面向二侧里口槽钢离建筑物墙体300,按脚手架立杆底座搁栅,搁栅选用槽钢,长度不小于13,在槽口内按脚手架横距焊接60X100的立杆,槽钢与通长钢梁焊接固定,斜撑杆与墙面
1 / 6
#
#
#
搭设挑脚手架施工方案
的夹角约为45,斜撑杆为槽钢。
在进行外部杆件搭设时,必须搭好临时站人板,配好安全帽,挑排脚手架的底步层内,就采取封闭隔措施,封闭隔离应紧靠建筑物墙面,做到不留隙,防止施工中的高处物体坠落.
脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使相邻根立杆上部接头相互错开,不在同一平面上,以保证脚手架的整体性,脚手架的立杆都垂直立稳,底部都用牵杠、横楞相互连接。
脚手架的搭设顺序为:立杆—横楞—牵杆—搁栅—剪力撑—脚手笆—栏杆,除搁栅可用双股18铅丝绑扎外,其余所有杆件连接均用扣件,每个节点的螺栓、螺帽均要拧紧,脚手架搭设均要横平竖直。 脚手架每步搁栅上都满铺竹笆,竹笆四角用18铅丝同牵杆扎牢,施工操作部上靠墙面部位铺木板,竹笆离墙面不大于30cm,脚手片沿长向铺设,其端头应伸出搁栅置点,横楞10~20cm,并重叠搁置。 脚手架外侧从二层起,施工操作层上三步放好20cm高的挡脚板,并用密目网进行全封闭。
脚手架上下设立50cm宽的楼梯作为登高设施,方便施工人员上下操作。
脚手架内侧每隔四步一隔离,隔离采用30cm宽的条网。
#
#
2 / 6
搭设挑脚手架施工方案
脚手架计算书 1、搭设方案 1.1搭设方案
一般部位挑脚手架搭设高度为21.6m,脚手架步数21.6/1.8=12步,取13步。
1.2设定步距为1.8m,按照图纸布置,脚手架立杆间距大小不一,统一按1.5m来取荷载,在计算立杆间距时,仍取1.8m,这样计算结果更安全。
1.3操作层今后主要以粉刷为主,按上海市规范取决3000N/m,考虑2排脚手架同时施工。 2、计算每根立杆所承受的荷载
2.1荷载脚自重:166N/m×1.8m×1.2=358.56N/m 脚手板:100N/m×1.2=120N/m 栏杆外挡竹笆:120N/m×1.2=144N/m 施工荷载:3000N/m×1.0×1.4=4200N/m 2.2每根立杆受力 操作层(2步)荷载为
(358.56+120+144+4200)×2=9645.12N/m 2.3一般部位非操作层13-2=11步荷载为 (358.56+120+144) ×11=6848.2N/m 每根立杆荷载为
3 / 6
22
2
搭设挑脚手架施工方案
F=(9645.12+6848.2) ×1.8/2=14844N 2.3.2楼梯部位非操作层13步荷载主 (358.56+120+144) ×13=8093.28N/m 每根立杆荷载为
F=(9645.12+8093.28) ×18/2=15964.56N 3.一般部位挑梁与斜杆验算
选取最不利受力挑梁验算(见附图1) 3.1选用[126槽钢做挑梁 Ix=3.885×10mmW4=6.17×10mm
34
3 6
4
A=1.569×10mm
选用2φ48×3.5扣件管件斜撑杆Lo=4101 φ48×3.5扣件管参数AI=4.89×10mm I1=1.219×10mm
2φ48×3.5: I (Ie+Ar)×2==8.07×10mmA=4.89×10×2=9.78×10mm 截面模量 W=I/Ymax=1.68×10mm 惯性半径 i=L0/i=4101/28.73=143 查表 φ=0.333 3.2 受力分析
4 / 6
4
3
2
2
2
2
5
4
5
4
2
2
2
搭设挑脚手架施工方案
ξ=L2/3EI=2900/3×2.1×10×3.885×106=9.96×10mm/N △P=FL/3EI+FLa(L-La/3)2EI
=1.484×10×2900/3×2.1×105×3.883×106+1.484×104×1500×2400/2×2.1×105×3.885×10=197mm
NZ=△P/(Lc/EA+ξ)
=197/(4101/2.1×106×9.78×102+9.96×10-3 =1.97×104N
N=N2×√2 =2.79×104N NY=1.97×104N 3.3钢挑验算
3.3.1挑梁拉弯强验算 Mmax=(F-NZ)L+F.La
=(1.484×10-1.97×10)×2900+1.484×10×1500 =8.17×10N/mm 钢挑梁预应力 $=N/A±MX/YXWX±MY/RYWY
=1.97×10/1.569×10+8.17×10/1.05×6.17×10=139 3.3.2端部焊缝验算 端部采用电焊(焊接形式见附图3) 5 / 6 4 3 6 4 6 4 4 4 2 6 4 3 3 2 5-3