好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

印刷厂废水处理实例

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第二篇辅助设计

3.1高程设计和总图布置

1) 高程布置原则

污水尽量以重力流至各后续处理构筑物,尽量减少提升高度节约能源。

2) 水处理构筑物的水位确定

根据水头损失计算,依次推算工程各处理构筑物的水位标高。

3.2建筑设计

遵循的主要设计规范、设计依据:

(1) 《建筑地基基础设计规范》(GB17-89); (2) 《砌体结构设计规范》(GBJ3-88); (3) 《砖结构设计规范》(GB10-89);

根据污水处理的工艺要求,所建构筑物和辅助生产建筑物分污水处理构筑物和辅助生 产建筑物部分。

3.3结构设计

污水处理构筑物均为蓄水构筑物,辅助生产建筑物均为单层砖混结构形式, 计地基承载力按 80kPa 进行计算

6 / 7

本工程设

3.4 建筑材料及施工条件 采用的砖、水泥、砂及钢筋等均按要求标号供应,满足设计要求。施工单

位须严格按 图施工,切实执行现行工程施工规范。

3.5 电气及自控 污水处理站电源由原污水处理站引入,电压 380V 和 220V。 机械设备尽量配套供

应就地控制箱, 对动力设备的控制分为自动与手动两种方式, 自 动方式时,由液位和 pH 计控制,手动方式时在就地控制箱或总控柜上手动操作。

污水处理厂的生产运转环境较潮湿, 且部分用电设备为露天布置。 所有电气设施配备 及其布置将根据环境按有关规定要求实施。 电动机(主要为水泵和鼓风机) 控制方式可根 据工艺要求采用集中控制和就地控制相接合的控制方式。

照明配电设施选配, 将根据国家工业企业照明设计规范标准进行, 并考虑污水处理厂 设有多个露天水池的特点,对厂区照明加设水池巡查照明。

3.6 消防设计

污水站部分构(建)筑物的耐火等级、防火间距、消防给水、采暖通风、空调及电力 设备的选型和保护等按《建筑设计防火规范》

(GBJ16-87)的有关条款执行:

1 、站区按防火间距设有室外消防栓; 2、道路布置须满足车辆运输及消防车辆出入方便。

3.7 节能设计

为了降低能耗,提高效益,本工程设计中采取的节能措施如下:

1. 污水处理站设计中在污水、污泥处理工艺选择、单体工艺设计等方面充分考虑了节 能,工艺流程

简捷、顺畅,尽量减少转折和迂回,降低污水、污泥泵提升扬程,节省电耗。

2. 在管道系统设计中选用良好管材和标准较高的管道接口,确保施工质量,防止雨水 等大量渗入。

在管理中严禁雨水管道接入污水系统中,控制非污水进入泵站,力求避免对 污水作无用功,达到节能。

3. 选择质优、高效水泵。加强机电设备的维护管理, 确保设备经常处于高效运行状态。

7 / 7

印刷厂废水处理实例

第二篇辅助设计3.1高程设计和总图布置1)高程布置原则污水尽量以重力流至各后续处理构筑物,尽量减少提升高度节约能源。2)水处理构筑物的水位确定根据水头损失计算,依次推算工程各处理构筑物的水位标高。3.2建筑设计遵循的主要设计规范、设计依据:(1)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4031d5djv74n25q6ny0j2r4yi9c8on003t7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享