汉川农行**************工程
塔 吊 基 础 方 案
编 制 人: 审 核 人: 审 批 人:
华天建设集团有限公司 二〇一三年十二月十四日
汉川农行**************工程塔吊基础方案
1 塔吊方案编制依据
1.1TC5613型塔机说明书
1.2《地基基础设计规范》(GB50007-2002) 1.3《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 1.4《建筑安全检查标准》(JGJ059-99) 1.5《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 1.6《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)
1.7《汉川农行**************工程地块岩土工程勘察报告书》
1.8 汉川农行**************工程施工图 2 工程概况
2.1 汉川农行**************工程位于汉川****路,属框剪结构,地下一层,地上四栋2住宅楼。地下室建筑面积为***㎡,地上总建筑面积***㎡,最高层高为***m。
2.2 本工程±0.000相当于绝对标高30.5m,目前自然地面标高约相当于绝对标高26-27m;
2.3 本工程由武汉福星惠誉置业有限公司投资兴建,中南建筑设计院设计,合联监理公司监理,华天建设集团有限公司承建。 3 塔吊机主要技术性能
本工程根据地下工程施工和现场工程实际情况,选用2台QTZ80(TC5613)塔吊。TC5613塔式起重机技术性能见下表所示:
项 目 内 容 TC5613 起升高度(m) 最 大 起 重 量(KN) 最大幅度起重量(KN) 幅 度(m) 平 衡 重(t) 最大 56 13.6 独立 46 60 13 最小 2.5 附着 180.4 塔吊型号、有关参数 总 功 率(KW) 塔身标准节截面 标准节节高
4 塔吊选型及位置确定
43 1.6×1.6 m 2.8m 4.1 本工程为一层地下室,拟选用二台TC5613型塔吊。
4.2 现场平面布置要注意避开地下主体结构、工程桩,严格按确定的塔吊位置施工。 4.3 塔吊基础的确定依据本工程的土质情况及地下室结构承台相关尺寸和地下室底板深度,塔吊基础采用天然基础,承台4500×4500×1400,基础底面配筋直径:20mm,钢筋级别:RRB400,承台钢筋保护层:50mm;配筋:采用Φ20@180,双层双向布置,两层网片间采用Φ14@400拉筋,梅花型布置。塔吊承台面标高-8.1m(±0.000相对于绝对标高30.5m),自然地面以下约5-6m。
塔吊基础定位见附图。 5 塔吊基础施工要点
5.1 工艺流程:塔基土方开挖预埋螺铨
支模隐蔽验收
垫层施工
截桩拆模
弹线放样土方回填。
钢筋绑扎
浇捣砼及养护
5.2 本塔基埋深较深,土方开挖区域较大,要做好降水和滑坡等不利因素工作。 5.3 预埋螺栓采用16根M39的高强度螺杆,根据厂家设计图要求预埋准确,尺寸偏差在5mm内,整个承台面要求平整。
5.4 模板施工:基础模板为多层胶合板,施工前模板涂上脱模剂,板缝不应漏浆,在浇筑砼前本模板应浇水湿润,但模板内不应有积水和杂物。
5.5 基础砼浇捣时,振动棒应快插慢抽,多振,防止漏振,充分振捣密实,特别应注意,预埋螺栓处砼振捣质量。在振捣完毕后,表面二次压光,防止出现收缩裂缝。砼振捣时应注意预埋件,不得挠动,并随时监测,随时校正。
5.6 塔机使用中,要经常观察钢筋混凝土承台的变形情况;经常观察地脚螺栓松动情况,随时拧紧;经常观察塔机的垂直度,发现超差及时纠正。
5.7 基础施工时做好塔吊接地,接地用镀锌扁铁制作,电阻不得大于4Ω。塔吊基础的地脚螺栓、基础预埋节的预埋安装必须请塔吊安装单位现场验收确定。 6 塔机的安装
6.1 安装前的准备工作
塔吊安装专业技术人员在安装前应进行下列的有关工作: (1)了解施工现场的布局和土质情况、清理障碍物。
(2)根据建筑物的布局决定塔机的基础位置,混凝土浇注应按图纸技术要求进行,钻孔灌注桩强度达到100%、塔吊基础承台通过养护其强度达到70%以上才能安装。
(3)根据进场使用的塔吊,选择准备安装塔吊的吊装机械(8~15吨汽车吊以上)及工索具。
6.2 调试标准:必须按塔吊性能表中的重量进行限位及力矩限位,各限位开关调好后,必须动作灵敏,试用三次,每次必须合格。联结好接地线,接地线对称二点接地,接地电阻不大于4欧姆。
6.3 塔吊安装验收
塔吊安装完毕,安装单位应对塔吊进行调试和试运转;调试和试运转合格后,由安装单位报市建筑质量安全监督站进行塔吊检测、安装质量验收,经验收合格后,方可投入使用。
同时建立塔吊设备安装技术档案,塔吊设备安装技术档案应包括下列文件: (1)安装或拆卸合同; (2)工程地质勘察报告; (3)塔吊基础施工方案;
(4)塔吊安装、拆除单位资质证书: (5)承台钢筋隐蔽验收记录; (6)塔吊使用说明书; (7)安装验收资料; (8)检测资料; (9)移交使用说明书。
(10)塔吊司机、指挥工操作证; (11)塔吊维护保养与检查记录; (12)塔吊的沉降、垂直度测定。 7 塔吊电气系统的维护与保养
7.1 经常检查所有电线、电缆有无损伤,要及时包扎和更换已损坏的部分。 7.2 遇电机有过热现象要及时停车,排除故障后再继续运行,电动机轴承润滑应良
好
7.3 各控制柜、配电箱等应经常保持清洁,及时清扫电器设备上的灰尘。 7.4 各安全装置及行程开关触点开闭必须可靠,触点弧坑应及时磨光。 7.5 每年摇测接地电阻两次(春秋),保证不大于4Ω。 7.6 塔机维修时间的规定 7.6.1 日常保养,每班一次。
7.6.2 工作1000h,对机械、系统进行小修。 7.6.3 工作4000h后,对机械、系统进行中修。 7.6.4 工作8000h后,对机械、系统进行大修。 7.7 塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正
7.7.1 塔吊安装完毕后的一周时间内,对塔身的垂直度的测量不少于4次,并做好测量记录,如垂直度超过4‰,塔吊必须停止工作,并报专业公司处理。垂直度在塔吊自由高度时半月测定一次,垂直度必须控制在千分之一以内。当架设附墙后,每月一次(在安装附墙时必测)。
7.7.2 塔吊基础沉降观测半月一次。当塔机出现沉降,垂直度偏差超过规定范围时,须进行偏差校正,在附墙未设之前,在最低节与塔吊机脚螺栓间加垫钢片校正,校正过程用高吨位千斤顶顶起塔身,顶塔身之前,塔身用大缆绳四面缆紧,在确保安全的前提下才能起顶塔身当附墙安装后,则通过调节附墙杆长度,加设附墙的方法进行垂直度校正。 8 安全措施
8.1 塔吊安装完毕后的一周时间内,对塔身的垂直度的测量不少于4次,并做好测量记录,如垂直度超过4‰,塔吊必须停止工作,并报专业公司处理。垂直度在塔吊自由高度时半月测定一次,垂直度必须控制在千分之一以内。当架设附墙后,每月一次(在安装附墙时必测)。
8.2 塔吊基础沉降观测半月一次。当塔机出现沉降,垂直度偏差超过规定范围时,须进行偏差校正,在附墙未设之前,在最低节与塔吊机脚螺栓间加垫钢片校正,校正过程用高吨位千斤顶顶起塔身,顶塔身之前,塔身用大缆绳四面缆紧,在确保安全的前提下才能起顶塔身当附墙安装后,则通过调节附墙杆长度,加设附墙的方法进行垂直度校正。
8.3 塔机必须由持证上岗的专业人员按照使用说明书要求进行操作,严格遵守现场