10KW光伏并网项目技术方案

1、并网光伏系统的原理

系统的基本原理:太阳能电池组件所发直流电通过光伏并网逆变器逆变成50Hz、380V的交流电,经交流配电箱与用户侧并网,向负载供电。本项目并网接入系统方案采用380V低压并网,如图1所示:

图1光伏电站并网发电系统框图 图2光伏电站并网发电示意图

2、10KW并网光伏系统配置

表110KW并网系统配置清单

序零部件名称 号 1 光伏组件 2 安装支架 250W多晶 5KW/套 10KW/380V 3 逆变器 三相四线 箱体 1只 1只 40块 2套 面 水泥平顶屋规格 数量 备注 直流断路器 4P/1000V/16A 2只 交流断路器 4P/400V/32A 1只 配电4 箱 护器 交流浪涌保4P/400V/20KA 1只 护器 直流浪涌保1000V/ 1只 5 光伏电缆 6 逆变输出电缆 3、光伏组件技术参数

1*4mm2 3*6+2*4 200米 20米 光伏系统采用250Wp的多晶硅太阳能电池组件,其参数如下: ? 电池材料:多晶硅; ? 峰值功率:253W; ? 开路电压:37.6V; ? 短路电流:8.55A; ? 最佳工作电压:31.4V; ? 最佳工作电流:7.96A;

? 电池组件尺寸:1650×992×50mm ? 电池组件重量:21.0Kg

? 电池组成:60片多晶硅电池式串联而成 ? 满足IEC61215,IEC61730标准 ? 工作环境温度:-40℃~+80℃

图3240Wp多晶硅组件

? 正常使用25年后组件输出功率损耗不超过初始值的20%

4、逆变器技术参数

本系统采用1台10kW逆变器,技术参数如下:

表210kW逆变器技术参数

类别 型号 内容 SPV-10KW 最大光伏输入功率 最大开路电压 输入电压范围 光伏输入 最佳效率输入电压 最低输入电压 最大阵列电流 MPPT数量 电压制式 交流输出 额定输出功率 最大输出功率 额定电压 11.7KW 780 280Vdc~700Vdc >560v 350V 28.6(2*14.3) 2 三相四线 10KW 11KW 380Vac? 规格 额定输出电流 输出电压范围 工作频率范围 最大效率 功率因素 孤岛保护 过压保护 保护功能 欠压保护 过流保护 频率保护 恢复并网保护 使用环境温度 保存环境温度 相对湿度 结构与环境 海拔高度 外形尺寸 重量 防护等级 使用环境 15.2A 323~418V 49.5~50.5Hz >96.5% >0.99 有 有 有 有 49.5~50.5Hz 有 -20~60℃ -25~65℃ <90%无凝霜 <2000m W610*D250*H690mm 50Kg IP65 室外 5、安装支架

通过地锚栓或水泥基础固定,适用于平屋顶系统和地面系统。可以将电池组件直接滑入导轨内部,为您节省一半的安装时间。适用于有框、无框的薄膜以及晶硅太阳能电池组件,具有普遍实用性。可以承受60m/s以上的风压荷载,雪压荷载可达1000N/㎡。 优点:

1.无需压码固定 2.安装快捷 3.应用广泛 4.具有防震功能

6、系统报价

表3报价清单

序零部件名称 号 规格 数量 单价 总价

10KW光伏并网系统设计方案