一级消防工程师《消防安全技术实务》
模考试题班第1讲
一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1、按照可燃物与助燃物在燃烧前是否接触、充分混合,有焰燃烧可分为扩散燃烧和预混燃烧,下 列燃烧不属于扩散燃烧的是()。
A.家用煤气燃烧 B.可燃液体液面燃烧 C.固体燃烧
D.柴油发动机燃烧 【答案】D
【解析】可燃物与助燃物分子在进入燃烧反应区之前没有充分接触、混合的燃烧称为扩散燃烧。家 用煤气燃烧、固体燃烧、可燃液体燃烧等是最常见的扩散燃烧。
2、在规定的试验条件下,物质在外部引火源作用下表面起火并持续燃烧一定时间所需的最低温度 为()
A.燃点 B.闪点 C.自燃 D.自燃点 【答案】A
【解析】在规定的试验条件下,物质在外部引火源作用下表面起火并持续燃烧一定时间所需的最低 温度称为燃点。
3、以下哪类物质发生火灾时属于B类火灾() A.油布
B.油浸变压器 C.沼气 D.糖醛 【答案】D
【解析】物质的火灾分类为A、B、C、D、E、F,对应的物质类型为固体、液体、气体、金属、带电、 烹饪火灾。糖醛属于可燃液体,因此属于B类火灾
4、根据《地铁设计防火标准》的规定,地铁地下站台和站厅公共区可划分为同一个防火分区,站 厅公共区的建筑面积不宜大于()m2
A.1500 B.2000 C.2500 D.5000 【答案】D
【解析】地铁地下车站站台和站厅公共区可划分为同一个防火分区,站厅公共区的建筑面积不宜大 于5000m
5、下列关于隧道建筑防火设计要求的说法中,错误的是()
A.隧道内附属构筑物应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板、顶
板和乙级防火门与隧道分开
B.隧道内地下设备用房的每个防火分区安全出口数量不应少于两个 C.横向排烟适用于单向行驶、交通量不高的隧道
D.重点排烟适用于交通量较大、阻塞发生率较高的隧道 【答案】C
【解析】纵向排烟适用于单向行驶、交通量不高的隧
6、下列关于加油加气站的防火设计要求说法正确的是()。 A.在城市建成区可以建CNG加气母站
B.可燃气体检测器的一级报警值应设定为天然气爆炸下限的30% C.在加油加气合建站可不设置可燃气体检测报警系统
D.加油加气站的供电负荷等级可为三级,信息系统应设不间断供电电源 【答案】D
【解析】选项A考核的是加油加气站的站址选择。
在城市建成区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。选项A的内 容错误。
选项C、D考核的是加油加气站的火灾报警系统。可燃气体检测器一级报警设定值应小于或等于可 燃气体爆炸下限的25%。选项B的内容错误。加气站、加油加气合建站应设置可燃气体检测报警系统。 选项C错误。
选项D考核的是加油加气站的供配电设计要求。加油加气站的供电负荷等级可为三级,信息系统应 设不间断供电电源。选项D正确。
7、下列关于汽车库、修车库的说法中,不正确的是()
A.某汽车库,当与某建筑高度为26m的综合办公楼在地面以上组合建造时,此汽车库可认为是高层 汽车库
B.某汽车库的停车数量为100辆,则此汽车库为Ⅲ类汽车库 C.某修车库的总建筑面积为2800㎡,则此修车库为Ⅱ类修车库
D.甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库应为单层建筑,且应独立建造。可与一、二级耐火等级的 Ⅳ类汽车库贴邻,但应采用防火墙隔开
【答案】D
【解析】建筑高度大于24m的汽车库或设在高层建筑内地面层以上楼层的汽车库为高层汽车库,A 正确。
名称
停车数量(辆)
汽车库
或总建筑面积(㎡)
车位数(个)
修车库 停车场
或总建筑面积(㎡) 停车数量(辆)
>10000 >15 >3000 >400
5001~10000 6~15 1001~3000 251~400
2001~5000 3~5 501~1000 101~250
I >300
II 151~300
III 51~150
IV ≤50 ≤ 2000 ≤2 ≤500 ≤100
甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库应为单层建筑,且应独立建造。当停车数量不大于3辆时, 可与一、二级耐火等级的Ⅳ类汽车库贴邻,但应采用防火墙隔开。
8、某加工厂,建筑高度22m,耐火等级为二级,室内吊顶采用某新型轻质不燃材料制成的板材,是 由膨胀珍珠岩加上胶粘剂、増强剂、防火剂经加压、烘干而成。则该板材的耐火极限不应低于()
A0.15 B.0.25 C.0.50
D.耐火极限不限 【答案】D
【解析】根据《建筑设计防火规范》3.2.1,二级耐火等级建筑采用不燃烧材料的吊顶,其耐火极 限不限。本题答案为D。
9、某建筑高度为25m,建筑面积共3600m2面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑, 面粉碾磨车间正常生产时,空气中的可燃性面粉粉尘云很可能偶尔出现爆炸性环境中。根据现行国家标 准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014的规定,该面粉碾磨车间应划分为()区。
A.1 B.2 C.21 D.22
【答案】C
【解析】根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-20144.2.2,爆炸危险民域应根据爆炸 性粉尘环境出现的频繁程度和持续时间分为20区、21区、22区。20区应为空气中的可燃性粉尘云持续 地或长期地或频繁地出现爆炸性环境中的区域;21区应为在正常运行时,空气中的可燃粉尘云很可能偶
尔出现于爆炸性环境中的区域;22区应为在正常运行时,空气中的可燃性粉尘云一般不可能出现于爆炸 性粉尘环境中的区域,即使出现,持续时间也是短暂的。本题答案为C。注意区分爆炸性气体环境和爆 炸性粉尘的区别。
10、某建筑内采用防火卷帘作为防火分隔,下列关于防火卷帘的设置,做法错误的是()。 A.某非中庭防火分隔部位的宽度为20m时,防火卷帘的宽度为10m B.某非中庭防火分隔部位的宽度为50m时,防火卷帘的宽度为22m C.设置在防火墙部位的防火卷帘,其耐火极限为3.00h
D.防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能 【答案】B
【解析】除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火 分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。
11、下列建筑中,疏散楼梯间设置正确的是()。
A.某建筑高度32m的住宅楼,户门采用乙级防火门,该住宅可采用敞开楼梯间 B.某建筑高度16m的三层丙类厂房,该厂房可采用敞开楼梯间
C.某裙房,采用防火卷帘与高层建筑主体分隔,该裙房可采用敞开楼梯间 D.某多层乙类厂房,采用设置双向弹簧门的室外楼梯 【答案】A
【解析】根据《建筑设计防火规范》5.5.27-2建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封 闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间,A选项正确;
3.7.6高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于 32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯,B选项错误;
5.5.12一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯 间。裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
注:当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按单、多层建筑的要求确定,C 选项错误;6.4.5-4通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启,D选项错误
12、某建筑高度为15m的教学楼,内走廊,耐火等级为二级,按国家工程建设消防技术标准要求配 置了相应消防设施并设置了自动喷水灭火系统,该建筑位于两个安全出口之间的疏散门到最近敞开楼梯 间的最大距离是()m。
A.35 B.43.75 C.30 D.38.75 【答案】D
【解析】根据《建规》表5.5.17,单多层教学建筑位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口 的直线距离不应大于35m,根据《建规》表5.5.17注3,当建筑内全部设置
自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按规定值增加25%,即35*1.25=43.75m。根据《建规》表 5.5.17注2,直通疏散走道的房间门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应 按规定值减少5m,所以该建筑位于两个安全出口之间的教室门到最近敞开楼梯间的最大距离应为 43.75-5=38.75m
13、某建筑高度为135米的综合楼按规定设置了避难层。下列关于避难层设置的说法中,错误的是
()。
A.避难层等场所或部位的建筑外墙采用内保温系统时,应采用燃烧性能为A级的保温材料
B.高度超过100m的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、 手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层
C.各避难层应每隔30m设置一个消防专用电话分机或电话插孔 D.避难层应设置防烟设施
【答案】C
【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.7.4-3,各避难层应每隔20m设置 一个消防专用电话分机或电话插孔,C错误。根据《建规》6.7.2条,A正确;
根据《火规》第3.1.7条,B正确;根据《建规》5.5.23条,D正确。本题答案为C。 14、某严重危险级Ⅱ级厂房,建筑面积1500m2采用雨淋系统保护,并采用水幕系统作为防火分隔。 雨淋与水幕系统均采用标准开式洒水喷头与隔膜式雨淋阀组。总计喷头数量为176只,则需要设置() 雨淋阀组
A.1个 B.2个 C.6个 D.7个
【答案】D
【解析】根据《自动喷水灭火系统设计规范》5.0.10-2:雨淋系统的喷水强度和作用面积应按本规 范表5.0.1的规定值确定,且每个雨淋报警阀控制的喷水面积不宜大于表5.0.1中的作用面积。严重危 险级Ⅱ级作用面积为260m2,则总计需要1500/260=6个雨淋系统的雨淋阀。
6.2.1自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警 阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀。则还需设置单独一个水幕系统的雨淋阀。总计 7个
15、某单层商场,室内净空高度为6.5m,长65m,宽30m,采用机械排烟方式,根据《建筑防烟排烟 系统技术标准》,该商场至少划分为()防烟分区
A.1 B.2 C.3 D.4
【答案】B
【解析】该建筑面积为1950平米,净空高度超过6米,可以划分一个防烟分,但是长边超过了60 米,因此至少应划分2个防烟分区。4.2.4公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大 允许长度应符合表4.2.4的规定,当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于 建筑内空间净高的8倍。
表4.2.4公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度
空间净高H(m) H≤3.0 3.0<H≤6.0 H>6.0
最大允许面积(m2) 长边最大允许长度(m) 500 1000 2000
24 36
60m;具有自然对流条件时,不应大于75m