实用标准文档
372、 压力表指针的位移是经过两次放大而实现的。其中第二次放大是中心齿轮的节圆半径远远小于扇形齿轮的节圆半径之故。 ?
373、 由于本安防爆技术是一种“弱电”技术,因此,本安仪表的使用可以避免现场工程技术人员的触电伤亡事故的发生。?
374、 电感式压力表的电感传感器有结构简单的螺旋式和结构复杂的变压器式两种。 ? 375、 一般事故由事故调查组提出处理建议,直属企业批准处理即可。 ? 376、 工业废水一般是送到污水处理厂处理。 ?
377、 在物料较脏的系统中,使用的液面计应定期进行清洗。? 378、 密封部位的结合面相对精致的密封称为动密封。 ? 379、 引起闪燃的最高温度称为闪点。 ?
380、 DCS控制站的扫描周期在组态时应设定得越短越好。 ?
381、 STEP7可以将CPU中的程序和组态信息上载到PG/PC的项目中来。但只能将一个PLC的全部内容整个上载到项目中,不能单独上载用户程序块或硬件组态信息。 ?
382、 TMR(TripleModuleRedundant)的意思是双重模件冗余结构。 ?
383、 用户可以在STEP7中编写程序和对硬件进行组态,并通过编程器将用户程序和硬件组态信息下载到CPU,但不可以从CPU上载到编程器。 ?
384、 在西门子PLC中,I3.4是一种按照位存取的操作数的表示方法,其具体含义如下: I:区域标识符,表示输入; 3:字节地址; .:字节与为地址之间的分隔符; 4:位号(0~7) ?
385、 可编程序控制器的系统程序在断电后需由后备电池保存。 ? 386、 直行程阀芯按其导向来分有双导向和单导向两种。 ? 387、 气动阀门定位器与电动阀门定位器作用一样。 ?
388、 某气动调节阀若关不死的原因,一定是阀芯与阀座磨损太严重。 ?
389、 泄漏量是指在规定的试验条件下和阀门关闭情况下,流过阀门的流体流量,这里所指的试验条件包括执行机构有足够的推力,阀座和阀芯能够压紧,阀门前、后有一定压差,在室温下进行。 ?
390、 安装阀门定位器的重要作用是可以用于消除执行器薄膜和弹簧的不稳定性,以及各可动部分的干摩擦影响,从而提高调节阀的精确定位和可靠性。 ?
391、 执行机构是执行器的推动装置,它按控制信号压力的大小产生相应的推力,推动控制机构(调节机构)动作。 ? 392、 抛物线特性是调节阀理想流量特性之一。 ?
393、 均匀控制系统的参数整定方法是将比例度和积分时间由大到小进行调整。 ? 394、 串级控制系统能够消除调节阀非线性特性的影响。 ?
395、 干扰通道的放大系数尽可能大些,时间常数尽可能小些,干扰作用点尽量靠近调节阀,加大对象干扰通道的容量滞后,使干扰对被控变量的影响减小。 ?
396、 串级控制系统的主回路是由主对象、主测量变送器、执行器、主控制器组成。 ? 397、 在自动控制系统的方块图中,可以认为比较机构是其中的一个“环节”。 ?
398、 串级控制系统中,主回路是一个定值控制系统,而副回路是一个随动控制系统。 ?
399、 串级控制系统从整体上看是定值控制系统,要求主变量有较高的控制精度;但从副回路来看是随动系统,要求副变量能准确、快速地跟随主控制器输出的变化而变化。 ?
400、 在自动控制系统中,控制器的输出值与操纵变量的值是一一对应的。 ?
401、 电气设备的保护接零和保护接地是为防止人身触及绝缘损坏设备引起触电的技术措施。 ? 402、 目前使用的安全栅主要有电阻式、齐纳式、中继放大式和隔离式4种。 ?
403、 安全火花型防爆仪表的防爆系统的重要条件是:一是现场仪表自身不产生非安全火花;二是安全场所的非安全火花不能窜入现场。 ?
404、 漩涡式流量计的特点之一是,在测量时管道内装有可动部件,故此使用寿命长,压力损失小,精确度高(±0.5~1.0%),量程比宽(1:100)。 ?
文案大全
实用标准文档
405、 在GB/T2624-93中规定的标准节流装置取压方式为:标准孔板和标准喷嘴都可以用角接取压和法兰取压。 ? 406、 雷达液位计的测量范围按照型号划分一般情况下在0-20~0-35米之间。 ? 407、 苛性钠和它的溶液遇火既不会燃烧又不能助燃。 ?
408、 均匀控制系统是为了解决前后工序的供求矛盾,使两个变量之间能够互相兼顾和协调操作的控制系统。 ?
409、 利用标准节流装置测量流量时的导压管的内径不小于6mm,一般为10~12mm,导压管的长度最长不超过50m,最短不少于3m。 ?
410、 铠装热电偶是利用真空镀膜法将两电极材料蒸镀在绝缘基底上的薄膜热电偶。 ?
411、 安装双法兰液位计可以解决易凝固、易结晶、腐蚀性强、含有悬浮物介质的液位测量问题。 ? 412、 “L/h;Kg/h”这些符号都是表示流量的单位,它们表示的是质量流量的单位。 ? 413、 补偿导线,对于各种热偶是通用的。 ?
414、 安全栅的防爆标志等级必须不低于本安现场设备的防爆标志等级。 ?
415、 转子流量计指示值修正的原因,因为转子流量计是一种非标准化仪表,须按不同的被测介质进行刻度。 ? 416、 压阻式压力传感器是利用单晶硅的压阻效应而构成,采用单晶硅片为弹性元件。 ? 417、 当碱液进入眼睛时,浸入眼角膜会引起视力下降或失明。 ?
418、 从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 ? 419、 压力表用于测量蒸汽压力时,为了防止高温蒸汽与检测压力零件接触,不能采用增加凝液管的措施。 ? 420、 真空泵运行正常后,要关闭提供液环的阀门。 ? 421、 氢气压缩机处,应在最低处设置可燃气体检测仪。 ?
422、 用于连接FFHI现场总线设备的屏蔽双绞线的最大传输距离为1900m。 ? 423、 CENTUMCS3000系统中的回路调整画面中,SVL是偏差报警设定值。 ?
424、 计算机控制系统(如DCS、ESD)中用于人机对话的操作站发生故障后,如重新启动,会中断控制站程序的运行。 ? 425、 集散控制系统将控制功能下放到现场设备中,实现危险功能的分散。 ? 426、 ESD系统的监视型输入/输出卡件可对现场回路的状态进行监视。 ? 427、 在PLC的梯形图中,相同编号的输出继电器作为接点可重复引用。 ?
428、 气动喷嘴挡板放大机构的优点是:尺寸小,结构简单,紧凑,没有运动的摩擦零件,工作可靠,牢固耐用,成本低廉;缺点是容易被空气中的夹杂物堵塞。 ?
429、 执行机构采用正作用式,通过变换阀的正、反装实现气开和气关。 ? 430、 气动侧装式执行机构也称增力型执行机构 ?
431、 在国家规定安全电压等级下工作,就不会发生触电事故,更不会造成死亡事故。 ?
432、 本质安全型电气设备是指采取一定措施后,在正常或事故状态所产生的“火花”均为“安全火花”。? 433、 ExdⅡBT4表示工厂用本安型电气设备,防爆等级为B级,温度组别为T4组。 ? 434、 、透光式玻璃板液位计适于测量黏度大,色泽也较深的介质液位。 ? 435、 当测量脉动压力时,正常操作压力最高不得超过测量上限的1/2。 ?
436、 电子式电动执行机构外观美观,这种电子式这些机构通常是两种形状,一种圆柱形,另一种是长方形,它们与阀匹配,使整个阀十分匀称。 ?
437、 超声波物位计由于探头不能承受过高温度,所以不能对高温介质进行物位测量。 ?
438、 如果测得某个敞口贮水槽的底部所承受的全部压力为P时,那么这个压力P就是表压。?
439、 DeltaV系统内置的设备管理系统(AMS),可对与系统相连的智能设备和非智能的常规仪表设备进行远程诊断和维护。 ?
440、 在串级控制系统的投运过程中必须保证无扰动切换,通常采用先副回路后主回路的原则。 ?
441、 对于有搅拌器的容器,雷达液位计的安装位置不要在搅拌器附近,因为搅拌时会产生不规则的旋涡,它会造成雷达信号的衰减。 ?
442、 椭圆齿轮流量计的特点是,测量精确度高,与流体的粘度及流动状态无关,可做标准表或精密测量表使用。 ? 443、 靶式流量计的靶板插入管道中,当流体流过时,便在靶板前后产生静压差,其值的大小和流体流速成正比例。 ?
文案大全
实用标准文档
444、 超声波液位计安装时,探头与容器壁距离不能太近。 ?
445、 放射性液位计安装时,应先安装有关机械部件和探测器,并初步调校正常,然后再安装射源,安装时应将射源容器关闭,使用时打开。 ?
446、 稀硝酸、醋酸及其它一般腐蚀性介质,应选用耐酸压力表或不锈钢膜片压力表 ? 447、 涡街流量计的漩涡频率f信号的检测方法很多,有热学法检测、有差压法检测。 ?
448、 靶式流量计通常是在力平衡式差压变送器的基础上,在它的主杠杆下端固定一个靶板而成。 ? 449、 放射性液位计由施工单位安装、调试。 ? 450、 槽车卸酸时,无须将槽车静电接地。 ?
451、 在流体流动过程中,单位时间内通过导管任一截面积的流体量,称为流量。 ? 452、 筛板塔、泡罩塔、浮阀塔和填料塔都属于板式塔。 ?
453、 要降低液体的蒸发量,采用降低液体的温度,增大液体的表面积和减少液体表面上的空气流动。 ? 454、 对流干燥是一个传热和传质相结合的过程。 ?
455、 对于西门子PLC,诊断缓冲区是一个FIFO(先入先出)缓冲区,存储器复位时就被删除。 ? 456、 传统的继电器控制系统是按并行方式工作的,PLC是按串行方式逐条执行程序的。 ?
457、 CENTUMCS3000系统的现场控制单元FCU中,总线接口卡执行控制计算并监视CPU及供电单元。 ?
458、 用户可以在STEP7中编写程序和对硬件进行组态,并通过编程器将用户程序和硬件组态信息下载到CPU,但不可以从CPU上载到编程器。 ?
459、 现场总线是一条用于连接现场智能设备与自动化系统的全数字、双向、多点链接的通讯线路。 ? 460、 继电器的常开触点是在继电器的线圈通电后处于断开状态的触点。 ?
461、 不同可编程序控制器制造商提供的编程语言有不同形式,它们一般无法互相兼容。 ?
462、 在各公司的智能阀门定位器中存在着不同的通协议,它们是HART协议,DE通信协议,FF-H1现场总线通讯协议及其它通讯协议。 ?
463、 智能阀门定位器需要单独供电。 ?
464、 电气阀门定位器分为本安型和隔爆型。 ? 465、 柱塞型阀芯可以实现正装和反装。 ?
466、 智能阀门定位器可以进行组态以实现不同的功能。 ?
467、 导压管应根据不同介质测量要求分别按l∶10~1∶100的坡度敷设。 ? 468、 当调节阀设有旁路时,则称为调节阀与管道并联。 ? 469、 调节阀选型时流量系数越大越好。 ?
470、 调节阀同孔板一样是一个局部阻力元件,阀芯的移动改变着节流面积。 ? 471、 直通双座调节阀有一个阀芯和两个阀座。 ? 472、 石墨填料在使用时比四氟乙烯填料回差大。 ?
473、 执行机构无论是何种类型,它的输出力都是用于克服负荷的有效力。而负荷主要是指不平衡力和不平衡力矩加上摩擦力、密封力、重量等有关的作用力。 ?
474、 我们知道,对气关阀膜室信号压力首先保证阀的关闭到位,然后再增加的这部分力才把阀芯压紧在阀座上,克服压差把阀芯顶开。 ?
475、 工艺上规定的两物料流量之比即是比值乘法器的比值系数。 ? 476、 对纯滞后大的调节对象,为克服其影响,可以引入微分作用来克服 ?
477、 变比值控制是相对与定比值控制而言的,设计比值不是恒定值的控制系统我们称之为变比值控制系统。 ? 478、 在串级控制系统中,系统通过主控制器的输出去控制调节阀。 ?
479、 在串级控制系统中,主控制器的正反作用与主对象和调节阀的气开气关形式有关。 ?
480、 当控制阀的可调范围不能满足生产的大流量范围变化,可考虑采用两个控制阀串联的分程控制方案。 ? 481、 双位控制规律的输出是一个等幅震荡的过程。 ?
482、 有很多用电器是根据电流的热效应制成的,如电烙铁、电灯泡、电加热炉等。 ?
文案大全
实用标准文档
483、 在电路中,各点的电位与参考点的选择有关,而任意两点间的电压等于这两点间的电位差,因此电压也与参考点的选择有关。 ?
484、 安全火花型防爆仪表是指采取一定措施后,在正常或事故状态所产生的“火花”均为“安全火花”的仪表。 ? 485、 均匀控制系统中的控制器一般都采用纯比例作用,且比例度很大,必要时才引入少量的积分作用。 ? 486、 横跨皮带机、链条机时,可装横跨过梯。 ?
487、 在使用雷达液位计时,由于是微波传送,也要空气介质。 ? 488、 用浮子界面计可以测量两种不同的密度有变化的界面。 ?
489、 串级控制系统的目的是高精度地稳定主变量,对副变量要求不高,一般允许有余差,所以副控制器一般选择P控制规律。 ?
490、 离心泵的油过滤网堵塞,会造成轴承温度下降。 ?
491、 CENTUMCS3000系统中,回路的报警状态显示为HH,这意味着该回路的PV值过高,发生了高高报警。 ?
492、 差压变送器的主要功能是对多种介质的流量、温度、液位、压力、界面等进行测量、转换成统一的标准信号输出。 ?
493、 椭圆齿轮流量计是容积式流量计,用于测量各种流体、特别适用于测量高粘度流体的流量。 椭圆齿轮流量计是容积式流量计,用于测量各种流体、特别适用于测量高粘度流体的流量。 ?
494、 本质安全型仪表设备按安全程度和使用场所不同,可分为Exia和Exib。Exia的防爆级别高于Exib。 ? 495、 电磁流量计的转换器功能是将微弱的感应电势放大并转换成统一标准信号输出。 ?
496、 本质安全防爆技术的特点之一可在带电情况下进行维护、标定和更换仪表的部分零件等。 ?
497、 双法兰液位计安装时要注意正负压室位置不要装错,正压室装在设备上面取压口,负压室装在设备下面取压口。? 498、 椭圆齿轮流量计安装比较方便,安装时应在入口端加装过滤器,防止固体杂质或异物进入流量计。 ? 499、 电磁流量计的转换器部分也需要很好接地,以免因为电位不同而引入干扰。 ? 500、 指针式万用表可测量交流电压、电流,直流电压、电流和电阻等。 ? 501、 低毒物质进入人体所引发的病变称慢性中毒。 ?
502、 职业中毒是指在生产过程中使用的有毒物质或有毒产品,以及生产中产生的有毒废气、废液、废渣引起的中毒。?
503、 石化行业污染的特点之一是污染种类多、危害大。 ?
504、 用于测量燃料油的压力表,应设置隔离介质的缓冲装置或使用膜片式压力表。 ? 505、 压力表的装设位置应便于操作人员观察和清洗。 ?
506、 对用公共输出端的可编程序控制器,不同输出电压等级的公共端可连接在一起。 ? 507、 如主控制器和热备控制器中的程序不同,会影响冗余功能。 ?
508、 STEP7可以将用户程序(OB、FC、FB和DB)下载到PLC的CPU中,但硬件组态信息(SDB)不能下载。 ? 509、 PLC系统配置、组态完毕后,每个输入、输出通道对应惟一的输入、输出地址。 ?
510、 一般来说,用做装置或设备紧急停车的控制系统,应具备卡件或模块在线更换的功能。 ? 511、 FSC系统逻辑编程语言是逻辑块。 ?
512、 PLC的编程器只能用于对程序进行写入、读出和修改。 ? 513、 安全联锁系统的安全等级称为安全度等级。 ?
514、 在使用西门子STEP7编程中,一个FB块在每次调用时,不能使用不同的背景数据块。 ? 515、 电动执行机构一般分为直行程、角行程、多转式三种 ?
516、 执行器按照调节形式分可分为调节型、切断型、调节切断型。 ?
517、 脱脂应在室外通风处或有通风装置的室内进行,工作中应采取穿戴防护用品等安全措施。? 518、 三通阀的气开气关选择必须通过采用正反作用执行机构来实现。?
519、 泄漏量是指在规定的试验条件下和阀门关闭情况下,流过阀门的流体流量,这里所指的试验条件包括执行机构有足够的推力,阀座和阀芯能够压紧,阀门前、后有一定压差,在室温下进行。? 520、 在选用调节阀时,只要工作压力低于公称压力即可。?
文案大全
实用标准文档
521、 直通双座阀因流通能力大,所以适应高黏度含悬浮颗粒流体的场合。?
522、 联锁系统用的电磁阀往往在常通电状态下工作,这是从确保安全可靠的角度考虑的。? 523、 调节阀的填料装填于上阀盖填料室内,其作用是防止介质因阀杆的移动而向外泄漏。? 524、 研究控制系统的动态比研究控制系统的静态更有意义的原因是动态过程更复杂。?
525、 微分作用通常不单独使用的原因是假如偏差固定,即使数值很大,微分作用也没有输出,因而不能消除偏差。? 526、 自动控制系统中的静态是相对的,它是指控制器的输出变化率为零。? 527、 比值系统的控制目的是实现相关物料的比例关系。?
528、 自动控制系统的负反馈是指经过测量与变送环节的反馈信号的值小于零。? 529、 自动化装置是指自动控制系统中的各类调节器或各种计算机控制系统。?
530、 在比例积分作用中,积分时间增加到非常大的情况下,可以把它看作纯比例作用。? 531、 没有反馈的控制系统无法实现自动控制,自动控制系统必须有反馈。? 532、 自动控制系统包括测量元件与变送器、控制器、执行器三个组成部分。? 533、 均匀控制系统的特点是使两个互相联系的变量能够缓慢地变化。?
534、 熔断器的主要元件是熔体。对于工作电流稳定的电路(如照明电路),熔体的额定电流应略微小于负载的工作电流。?
535、 在实际电路中,凡是方向不随着时间变化的电流都称为直流电流。?
536、 在电子电路或电器设备中,通常把金属壳体或电路的公共接点的电位规定为零电位。? 537、 齐纳式安全栅由限制输出电压的电阻、限制输出电流的齐纳二极管和快速熔断器组成。? 538、 隔离式安全栅分为检测端安全栅和操作端安全栅两种。?
539、 要进行专门设计和独立制造,在使用时不必进行单独标定的节流装置,叫做非标准节流装置或特殊节流装置。? 540、 在同一开度下直线流量特性的流量大于对数流量特性的流量,相对流量变化,直线流量特性小开度变化大、大开度变化小。对数流量特性相对流量变化为常数。?
541、 CENTUMCS3000系统中,人机接口站HIS控制着生产过程。?
542、 我们常讲的紧急停车系统(ESD)、安全联锁系统(SIS)、仪表保护系统(IPS)、故障安全控制系统(FSC)均可称为安全仪表系统(SIS)。?
543、 测量蒸汽流量时,节流装置的取压口方位在管道横截面的水平中心线上半部的90°左右的45°夹角范围内。? 544、 在玻璃板液位计的上下阀内往往装有钢球,是没有什么用途的。? 545、 在带定位器的调节阀校验中,应该先校调节阀,在与定位器联校。?
546、 根据靶式流量计测量流量的基本原理可知,靶式流量计是一种阻力式仪表。? 547、 放射性液位计安装地点从工艺和仪表要求考虑,并设置有关标志。?
548、 流量计的流量标定装置种类,按标定方法分有容积法,差压法,标准流量计对比法。?
549、 国际电工委员会(IEC)规定,在危险程度最高的危险场所0区,只能采用Exia等级的本安防爆技术。?
550、 直管式质量流量计的特点是,测量管能自然排空;不易起振,为此需将测量管的管壁减薄,或用高频起振,但这样做会缩短测量管使用寿命。?
551、 电磁流量传感器的直管段要求比大部分其他流量计的直管段要求低。 ?
552、 当被测流体流经椭圆齿轮流量计时,流体入口与出口压力差产生的作用力,将带动椭圆齿轮旋转,把椭圆齿轮与壳体间半月形容积的液体排出。?
553、 科氏力质量流量计传感器的敏感元件是测量管,测量管的形状只采用弯管式,弯管式测量管的形状,多为U形管,也有P形管、Ω形管等。?
554、 转子流量计是以压降不变,利用节流面积的变化反映流量的大小。? 555、 流体在管道中的流速越快,流体对管壁的压强越小。?
556、 一台仪表在其规定的参比工作条件下使用时所产生的误差称为该表的基本误差。这种规定的参比工作条件即是正常工作条件或标准工作条件。?
557、 压力表用于测量有腐蚀性的介质时,应加装中性的隔离装置。?