施工现场临时用电组织设计
计算依据:
1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》GB50054-2011
3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
一、施工条件
1、施工机具
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 机具名称 钢筋调直机 钢筋切断机 直流电焊机 钢筋切断机 锥形反转出料搅拌机 锥形反转出料搅拌机 施工升降机 高压汞灯 碘钨灯2 白炽灯 塔式起重机 型号 GT3/9 QJ40 AX1-165(AB-165) GJ40 JZM350 JZM350 SCD160(J) 安装功率(kW) 7.5 7 6 10 6 6 22 3 1 1 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 合计功率(kW) 7.5 7 6 10 6 6 22 3 1 1 108 QTZ500(ZJT550) 108 2、供电系统设置
钢筋调直机开关箱 总配电箱 1号干线 1号动力分箱 钢筋切断机开关箱 钢筋切断机 钢筋调直机 精选
直流电焊机开关箱 钢筋切断机开关箱 锥形反转出料搅拌机开关箱 2号干线 2号动力分箱 锥形反转出料搅拌机开关箱 3号干线 3号动力分箱 施工升降机开关箱 高压汞灯开关箱 4号干线 5号照明分箱 碘钨灯2开关箱 白炽灯开关箱 5号干线 5号动力分箱 塔式起重机开关箱 直流电焊机 钢筋切断机 锥形反转出料搅拌机 锥形反转出料搅拌机 施工升降机 高压汞灯 碘钨灯2 白炽灯 塔式起重机 二、设计内容和步骤
1、现场勘探及初步设计:
(1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。
(2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。
(3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。
(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、钢筋调直机
Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 Pjs=0.65×7.5=4.875kW Qjs=Pjs×tgφ=4.88×1.02=4.97kvar (2)、钢筋切断机
Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 Pjs=0.65×7=4.55kW
精选
Qjs=Pjs×tgφ=4.55×1.02=4.64kvar (3)、直流电焊机
Kx=0.7,Cosφ=0.6,tgφ=1.33
将Jc=50%统一换算到Jc1 =100%的额定容量 Pn=6kW
Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn =1×(0.5/1)1/2×6=4.24 kW Pjs=Kx×Pe=0.7×4.24=2.97kW Qjs=Pjs×tgφ=2.97×1.33=3.96kvar (4)、钢筋切断机
Kx=0.2,Cosφ=0.65,tgφ=1.17 Pjs=0.2×10=2kW
Qjs=Pjs×tgφ=2×1.17=2.34kvar (5)、锥形反转出料搅拌机 Kx=0.65,Cosφ=0.8,tgφ=0.75 Pjs=0.65×6=3.9kW
Qjs=Pjs×tgφ=3.9×0.75=2.92kvar (6)、锥形反转出料搅拌机 Kx=0.65,Cosφ=0.8,tgφ=0.75 Pjs=0.65×6=3.9kW
Qjs=Pjs×tgφ=3.9×0.75=2.92kvar (7)、施工升降机
Kx=0.3,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 Pjs=0.3×22=6.6kW
Qjs=Pjs×tgφ=6.6×1.33=8.8kvar (8)、高压汞灯
Kx=0.6,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 Pjs=0.6×3×1.1=1.98kW Qjs=Pjs×tgφ=1.98×1.02=2.02kvar (9)、碘钨灯2
精选
Kx=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 Pjs=0.3×1×1=0.3kW
Qjs=Pjs×tgφ=0.3×1.02=0.31kvar (10)、白炽灯
Kx=0.9,Cosφ=0.9,tgφ=0.48 Pjs=0.9×1×1=0.9kW
Qjs=Pjs×tgφ=0.9×0.48=0.44kvar (11)、塔式起重机
Kx=0.7,Cosφ=0.65,tgφ=1.17
将Jc=40%统一换算到Jc1 =25%的额定容量 Pn=108kW
Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn =1×(0.4/0.25)1/2×108=136.61 kW Pjs=Kx×Pe=0.7×136.61=95.63kW Qjs=Pjs×tgφ=95.63×1.17=111.8kvar
(12)总的计算负荷计算,总箱同期系数取Kx=0.95 总的有功功率
Pjs=Kx×ΣPjs=0.95×(4.88+4.55+2.97+2+3.9+3.9+6.6+1.98+0.3+0.9+95.63)=121.222kW
总的无功功率
Qjs=Kx×ΣQjs=0.95×(4.97+4.64+3.96+2.34+2.92+2.92+8.8+2.02+0.31+0.44+111.8)=137.87kvar 总的视在功率
Sjs=(Pjs2+Qjs2)1/2=(121.2222+137.872)1/2=183.583kVA 总的计算电流计算
Ijs=Sjs/(1.732×Ue)=183.583/(1.732×0.38)=278.934A
3、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:
在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至
精选
分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜空气明敷/架空线路,室外架空铜导线按机械强度的最小截面为10mm2。
(1)、钢筋调直机开关箱至钢筋调直机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流
Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02
Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×7.5/(1.732×0.38×0.7)=16.28A ii)选择导线
选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。 iii)选择电气设备
选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。
(2)、钢筋切断机开关箱至钢筋切断机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流
Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02
Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×7/(1.732×0.38×0.7)=15.19A ii)选择导线
选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。 iii)选择电气设备
选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。
(3)、直流电焊机开关箱至直流电焊机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流
Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33
Ijs=Kx×Pe/(Ue×Cosφ)=1×4.24/(0.38×0.6)=18.61A
精选