成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装

⑴咼压开关柜检验批质量验收记录

表5. 26 . 3

单位(子单位)工程名称 分项工程名称 编号:

分部(子分部)工程名称 验收部位 施工单位 施工执行标准 名称及编号 项目经理 电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分 土建工程 DL /T5210.1-2005 专业工长 (施工员) 施工班组长 分包单位 施工质量验收规范的规定 金属框架的 金属框架及基础型钢必须接地 接地或接零 (PE)或接零(PEN)可靠;装有电 器的可开门,门和框架的接地 1 端子间应用裸编织铜线连接, 且有标识 分包项目经理 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 手车、抽岀 式手车、抽岀式成套配电柜推拉 应柜的推拉 和灵活,无卡阻碰撞现象。 2 动、静触 头动触头与静触头的中心线应一 的检查 致,且触头接触紧密 必须按现行标准的规定交接试 验合格,且应符合下列规定: (1)继电保护元器件、逻辑 元件、变送器和控制用计算机 等单体校验合格,整组试验动 作正确,整定参数符合设计要 求;(2)凡经法定程序批准 ,进入市场投入使用的新高压 电气设备货物继电保护装置, 按产品技术文件要求交接试验 柜间线路的线间和线对地间绝 缘电阻值,馈电线路必须大于 0.5MQ二次回路必须大于1 成套配电柜 的交接试验 主控项目 3 柜间线路绝 4 缘电阻测试 当绝缘电阻值大于10MQ时,用 2500V兆欧表摇测Imin,应无 闪柜间二次明 络击穿现象;当绝缘电阻值 在15 工频耐路耐压试验 ?10MQ时,做I000V交流 压试验,时间Imin,应 无闪络击穿现象 柜间或与基 应用镀锌螺栓连接,且防松零 件1 础型钢连接 齐全 般 项 目 柜间安装接 接缝不应大于2mm成列盘面偏 差2 缝、成列安 装盘面 不应大于5mm

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装⑴咼压开关柜检验批质量验收记录表5.26.3单位(子单位)工程名称分项工程名称编号:分部(子分部)工程名称验收部位施工单位施工执行标准名称及编号项目经理电力建设施工质量验收及评定规程第1部分土建工程DL/T5210.1-2005