包材仓储控制规范
1. 目的:
确保原料、半成品、成品在贮存过程中有良好的环境,以防止损坏或变质。 2. 适用范围
室内仓库、半露天(雨棚)仓库等需要控制温湿、防火处。 3. 术语定义
相对湿度:指空气中水汽压与饱和水汽压的百分比。 指针式温湿度计:通过指针的方式来显示环境的温度及湿度。 4. 责任
4.1 行政部、质量部对各仓储环境制定详细的温湿度和防火控制范围; 4.2 各仓库对各自的生产、存储环境温湿度进行控制、调节、记录; 4.3 行政部、质量部对各存储环境温湿度和防火控制工作进行监督。 5. 内容
5.1.温湿度计的选用
通常使用指针式温湿度计。 5.2.温湿度计的安装
5.2.1 温湿度计应安装在离地1.5~2 米处,且空气流通、不受阳光照射的地方;如场所由空调控制,温湿度计要远离风口。 5.3. 防火器材的选用
选择正规合格厂家的防火器材。 5.4.防火器材的放置
精品
.
5.4.1 仓库配备标准水压灭火装置,并放置足够的手持干冰灭火器,具体配备比:1/20m2。
5.4.2 仓储员连同质量部,定期对灭火装置进行检测和排查,消除消防隐患。 5.5.记录
每日必须定时对温湿度进行观测、并在《温湿度记录表》上予以记录。 白班9:00~11:00 与15:00~17:00 各观测一次。 晚班21:00~23:00 观测一次。
每周必须定时对消防器材进行观测、并在《消防器材检测记录表》上予以记录。
记录资料要妥善保存,定期分析,摸出规律,以便掌握物品保管的主动权。
5.4.温湿度的范围
温度在15~25℃,湿度30%~60%之间。 5.5 温湿度和消防控制和调节
5.5.1 温度偏高时,可通过调节空调、开窗通风、增加冰块等方法降温。 5.5.2 温度偏低时,可通过调节空调、使用取暖器等方法升温。 5.5.3 湿度偏高时,可通过调节空调、使用除湿器等方法进行除湿。 5.5.4 湿度偏低时,可通过调节空调、使用加湿器、拖地、洒水等方法进行加湿。
5.5 如发现温湿度计在校验期内不准确时,应及时向质量部提出。
精品
.
5.6 巡测中若发现消防通道被堵塞,应及时向行政部报告,由行政部联合后勤组处理。
5.7 检测中若发现消防器材损坏,过期等不合格现象,应及时报告行政部处理。紧急情况可以直接上报总经理处。 6.0 相关记录
《温湿度记录表》 《消防检测记录表》
精品
.
温湿度记录表
年 月
适宜温度范围: 至 适宜湿度范围: 至 时间 9:00~11:00 15:00~17:00 21:00~23:00 采取措施后 日期 温度℃ 湿度% 温度℃ 湿度% 温度℃ 湿度% 超出范围采取何种措施 温度℃ 湿度% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 精品
29 30 31 .
如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!
如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!
精品
纸制品仓库温湿度控制规范