XXXX环境保护再生能源BOT项目
电 缆 沟 支 架 制 作 安 装 电缆桥架安装及支架制作安装
作 业 指 导 书
编 制:
审 核:
审 批:
XXXXXXXXXXXXXXX安装有限公司 日 期: 二0一二 年 六 月
目 录
一、工程概况 ............................................... 2 二、编制依据 ............................................... 2 三、施工准备和部署 ......................................... 3 四、操作工艺 ............................................... 5 五、成品保护 ............................................... 9 六、质量记录 ............................................... 9 七、安全消防措施 ........................................... 9 八、环保与文明施工 ........................................ 10 九、安全风险评估 .......................................... 10
一、工程概况
本工程系XXX有限公司投资建设,本项目位于XX西南800m,开发街路南,三亚路东。
本工程电缆桥架及支架安装工程内容如下表所示。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
二、编制依据
1 中国轻工业广州设计工程有限公司绘制的电气施工图。 2 《小型火力发电厂设计规范》GB50049-2011。
名称 槽式电缆桥架 槽式电缆桥架 槽式电缆桥架 槽式电缆桥架 槽式电缆桥架 槽式电缆桥架 槽式电缆桥架 槽式电缆桥架 槽式电缆桥架 规格 镀锌、100*50 镀锌、150*75 镀锌、200*100 镀锌、200*150 镀锌、300*75 镀锌、400*150 镀锌、400*200 镀锌、500*150 镀锌、600*200 备注 电缆沟角铁支架 三层支架、四层支架 3 《火力发电厂设计技术规程》DL5000-2001。 4 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 5 建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。
6 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88。
7 《电力建设施工及验收技术规范》(热工仪表及控制装置篇)DLT 5210.4-2009。 8 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006。
9 《电力建设施工及验收技术规范》(电气装置安装工程高压电器施工及验收规范)
GBL147-90。
10 《工程质量强制性条文》电力工程部分2006版。
10 中国轻工业广州设计工程有限公司绘制的桥架、电缆沟。电缆防火封堵图:
R189-SD1/2-6B-11
R189-SD1/2-6B-12
R189-SD1/2-6B-13,
R189-SD6/7-6B-5 R189-SZ1-3-1 R189-SZ1-3-2 R189-SZ1-3-3 R189-SZ1-3-4 R189-SZ1-3-5 R189-SZ0-3-4 R189-SZ0-3-5 R189-SZ0-3-6 R189-SZ2-3-1 R189-SZ2-3-2 R189-SZ2-3-3 三、施工准备和部署
1施工准备 1.1 技术准备
1.1.1 设计施工图纸和电缆桥架加工大样图齐全。 1.1.2 各种电缆桥架技术文件齐全。
1.1.3 电缆桥架安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工程安装完毕。 1.1.4 土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。 1.2 材料准备
1.2.1 电缆桥架及其附件:应采用经过热镀锌处理阻燃、耐火和普通的定型产品。其型号、规格应符合设计要求。电缆桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象。
1.2.2 金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。
1.2.3 支架材料:采用普通槽钢、镀锌角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件,其中槽钢刷一次防锈漆作为底漆后再刷一次面漆。
1.2.4 辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、防锈漆、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。
1.3 主要机具准备
1.3.1 铅笔、卷尺、线坠、粗线袋、锡锅、喷灯。
1.3.2 电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、移动脚手架、铝合金人字梯等。
1.4 作业环境准备
1.4.1 配合土建的结构施工,预留孔洞和预埋铁全部完成。
1.4.2 顶棚和墙面的第一遍抹灰全部完成后,方可进行电缆桥架敷设。 1.4.3 地面电缆桥架应及时配合土建施工。 1.5 施工准备
1.5.1参加施工人员进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。
1.5.2 现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。 1.5.3 作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 1.5.4 施工技术资料要和施工进度同步。 2施工部署