好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

精编【电力行业】油田企业电力安全工作规程电力线路

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

Q/SH XXXXX—XXXX

5.3.5.1 一条线路停电工作应填用一张第一种工作票。

5.3.5.2 具有同一电气连接部位的几条线路同时停送电,或一经操作(含改造、调整)即构成同一电气连接部位的几条线路同时停送电,或同(联)杆塔架设的几条线路上同时停送电的工作,可填用一张第一种工作票。

注 : 同一个电气连接部位是指电气上相互连接的几个电气单元设备。

5.3.5.2 同一电压等级、同类型的数条线路上的不停电工作,可填用一张第二种工作票。

5.3.5.3 同一电压等级、同类型、相同安全措施的数条线路上依次进行的带电作业,可填用一张带电作业工作票。

5.3.5.4 在工作期间,工作票应始终保留在工作负责人手中。 5.3.5.5 一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票。

5.3.5.6 一张工作票可下设多个小组工作,每个小组应指定小组工作负责人(监护人),并使用小组工作票(见附录F)。小组工作票由工作负责人或工作票签发人签发,一式两份,一份工作负责人留存,一份交小组负责人执行。小组工作票由工作负责人许可。工作结束后,由小组负责人交回小组工作票,向工作负责人办理工作结束手续。

5.3.5.7 一回线路进行作业,其邻近或交叉的其他线路需进行配合停电和接地时,应在工作票中列入相应的安全措施。如配合停电线路属于其他单位,应由作业单位事先书面申请,经配合线路的设备运行管理单位同意并设置安全措施。

5.3.5.8 持线路或电缆工作票进入变电站(包括开关站和发电厂升压站,以下同)进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,由变电站工作许可人许可并留存。上述单位的工作票签发人和工作负责人名单应事先送有关运行单位备案。

5.3.5.9 变更工作班成员或工作负责人时,应履行变更手续。 5.3.6 工作票的有效期与延期

8

5.3.6.1 第一种工作票、第二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以批准的计划工作时间为限。 5.3.6.2 第一、二种工作票需办理延期手续,应在有效时间尚未结束以前由工作负责人向工作许可人提出申请,经同意后给予办理。 5.3.6.3 带电作业工作票不准许延期。 5.3.7 工作票所列人员的基本条件

5.3.7.1 工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本规程、具有相关工作经验并经有关管理部门批准的人员担任。

5.3.7.2 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定工作经验、熟悉本规程、熟悉工作范围内的设备情况并经有关管理部门批准的人员担任。工作负责人还应熟悉工作班成员的工作能力。用户变、配电站的工作许可人应是持有有效证书的高压电气工作人员。

5.3.7.3 专责监护人应是具有相关工作经验、熟悉设备情况和本规程的人员。 5.3.7.4 工作负责人、工作许可人、工作票签发人人员名单应书面公布。 5.3.8 工作票所列人员的安全责任 5.3.8.1 工作票签发人:

a) 确认工作必要性和安全性;

b) 确认工作票上所填安全措施正确完备; c) 确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足。 5.3.8.2 工作负责人(监护人):

a) 正确安全地组织工作;

b) 确认工作票所列安全措施正确完备,符合现场实际条件,必要时予以补充;

c) 工作前对工作班成员进行危险点告知、交待安全措施和技术措施,并确认每一名工作班成员

都已知晓;

Q/SH XXXXX—XXXX

d) 严格执行工作票所列安全措施;

e) 督促、监护工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施; f) 工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 5.3.8.3 工作许可人:

a) 审查工作的必要性;

b) 确认工作票所列安全措施正确完备,符合现场实际条件; c) 确认线路停、送电和许可工作的命令正确; d) 确认许可的接地等安全措施正确完备。 5.3.8.4 专责监护人: a) 明确被监护人员和监护范围;

b) 工作前对被监护人员交待安全措施、告知危险点和安全注意事项; c) 监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为。 5.3.8.5 工作班成员:

a) 熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续; b) 遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,

并监督本规程的执行和现场安全措施的实施; c) 正确使用安全工器具和劳动防护用品。

5.4 工作许可制度

5.4.1 填用第一种工作票、带电作业工作票和事故应急抢修单的工作,工作负责人应在得到工作许可人的许可后,方可开始工作。

5.4.2 填用第二种工作票的工作,不必履行工作许可手续。

10

5.4.3 工作许可人向工作负责人发出许可工作的命令,应准确清晰,使用规范的术语。工作负责人应与工作许可人复诵核对无误。许可工作可采用下列命令方式:

a)电话下达; b)当面下达; c)派人送达。

5.4.4 线路停电作业,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并设置安全措施后,方可发出许可工作的命令。 5.4.5 如果停电线路作业涉及其他单位配合停电的线路,工作负责人应在得到指定的配合停电设备运行管理单位联系人通知这些线路已停电和接地,并履行工作许可书面手续后,方可开始工作。 5.4.6 不应约时停、送电。

5.5 工作监护制度

5.5.1 工作许可后,工作负责人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位等危险点和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续。装设好现场接地线,工作班成员履行确认手续后,方可开始工作。

5.5.2工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班成员进行监护。线路停电工作时,工作负责人在工作班成员确无触电等危险的情况下,可一起参加工作;专责监护人不应兼做其他工作。 5.5.3 工作票签发人或工作负责人应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,增设专责监护人,确定被监护的人员和监护范围。

5.5.4 工作期间,如工作负责人需离开工作现场,应由工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知工作班成员及工作许可人;原、现工作负责人应做好工作交接。

5.5.5 工作期间,专责监护人如需离开工作现场,应由工作负责人变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护人员;原、现专责监护人应做好工作交接。

Q/SH XXXXX—XXXX 5.6 工作间断度

5.6.1 工作中遇恶劣气象条件或其他威胁到工作人员安全的情况时,工作负责人或专责监护人可下令临时停止工作。

5.6.2 工作间断时,工作地点的全部接地线可保留不变。如工作班需暂时离开工作地点,应采取安全措施,必要时派专人看守。恢复工作前,应检查接地线等各项安全措施的完整性。

5.6.3 填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如将工作地点所装设的接地线拆除,次日恢复工作前应重新验电、装设接地线。

5.7 工作终结和恢复送电制度

5.7.1 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查线路工作地段的状况,确认杆塔、导线、绝缘子及其他辅助设备上没有遗留的个人保安线、工具、材料等,确认全部工作人员已从杆塔上撤下后,再下令拆除工作地段所装设的接地线。接地线拆除后,应即认为线路带电,不应再登杆工作。 5.7.2 设多个小组工作时,工作负责人应确认所有小组工作结束。

5.7.3 工作结束后,工作负责人应及时报告所有工作许可人(包括配合停电设备运行管理单位联系人),并经复诵核对无误。报告方式如下:

a) 当面报告; b) 电话报告。

5.7.4 工作终结的报告应包括下列内容:工作负责人姓名,完工的线路名称和区段,设备改动情况,工作地点所装设的接地线、个人保安线已全部拆除,线路上已无本班组工作人员和遗留物,可以送电。 5.7.5 工作许可人在接到所有工作负责人的工作终结报告,并确认全部工作已经完毕,所有工作人员已从线路上撤离,接地线已全部拆除,核对无误后,方可下令拆除各侧安全措施,恢复送电。 5.7.6 已终结的工作票(包括小组工作票)应保存一年。

12

精编【电力行业】油田企业电力安全工作规程电力线路

Q/SHXXXXX—XXXX5.3.5.1一条线路停电工作应填用一张第一种工作票。5.3.5.2具有同一电气连接部位的几条线路同时停送电,或一经操作(含改造、调整)即构成同一电气连接部位的几条线路同时停送电,或同(联)杆塔架设的几条线路上同时停送电的工作,可填用一张第一种工作票。注:同一个电气连接部位是指电气上相互连接的几个电气单