Q/SH XXXXX—XXXX

14.3 试验 .......................................................................................................................................................... 24 附录 A(规范性附录) 现场勘察记录格式 ................................................................................................... 26 附录 B(规范性附录) 电力线路第一种工作票格式 ................................................................................... 27 附录 C(规范性附录) 电力线路第二种工作票格式 ................................................................................... 29 附录 D(规范性附录) 电力线路带电作业工作票格式 .............................................................................. 30 附录 E(规范性附录) 紧急抢修单格式 ........................................................................................................ 32 附录 F(规范性附录) 线路小组工作票格式 ................................................................................................ 33 附录 G(规范性附录) 电力线路倒闸操作票格式 ....................................................................................... 34 附录 H(规范性附录) 绝缘安全工器具试验项目、周期和要求 .............................................................. 35 附录 I(规范性附录) 登高工器具试验标准表 ............................................................................................. 38 附录 J(规范性附录) 起重机具检查和试验周期、质量参考标准 ........................................................... 40 附录 K(规范性附录) 标示牌式样 ................................................................................................................ 42

IV

前 言

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

Q\\SH ××××《油田企业电力安全工作规程》分为4个部分: ——第1部分:变电站; ——第2部分:电力线路; ——第3部分:低压电气; ——第4部分:安全标识。

本部分为Q/SH ××××的第2部分。

本部分由中国石油化工股份有限公司科技开发部提出并归口 本部分起草单位:中国石化集团胜利石油管理局电力管理总公司

本部分主要起草人:刘军、勾松波、孙会浩、贾杰、陈文民、靖伟、杨建、杨鹏、董纪国、郑春生、刘爱敏、王震、尹学军。

油田企业电力安全工作规程 第2部分:电力线路

1 范围

本部分规定了油田220kV及以下电压等级高压电力线路作业要求、安全组织措施、安全技术措施、线路运行和维护、邻近带电导线的工作、高处作业、线路施工作业、配电设备上的工作、电力电缆工作、带电作业、作业机具和安全工器具的保管 、检查使用和试验的要求。

本部分适用于油田企业220kV及以下发、输、变、配电运用中的电气设备及其相关场所,其他单位和相关人员参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/ 26859 电力安全工作规程 电力线路部分 DL/T 692 电力行业紧急救护工作规范 DL 5027 电力设备典型消防规程

3 术语和定义

3.1

低[电]压 low voltage;LV

用于配电的交流电力系统中1000V及其以下的电压等级。 [GB/ 26859 电力安全工作规程 电力线路部分] 3.2

高[电]压 high voltage;HV (1)通常指超过低压的电压等级。

(2)特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 [GB/ 26859 电力安全工作规程 电力线路部分] 3.3

Q/SH XXXXX—XXXX

运用中的电气设备 operating electrical equipment

全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备 [GB/ 26859 电力安全工作规程 电力线路部分] 3.4

开关站 switching substation

有开关设备,通常还包括母线,但没有电力变压器的变电站。 [GB/ 26859 电力安全工作规程 电力线路部分] 3.5

断路器 circuit-breaker

能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备,也称开关。

[GB/ 26859 电力安全工作规程 电力线路部分] 3.6

隔离开关 disconnector

在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备,也称刀闸。

[GB/ 26859 电力安全工作规程 电力线路部分] 3.7

个人保安线 personal security grounding line 用于保护工作人员防止感应电压伤害的接地线。 [GB/ 26859 电力安全工作规程 电力线路部分] 3.8

双重称号 dual title

线路名称和位置称号,位置称号指同杆塔架设多回线路中导线安装位置,如:上线、中线或下线和面向线路杆塔号增加方向的左线或右线。

[GB/ 26859 电力安全工作规程 电力线路部分] 3.9

配电设备 power distribution equipment

用于向一个用电区供电的变压器、高低压开关、线路、控制和计量等设备的统称。 [GB/ 26859 电力安全工作规程 电力线路部分]