目 录

1 工程概况……………………………………… 1

2 编制依据……………………………………… 2

3 监理范围……………………………………… 3

4 工程监理目标………………………………… 3

5 工程监理监督和隐蔽工程质量控制流程…… 4

6 工程监理措施………………………………… 5

7 监理工作方法和措施 …………………………13

一、工程概况

1. 工程概况:

1.1 淮南平圩第二发电有限公司2×600MW机组烟气脱硫工程(以下简称脱硫工程);

1.2 中电投远达环保工程有限公司总承包平圩二电工程2×600MW机组脱硫工程,负责设计、制造、安装和土建施工、调整试验、试运行、达标投产。 1.3 本工程(脱硫)装置系统: ●石灰石粉仓及石灰石浆液制备系统 ●二氧化硫(So2)吸收系统 ●烟气系统 ●排空系统 ●石膏脱水系统 ●工艺水及冷却水系统 ●杂用和仪用压缩空气系统、 ●电气系统 ●仪表及控制系统

●土建、暖通、消防及给排水系统 ●安装和调试 ●试验、检验和验收 ●其他与FGD相关的工作 1.4 工程设施

1.4.1脱硫工程(FGD装置)位于烟囱的后部,室内与露天结合布置方式,吸收塔、烟气换热器、事故浆液箱(池)、增压风机、吸收塔浆液循环泵、石灰石粉仓、工艺水箱、石膏排除泵等露天布置,石膏脱水设备、氧化风机、石灰石浆液箱(池)及配电装置和控制设备等采用室内布置方式;

1.4.2 脱硫系统:本期工程构筑物主要为电控楼、脱硫吸收塔、GGH(加热器)、脱硫烟道、石膏脱水车间等; GGH--脱硫烟道、事故浆液池等; 1.4.3 吸收塔采取喷淋塔。反应池与塔体为一体式结构; 1.4.4 制粉系统在厂外完成。

1.4.5 副产品石膏品位:湿度<10,纯度>90%,PH值6-8,粒径40um,-d(水溶性)0.0002,CaCO3(干) <1

2.工艺部分

2.1脱硫工艺采用湿式石灰石--石膏湿法;

2.2脱硫装置采用一炉一塔,每套脱硫装置的烟气处理能力为一台锅炉100%BMCR工况时的烟气量,石灰石浆液制备和石膏脱水为二台锅炉公用,脱硫效率按不小于95%设计;

2.3 脱硫系统设置100%的烟气旁路,以保证脱硫装置在任何情况下不影响发电机组的安全运行;

2.4 吸收剂制备方式采用厂外购石灰石粉,厂内加水制备石灰石浆液; 2.5 烟气再热系统采用回转式烟气换热器,进入烟囱前净烟气温度≥80℃; 2.6 脱硫系统排放的烟气不对烟囱造成腐蚀、积水等不利影响;

2.7 脱硫副产品—石膏脱水后含湿量<10%,纯度≥90%,为综合利用提供条件; 2.8 脱硫设备年利用小时按6500小时考虑; 2.9 FGD系统可用率≥95%; 2.10 FGD装置服务寿命为30年。 3. 工艺系统接口

3.1 烟气:入口—原烟气从锅炉尾部总烟道引入 出口—净烟气烟道接入烟囱的总烟道

3.2烟气脱硫装置脱硫率大于≥95%,全年SO2脱除量48440t;烟囱出口的SO2排放浓度由1970mg/Nm减少为98.5 mg/Nm;

3.4 脱硫装置的废水排放进入#1、#2机组脱硫废水处理系统,经中和、絮凝和沉淀等处理过程,达标后排放;

3.5 增压风机、氧化风机各类泵及电机等转动设备采用装设消音器、隔音罩等措施减少噪音。 4. 烟气换热器(GGH)

4.1 GGH选用回转再生式烟气换热器,以加热脱硫后的净烟气至80℃以上再排向烟囱。每台GGH两台电动驱动装置系一台上驱动,一台备用(自动切换,防停转)。GGH装有吹灰器以压缩空气或高压水冲洗,防结垢,接触烟气的静态部件用玻璃鳞片树脂涂层保护,换热元件涂搪瓷用先进波形和高传热系数产品; 4.2 烟气档板:漏风率设计为0,开启时间55S(原烟气),关闭时间50S,净

3

3

烟相同各为55S、50S,入口原烟气档板配一密封空气系统由治密封空气鼓风机、治电加热器组成,P密封=烟气压力+0.5Kpa

5. 吸收塔塔体为钢结构,内衬为玻璃鳞片环氧树脂,小部分衬胶,塔中四层喷淋层各层对应1台循环泵。塔内下部浆液池配4个搅拌器水平径向布置,以使浆液呈流动状态。 二、监理依据

2.1国家颁布的相关强制性法规,安徽省政府颁布的有关强制性法规; 2.2淮南平圩第二发电有限公司与浙江电力建设监理有限公司签订的《工程监理合同》;

2.3中电投远达环保工程有限公司有效图纸、说明书、有关签证的设计变更文件; 2.4各制造设备厂家相关图纸和技术文件的要求,签证的设计变更文件; 2.5工程建设电力监理规定; 2.6本建设工程监理规划;

2.7电力建设施工及验收技术规范《锅炉机组篇》; 2.8火电施工质量检验及评定标准《锅炉篇》;

2.9其它有关的规范、标准(土建、水工、电气、继保、避雷接地、照明通讯、暖通、劳保环保、热控自动化等);

2.10火电厂烟气脱硫技术标准与主流工艺设计制造、安装调试、运行、检修后评估实施手册;

2.11中电投远达环保工程有限公司2×600MW机组脱硫工程施工组织总设计。 三、监理范围

中电投远达环保工程有限公司为淮南平圩第二发电有限公司2×600MW机组配套的脱硫岛安装工程施工、调整试验、交付使用。 四、工程监理目标

确保本工程按合同工期要求完成,按本细则编制依据各条款的规定和要求,确保安装工程质量达标投产。

五、工程监理监督和隐蔽工程质量控制流程

工程监理监督流程图

提出相关文件或计划 承包方 隐蔽工程质量控制流程

专业监理工程师

安排监理员进行旁站

承包单位

自检合格,填报隐蔽工程 报验申请表和自检结果 专业监理工程师

现场检查承包单位报送的隐

蔽工程报验申请表和自检结

否 是否合格

是 专业监理工程师 签认隐蔽报验申请表,可 进行下一道工序施工。 六、工程监理措施 提出自检报告 承包方 审核批准 监理方 承包方组织实施 监理方监督 验证审核认可 监理方 专业监理工程师 发出严禁进行下一道工序施工的监理工程师通知单。