标题Title 泄漏检测与修复管理制度 Leak detection and repair management system 颁发部门 生效日期DateEffective Issued Dept. 年 月 日 安环社责部 复评日期 DateRe-evaluation Health,Safety,Environment 年 月 日 章节Section 环境保护管理标准 Environmental protection management standards 文件编号Document NO. SC-EM-SOP-014-01 版本Version 复印件号Copy 01 NO. 页码Page Page 1 of 15 注:除非以上空白处以受控文件章注明,否则此件为非控制件。 Note: Not a controlled copy unless the above space is filled with seal of controlled document.

文件审批

职责 Responsibility 起草人: Prepared by 审阅: Reviewed by 安环社责部审阅: Reviewed by HSE 批准: Approved by 部门 Dept. 安环社责部 安环社责部 安环社责部总监 姓名 Name 邵磊 陈枫 姚敏 顾爱宏 签名: Signature: 日期: Date:

文件分发

部门 企管部 商务部 生产部 工程部 物管部 份数 1 1 1 1 1 部门 安环部 财务部 质量部 研发部 XXX车间 份数 1 1 1 1 1 部门 / / / / / 份数 / / / / / T001.01

标题Title 泄漏检测与修复管理制度 Leak detection and repair management system 文件类别 Document Type 环境保护管理标准 Environmental protection management standards 文件编号Document NO. SC-EM-SOP-014-01 版本Version 01 页码Page Page 2 of 15 1. 目的 Purpose

本程序规定了LDAR作为内部管理的开展步骤。

2. 范围 Scope

本程序适用于罐区及生产过程中全部或局部装置采用连续性生产工艺、涉及VOCs排放的,采用LDAR技术进行泄漏与修复管理。

3. 职责 Responsibilities

部门/人员 安环社责部 职责 负责日常VOCs控制工作的监督管理;负责向上级部门汇报和提出控制VOCs所采取的措施和实施情况。 4. 定义Definition

4.1 挥发性有机化合物:在太阳光紫外线存在下,可与氮氧化物发生反应产生光化学氧化物;20℃下蒸气压大于10MPa;标准大气压下沸点不高于260℃。不包含甲烷、一氧化碳、二氧化碳、二硫化碳、碳酸、碳酸盐、碳酸铵、氰化物或硫氰化物等化合物。 4.2 挥发性有机液体:指挥发性有机物成分占其重量百分比10%以上的液体。 4.3 轻质液:指在正常的作业条件下,设备管线中工艺流体为液态,且满足: 4.3.1 293.15K时,有机组分蒸气压大于300Pa;

4.3.2 流体在293.15K含蒸气压300Pa以上的VOCs成分占其重量百分比20%以上。 4.4 重质液:除气体/蒸汽和轻质液以外介质。

T001.01

标题Title 泄漏检测与修复管理制度 Leak detection and repair management system 文件类别 Document Type 环境保护管理标准 Environmental protection management standards 文件编号Document NO. SC-EM-SOP-014-01 版本Version 01 页码Page Page 3 of 15 4.5 真空设备组件:指该设备组件于操作时,其所承受的绝对压力在96.3KPa以下者。 4.6 难以检测的设备组件:指不易使用检测仪器进行一般性测量的设备组件,包括从地面进行检测时,安装位置高于地面五米以上的设备组件;或从平台进行检测时,安装位置高于该平台二米以上的设备组件。

4.7 开口阀:指阀座一侧接触有机气体或挥发性有机液体,另一侧接触大气的阀门,但不包括泄压装置。

4.8 无组织排放:指污染物不经过排气筒的无规则的无规则排放。

4.9 响应系数:指已知浓度的VOCs化合物的浓度值,与经相同浓度值的参考化合物校准的仪器读数的壁纸。

4.10 初检测值:指检测某设备组件逸散的挥发性有机物原始读值。 4.11 净检测值:指初检测值减去本底浓度值的净值。

4.12 泄漏修复定义值:指在相关排放标准或法规中规定的,在泄漏表面或敞开液面测得的,表示有VOCs泄漏存在,需采取措施进行控制的浓度限值(基于经参考化合物校准的仪器的测定读数)。

4.13 泄露源:指设备组件净检测值超过泄漏定义值,或目视、听觉、嗅闻等其他简易方式发现工艺流体自设备组件处地漏者。

4.14 泄漏比例:指装置内某类设备组件流经气体、轻质液或重质液工艺流体的泄漏源个数,占该类组件检测总个数的比例。

4.15 污染防治设施:指处理废气的鳞板式焚烧炉、RTO焚烧炉等焚烧设施、吸附装置、吸收塔等。

5. 参考文件 Reference

5.1 《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物监测技术导则》(HJ733-2014) 5.2 《石化装置挥发性有机化合物泄漏检测规范》(QSH0546-2012) 5.3 《挥发性有机无泄漏测定方法》

T001.01

标题Title 泄漏检测与修复管理制度 Leak detection and repair management system 文件类别 Document Type 环境保护管理标准 Environmental protection management standards 文件编号Document NO. SC-EM-SOP-014-01 版本Version 01 页码Page Page 4 of 15 6. 程序 Procedure 6.1 检测环境条件

现场检测应在仪器使用说明书规定的能正常工作的环境条件下实施。超出使用环境条件,应获得仪器制造商对使用条件的书面认可。雨雪或大风天气(地面网速超过10 m/s)应禁止作业。 6.2 检测方法

以具有火焰离子化检测器(FID)的可携式仪器对设备组件的挥发性有机物泄漏浓度进行定量检测。对于难以检测的设备组件,可采用红外线气体成像仪(OGI)进行定性检测。 6.3 仪器设备要求

采用火焰离子化检测器进行检测时,应符合如下规定: 6.3.1 采样探头

必要时加装可延伸采样管(外径不超过7mm,长度不超过5mm),且采样探头仅允许单一端点开口进行采样,采样探头前端应能保证能进入各类设备狭小缝隙进行检测,并应堵塞玻璃棉或过滤器以防仪器受阻塞。 6.3.2 采样泵

必须能维持每分钟0.1-3.0升的检测流量导入检测器。 6.3.3 火焰离子化检测仪器

6.3.3.1 仪器最小计量刻度应能读到1.0ppm,且须确认仪器的灵敏度符合仪器制造商议值; 6.3.3.2 检测仪器测量范围必须包含泄漏定义值和管制值; 6.3.3.3 精密度(仪器示值相对误差)测试小于10%; 6.3.3.4 仪器响应时间、回复速率小于30秒; 6.3.3.5 仪器动态检测范围应涵盖定义值浓度范围; 6.3.3.6 校正误差小于10%; 6.3.3.7 响应系数小于10;

6.3.3.8 测定量程其分辨率应保证在泄漏定义值的±2.5%范围内可读;

T001.01

标题Title 泄漏检测与修复管理制度 Leak detection and repair management system 文件类别 Document Type 环境保护管理标准 Environmental protection management standards 文件编号Document NO. SC-EM-SOP-014-01 版本Version 01 页码Page Page 5 of 15 6.3.3.9 对在任何可爆炸环境中操作仪器,必须绝对符合国家标准。仪器不可除去任何安全措施。 6.3.4标气

6.3.4.1零值空气:指VOCs浓度低于10ppm(以甲烷计)的空气。

6.3.4.2标准气体:购置(或经稀释后)浓度略高于泄露管制值或定义值的VOCs气体。使用校正气体的浓度,应由标准气体制造商确认其准确度在±2%内,且须于保存时间内使用。若某一校正气体VOCs对参考化合物的反应系数可从参考来源得知或实验测出,且可换算成相当于参考化合物的浓度,则校正程序可使用该种VOCs而不需用参考化合物。 6.3.5采样前、后校正步骤 6.3.5.1采样前仪器性能评估

A按原厂仪器操作说明书启动和初始调节要求正确安装并启动仪器。 B仪器进行维护、保养、检查。 C仪器执行采样系统检漏。 6.3.5.2仪器调校

A使用浮子流量计,读得仪器采样泵流量,需符合每分钟0.10—3.0升的检测流量导入检测器。

B精密度测定,需符合一起示值相对误差小于10%。

C响应时间测定:在分析仪器使用前完成。测试时,仪器需连同泵、稀释采样管、采样探头和采样探头过滤器组装同时进行,测试方法为将零值气体导入到仪器采样探头中,待仪器读值稳定,立刻转换改另一特定浓度的校正气体导入,测量从转换到获得90%。最后稳定读值所需的时间,连续做此测定3次并记下结果,计算平均反应时间。

D灵敏度校正:在仪器正确的暖机时间及零点内部矫正步骤后,将校正气体导入仪器的采样探头,求得仪器讯号强度增量与校正气体浓度的稳定比值。校准可以是单点或多点浓度校准,根据泄露定义量程不同与监测目调整。校准浓度需略高于标准浓度限值,保证泄露定义值在校准浓度的范围内。

E误差确认测试:检测测量确认方式为直接在检测器测量状态下导入另一校正气体,记录其