蕙沣大厦B楼停车库照明节能改造方案

为落实公司节能降耗,开源节流的工作方针,积累节能降耗的工作经

验,降低蕙沣大厦停车库的照明电费支出,特制定本改造方案。 一、基本概况

本大厦停车库分为M层、B1、B2层,目前车库照明24小时工作,使用灯具:飞利浦T8 36W荧光灯管,镇流器4W,1200mm;共计40W。 (一)车库照明数量统计表

区域 M层 M -B1层坡道 B1层 B1-B2层坡道 B2层 合计 功率 (二)电费组成情况

尖:单价元/度,占比%;峰:单价元/度,占比%;谷:单价元/度,占比%。目前车库照明24小时常亮,经测算每年照明电费为64029元(每年故障更换灯具不计)

单管 14个 0 90个 22个 79个 双管 1个 4个 8个 0 0 灯218盞 灯管231根 9240W 数量 16根 8根 106根 22根 79根 (三)地下车库车流量情况(一周)

从一周车库车流统计情况来看,周一到周五7-9时和16-18时出入车库占比最高,分别(平均)占比当天89%左右;双休日出入车库数量为个位数,基本上忽略不计。

时间段 7-9 9-11 12-14 16-18 18-20 20-22 22-24 1-2 2-4 4-6

(四)控制模式:目前使用空气开关控制,以片区控制,(车库干道和车位照明混合),导致整片区开、关。

二、相关标准:根据国家《地下建筑照明设计标准》(CECS45-92),

2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 70 9 3 68 3 1 0 0 0 0 68 10 5 75 5 0 1 0 0 0 71 7 7 66 6 1 0 0 0 0 69 12 4 59 7 2 0 0 0 0 75 11 6 73 4 3 0 0 0 0 5 2 4 5 3 0 0 0 0 0 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六 对地下停车场照明有照度要求如下:

类别 参考平面 低 车道 停车位 地面 地面 30LX 20LX 照度标准值(lx) 中 50LX 30LX 高 75LX 50LX 目前车库照度要求达到表内的中档要求。 三、改造方案

(一)改造原则:在保证原有照度的基础上,对灯具、线路进行改造,遵循以下几条原则:

1、尊重原有照明设计,保证原有照度,显色性>80; 2、在保证照明效果的基础上有效降低功耗,实现节能; 3、采用绿色照明产品,不含有毒物质,节能环保; 4、根据车流量不同开关控制灯光,车道车位照明。 (二)改造设想

1、改造停车场灯具,用LED灯具替代,降低灯具用电费用; 2、线路由原来大片区控制改为停车场干道灯和车位灯分开控制; 3、根据各时段车流量用时钟控器对停车场照明启用数量进行控制; 4、消防通道(楼梯)加装声控开关进行控制。 (三)改造目标:

1、在保证不影响使用功能的基础上有效降低功耗,实现灯具改造节

能60%;

2、改造灯光控制系统,控制亮灯数量,实现整体节能>70%; 3、采用长寿命光源 (使用寿命>5万小时),大幅降低维护成本。 (四)改造方案 1、更换LED灯具

将原有212具飞利浦 T8/36W/1200mm 灯管,配置电感镇流器(共计40w),替换为T8(13W) GY-W-T804-T 替换前总功率为9240W,替换后3003W,理论节电率达%。 2、灯光控制系统改造

改造地下停车场的灯光控制系统,将会在不影响正常使用的情况下,更好的节约营运费用。方案是采取时控开关控制设计方案如下:

(1)M层自行车库全部更换为节能灯具。

(2)B1、B2层地下停车库重新改线路,采用二芯护套线套PVC阻燃管,使车道和车位线路分开。电梯厅24小时常开,其它灯具分为二路,其中车位上方一路,车道上方间隔分一路;采用分时段控制,具体为:车位7:00-9:00,17:00-19:00全开,其它时间段关闭使用。

(3)消防(楼梯)通道在灯不变的情况下,采用声控开关进行灯光控制,根据人流量合理控制灯光的亮灭,以达到降低用电费用的目的,节电率可达到90%。

四、改造预算

蕙沣大厦B楼地下车库(M、B1、B2)原灯数量231,现改为218根。

1、共218(车道122具,车位96具)根,车道灯采用T8功率13W,价格80元/只 , 使用218×80=17440元,备用20×80=1600元。 2、电线采用中策两芯平方硬线 BVVB两芯硬护套线100米/每卷290元,10×290=2900元。

3、线管、电工胶布、接触器等辅助材料预计在3000元。

4、时控器 德力西定时开关kg316t 220v路灯微电脑时间控制器,88元/个,使用3×88=264元,备用1×88=88元,小计352元。

5、声控开关采用86型德力西声控开关,价格为50元/套,50×104=5200元.

6、改造预计需40个人工,160×40=6400元。 7、改造费用预算:万*(税)=万 五、节电效果

(一)总体节电:58819(车库)+8654(楼梯)=67473元,改造后电费测算为:13772元,预测节省电费53700元/年。

(二)经测算:40W灯具年使用电费为元

(二)M层:原电费:元 ;更换后电费:1323元 1、原电费:16*=4074元

2、更换后:4074-(4074*%)=1323元

(三)B1、B2层:原电费215根*=元,更换后 元

1、更换后每能层各分为二路,车位上方一路,车道一路;具体使用为车位上方7:00-9:00,17:00-19:00点开启,其它时间段关闭;车道全开;

成都农行金象花园支行 

蕙沣大厦B楼停车库照明节能改造方案为落实公司节能降耗,开源节流的工作方针,积累节能降耗的工作经验,降低蕙沣大厦停车库的照明电费支出,特制定本改造方案。一、基本概况本大厦停车库分为M层、B1、B2层,目前车库照明24小时工作,使用灯具:飞利浦T836W荧光灯管,镇流器4W,1200mm;共计40W。