锅炉辅机施工方法及施工技术措施
一,风机安装: 1.设备清点验收:
设备验收应按监理工程师的要求,会同建设单位、监理单位及供货单位共同检查验收,并及时作出记录,对于解体到货的设备按照装箱单对下列内容进行检查。
1) 核对设备的名称、型号、规格、包装箱号、箱数及包装情况。 2) 检查随机技术文件资料和专用工具是否齐全。 3) 设备有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀等。
验收后的设备及其另部件和专用工具,应妥善保管,并做好标识,防止其变形、损坏、锈蚀。设备出厂合格证、装箱清单,设备技术文件及有关文字资料应由专人统一保管登记。 2.基础验收:
基础验收时,应有相应的质量证明资料及测量记录,会同监理单位、建设单位和土建施工单位共同进行,设备基础的位置、几何尺寸和质量要求应符合《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定,并对设备基础位置几何尺寸进行复验,其偏差应符合下表规定。 项次项目名称允许偏差 项项目名称 次 1 基础坐标位置(纵横轴线) ±20 允许偏差
2 3 4 5 6 基础各不同平面的标高 基础上平面外形尺寸 凸台上平面外形尺寸 凹穴尺寸 基础上平面的水平度 每 米 全 长 竖向偏差:每米全高 预埋地脚螺栓:标高(顶端)中心距(在+0 -20 ±20 -20 +20 5 10 5 20 0,+20 ±2 根部和顶部两处测量) 7 预留地脚螺栓孔: 中心位置 深度 孔壁的铅垂度(全深) ±10 0,+20 10 验收后的基础,在需要二次灌浆的基础表面应铲出麻面,麻点深度一般不小于10 毫米,密度以每平方分米内有3-5 个点为宜,表面不允许有油污或疏松层。螺栓孔内的杂物必须清除干净。 3.风机安装: 1) 安装前的基本要求 A. 基础验收验收合格。
B. 风机安装的平面布置图、装配图及风机安装使用说明书、合格证齐全。
C. 安装前按图样和技术文件要求,画出安装基准线和定位基准标记。 2) 风机就位:
根据风机的重量和设备技术文件给出的吊点,编制符合实际情况的吊装方案,采用室内起重设备及斤不落、千斤顶等机具吊装就位。 风机的搬运和吊装:整体出厂的风机,搬运和吊装时不得捆缚在转子和机壳上盖或轴承上盖的吊耳上。解体出厂的风机,绳索的捆缚不得损伤机件表面、转子、轴劲部位不得捆缚,转子和机壳吊装应保持水平,转子和齿轮不得在地上滚动或移动。
机组就位前检查轴承座与底座之间未拧紧螺栓时的间隙,其间隙不得大于0.05mm。底座上的导向键槽内的过盈宜为0-0.3mm,在滑动键槽内的两侧向间隙(C1+C2)宜为0.03-0.06mm,顶向间隙C 宜为0.5-1mm。埋头螺栓与键顶面的距离(a)应大于或等于0.3mm,垂直导向键的轴向间隙(S1)和(S2)应大于或等于3mm 以上。安装时,用室内起重设备将设备就位,设备就位后将地脚螺栓从设备座孔穿到基础预留孔中,检查地脚螺栓在预留孔中的位置和预留孔的四周壁面是否靠贴,不靠贴位中央为合格。
地脚螺栓在预留孔中必须是垂直状态。这时可通知有关人员进行预留孔灌浆,灌浆时安装者必须监看,防止灌浆者将螺栓碰歪、碰斜发生位移。灌浆混凝土强度达到标号的75%时可以对设备进行找正。 3) 找正:
设备找正只能用调整垫铁的方法,不准用地脚螺栓的松紧来调正,设备的安装标高和位置应符合设计要求,其允许偏差为±2mm。当以风机为基准时,其纵向安装水平偏差不应大于0.05/1000 并应在主轴上测量;横向安装水平偏差不应大于0.10/1000,并应在机壳中分面上测量。两个半联轴器之间端面间隙应符合设备技术文件的规定,对具有滑动轴承的电动机,其转子应在磁力线的中心位置上,并确定联轴器端面间隙。
风机找正调平时,轴承座与底座之间或机壳锚爪与底座之间局部间隙不应大于0.05mm,有导向键的轴承座或机壳锚爪与底座之间的联结螺栓的固定应有利于机壳的热膨胀,螺栓与螺栓孔的间隙和螺母与机座间的间隙,应符合设备技术文件规定,无规定时,螺栓在螺栓孔内应为偏心放置,其螺母与机座之间的间隙宜为0.03-0.06mm,径向轴承与轴颈的接触要求和顶间隙推力轴承与止推盘的接触要求和轴向间隙轴承与轴承盖的过盈量均应符合设备技术文件的规定,当不符合要求时,应进行调整。转子各部位的轴向和径向跳动应符合设备技术文件的规定。
轴的密封装置应按设备技术文件的规定进行组装。密封元件及密封轴套表面应无毛刺和轴向沟槽并清洗干净,测量各密封元件的有关
配合尺寸。
设备安装完应进行设备的清洗,应将机壳和轴承拆开,并清洗转子轴承箱和轴承。轴承的冷却水管应畅通并应对整个系统试压,试验压力应符合设备技术文件规定;当设备技术文件无规定时,试验压力不低于0.4MPa。 2、试运转
风机清洗回装合格,准备试运。试运前应符合以下要求:轴承箱应清洗并应在检查合格后方可按规定加注润滑油、电动机转向应与风机转向相符、盘动转子不得有碰刮现象、轴承油和供油应正常、各联结部位不得松动、冷却水系统供水正常且应关闭调节阀。风机试运要求:点动电动机,各部位应无异常现象和磨擦声响方可进行运转。风机启动达到正常转速后,应首先调节阀开度为0°~5°之间的小负荷运转,待达到轴承温升稳定后,连续运转时间不少于20min。小负荷运转正常后应逐渐开大调节阀,但电动机电流不得超过额定值,直至达到规定的负荷为止,连续运行时间不少于2 小时。具有滑动轴承的负荷试运转2 小时后应停机检查轴承,轴承应无异常;当轴承合金表面有局部研伤时应进行修整,其后再连续运转不应少于6 小时。试运转中,滚动轴承温升不得超过40℃,滑动轴承温升不得超过65℃。轴承振动部位有效值(均方根速度值)不应大于6.3mm/s,其振动速度有效值应符合JB/JQ334的要求。
二,工艺管道安装: 1 施工前准备工作:
锅炉辅机施工方法及施工技术措施