筒体结构地震剪力标准值调整

原文:高规P104、P293

9.1.11 抗震设计时,筒体结构的框架部分按侧向刚度分配的楼层地震剪力标准值应符合下列规定:

1 框架部分分配的楼层地震剪力标准值的最大值不宜小于结构底部总地震剪力标准值的10%。

2 当框架部分分配的地震剪力标准值的最大值小于结构底部总地震剪力标准值的10%时,各层框架部分承担的地震剪力标准值应增大到结构底部总地震剪力标准值的15%;此时,各层核心筒墙体的地震剪力标准值宜乘以增大系数1. 1,但可不大于结构底部总地震剪力标准值,墙体的抗震构造措施应按抗震等级提高一级后采用,以为特一级的可不再提高。

3 当框架部分分配的地震剪力标准值小于结构底部总地震剪力标准的20%,但其最大值不小于结构底部总地震剪力标准值的10%时,应按结构底部总剪力标准值的20%和框架部分楼层地震剪力标准值中最大值的1.5倍二者的较小值进行调整。

按本条第2款或第3款调整框架柱的地震剪力后,框架柱端弯矩及与之相连的框架梁端弯矩、剪力应进行调整。

有加强层时,本条框架部分分配的楼层地震剪力标准值的最大值不应包括加强层及其上、下层的剪力剪力。

翻译成数学公式:

◆1 Vfmax<0.1*V底时,V=0.15* V底,(每层,且核芯筒墙体剪力标准值*1.1,墙体的抗震构造措施应按抗震等级提高一级后采用)

◆2 0.1*V底≤Vfmax≤0.1333*V底时,V=1.5* Vfmax,(每层) 理由:当Vfmax≤0.1333*V底时,1.5* Vfmax≤0.2*V底

◆3 Vfmax>0.1333*V底时,V=0.2* V底,(V<0.2* V理由:当Vfmax>0.1333*V底时,1.5* Vfmax>0.2*V底

PKPM参数位置:

的每层)

2021年3月13日星期六

柠萌堂主

筒体结构地震剪力标准值调整 - 图文

筒体结构地震剪力标准值调整原文:高规P104、P2939.1.11抗震设计时,筒体结构的框架部分按侧向刚度分配的楼层地震剪力标准值应符合下列规定:1框架部分分配的楼层地震剪力标准值的最大值不宜小于结构底部总地震剪力标准值的10%。2当框架部分分配的地震剪力标准值的最大值小于结构底部总地震剪力标准值的10%时,各层框架部分