个人收集整理 仅供参考学习
二、技术方案
1、监测房建设
项目名称:水质在线监测系统 主 题:监测房建设 监测房建设流程 了解现场状况 ? 水电接入条件 ? 采水配水系统条件 现场勘察 依据监测点建造监测房地点 提交方案 论证方案地可行性 编制现场施工方案 确认现场施工方案 编制施工计划 施工图纸 施工方案 方案确认 施工 监测房建设流程 1 / 17
个人收集整理 仅供参考学习
项目名称:水质在线监测系统 主 题:监测房建设 监测房建设说明 监测房距离监测点5~20米左右. 在采样管及相关电缆线在敷设时外套承压钢管然后深埋地面之下,以防止地面承压后损伤采样管路. 2 / 17
个人收集整理 仅供参考学习
项目名称:水质在线监测系统 主 题:监测房建设 基本要求:按一般民用建筑地有关规定要求设计,结构材料符合监测用房地安全要求,地面采用防滑瓷砖铺设. 监测房规格:2.8m×2.8m×2.6m屋面:75mm厚彩钢夹心板 地坪:按一般民用建筑地有关规定浇注,混凝土平台为3000mm×3000mm×150mm. 防盗门尺寸(参考):2.1m×1.1m 注:监测站房尺寸以实物为主 供电要求: 1. 接入5000W、220V交流电源. 2. 监测房地避雷和地线系统应与附近厂区取得平衡. 3. 安装电源总开关和漏电保护开关. 配套设施: 1. 监测房天花板安装40W日光灯. 2. 监测房内安装一只换气扇. 3. 室内需安装壁挂式冷暖空调(1P). 3 / 17
个人收集整理 仅供参考学习
250四周加彩板槽内外墙及屋顶交角处均加50×50彩板压条280025028008005604003501200框及门四周加门边槽铝框四周加50mm宽彩板条26002000防盗门塑钢窗四周槽钢80*43*5混泥土中砂主视图说明:300400280026002500 1、图中标注单位为mm。 2、图中平面布置可根据实际情况进行调整。 3、监测站房基础按国家或企业的相关标准执行。 4、监测站房长为2.8米,宽为2.8米,高为2.6米。 5、监测站房采用75mm的彩钢板。 6、窗户要安装防盗窗。300盘锦天海环保科技有限公司审 定审 核校 核项目负责人设 计制 图 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日850工程名称工程编号设计专业设计阶段比 例图 号第 页950800废水在线监测系统废水在线监测系统监测站房图共 页4 / 17 个人收集整理 仅供参考学习
2、仪器安装
项目名称:水质在线监测系统 主 题:仪器安装 仪器安装工作流程 现场勘察 了解监测点环境 了解监测点供电、供水状况 确定安装点 确定仪器安装位置 确定采水/配水系统敷设路线 论证方案地可行性 编制现场安装方案 确认现场安装方案 编制安装计划 安装图纸 安装方案 提交方案 方案确认 安装仪器 仪器安装工作流5 / 17
水质在线监测系统专业实用技术要求 - 图文