1.编制依据
印,业主工程部确认图纸(白图)。
1.1义乌商贸服务业集聚区城西街道山翁出让地块二2014年5月24日施工电子打
1.1《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 1.2《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T50315-2011
2.工程概况
本工程分高低层二区块,建筑总面积213536m2(含阳台面积),其中低层区面积为119728m2,框架结构,地下三层、地上三层;20幢68户,建筑高度为10.2米,高层区地下二层十五层。六幢高层830户,本建筑物为二类高层居住建筑,建筑耐火等级为一级。框架剪力墙结构,抗震等级为四级,抗震设防烈度为六度,设计使用年限为五十年。
3.砌体工程基本要求
1、本工程外墙和分户墙采用烧结页岩多孔砖,±0.000以下采用MU20页岩多孔砖,M7.5水泥砂浆砌筑,±0.000以上内外墙采用MU7.5页岩多孔砖,M5水泥砂浆;
2、本工程填充墙砌筑按7度设防施工,砌筑质量控制等级为B级,施工时先砌墙并留设马牙槎,后浇构造柱或边框。
3、填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2 6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,非抗震、6,7度时不应小于墙长的1/5,且不小于700mm;8,9度时应沿墙全长贯通。墙长大于5m时,墙顶与梁应有拉结;墙长超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高处应设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。填充墙构造柱结施平面未示意时,一般按以下要求设置:1)纵横墙交接处;2)填充墙长度超过5米;3)填充墙端部无砼墙或柱。除特别注明外,构造柱截面均为240x240,纵筋4 12,箍筋 6@200。柱边小于240的墙垛,外立面400及以下宽无内墙的窗间墙均采用混凝土浇注,
纵筋 12@100,箍筋 6@200。外立面大于400宽无内墙的窗间墙均增设构造柱。
5、混凝土构造柱按经设计、监理、建管单位确认的构造柱平面布置图施工 ,纵筋两端分别通过植筋的方式锚入上下梁板内15d。构造柱设置原则如下: a.内隔墙:内隔墙端部转角处,相邻横墙或混凝土墙柱间距大5m时,墙段内增设构造柱,间距不大于3m。b.外围护墙:内外墙交接处,外墙转角处,相邻横墙或混凝土墙柱间距大于5m时,墙段内增设构造柱。
6、当门窗洞口上无主体结构时,应设置过梁,按下表选用;
表2:跨度2.7m以外时过梁表
7、当门窗洞口紧靠现浇混凝土柱或墙时,应从柱中预留过梁钢筋,过梁改为现浇,但浇筑前应将柱面打凿成槽齿状,且此端梁内箍筋加密4道,间距100mm。
8、外墙窗台处,设置钢筋混凝土现浇带,截面具体见节点图,未注明截面为墙厚×100,纵筋2
8,水平拉筋φ6@200,现浇带两端各伸入砌体内不小于200。
9、填充墙墙顶与梁(板)应紧密结合。当墙长大于5m时,墙顶与梁(板)用钢筋拉结如下图所示。
填充墙顶部拉结图
10、有水房间砌体下部浇200mm高C20素混凝土返坎,宽高同墙厚。
4.填充墙砌体施工
4.1填充墙砌体植筋
1、工艺流程: 放线定位→成孔→清孔→钢筋处理→灌注植筋剂→插入钢筋→调整→养护→检测
2、操作要点
1)放线定位:根据图纸尺寸在需要砌筑墙体的位置及砌块排砖图放出植筋定位线,孔位放线要避让原结构内主筋,以免损伤原结构钢筋,放线要准确并按照设计图纸要求施工,在原结构与图纸不符时,要做好记录并通知设计人员, 以便更改或提出建议,如有特殊应根据现场情况做适当的调整。
2)成孔:钻孔工具使用手提式电钻,手提式电钻优点是携带、使用方便。施工时在标明的位置上用手提式电钻将孔打到设计要求的深度。钢筋植入深度一般为 15d以上(所植钢筋直径),植入钢筋直径不同,钻孔直径也不同,钢筋直径与钻孔直径相互关系因植筋剂的不同亦不同,一般为钢筋直径加4mm。成孔如图片 1 所示。
图片1:成孔
3)清孔:根据植筋剂种类的不同,植筋孔孔壁要求也不同,分湿润和干燥。有的植筋剂要求将孔打好后先用毛刷将浮尘刷净,再用气球将浮尘吹净,并用丙酮清洗干净;有的植筋剂要求钻孔后用清水冲洗、清除孔中杂物(采用喷壶 用压力水冲洗),湿润孔洞,植筋前除去孔洞中明水,但应保证孔壁的湿润。最后检查孔深并做好记录,不合格的孔应返工重做。检查合格的孔用棉丝将孔口临时封闭,以防其它杂质进入孔内。清孔如图片2 所示。
4)
图片2清孔
4)钢筋处理:钢筋锚固长度范围如有油污用溶剂清洗干净,方法是将脱脂棉丝蘸丙酮擦拭钢筋直至无油污感,铁锈(新钢筋的青色外皮建议也清除)用角磨机配钢丝刷除去,直到露出钢筋新面,处理完后按照不同直径、长度,统一堆放。
5)灌注植筋胶泥:按植筋剂使用说明书的要求将植筋剂与水按一定的比例调配好(一般为植筋剂:水=1:0.15~0.20),搅拌成均匀的胶泥(掌握稠度,稍稠便于插固钢筋即可,如图片3所示。
用 PVC塑料管将胶泥导入管内,再用另一杆将管内胶泥挤压入孔眼内; 注入的量为当钢筋插入时有少量溢胶为宜,如图片4所示。
图片3配制植筋胶泥 图片4灌注植筋胶泥
植筋锚固剂一般都有耐水、耐老化、防潮性好等性能,但不同牌的材料其固化时 间、应用范围不同,固化时间也不同,一般情况下从植筋锚固剂加水起到钢筋安装好,应在40分钟内完成。
6)插入钢筋:灌注好植筋胶泥后,随即将准备好的钢筋慢慢旋转插进注完胶泥的孔内,插到满足钢筋的锚固长度为止,立即将钢筋上下抽动旋转数下,排出气泡,保证孔内植筋胶饱满,同时将溢出的胶泥将孔口部位封堵饱满。
7)调整:将拉结钢筋插入后如需调整钢筋角度,应在短时内调整好,调整时不允许将钢筋向外拉,如图片5所示。
图片5钢筋调整
8)养护:钢筋插入孔内常温下24小时以内不得扰动,否则将影响拉结钢筋的锚固强度。
9)拉拔检测:填充墙拉结钢筋植完养护结束后,应进行现场随机拉拔检测,拉拔测试结果要求钢筋抗拉负荷大于该钢筋,测试试验如图片6所示,墙体拉结筋施工完成效果如图片7 所示。