离如下表: 下部位。 2.5阀门安装

2.5.1阀门安装前,应做耐压强度试验。干管阀门须逐个试验,支管阀门抽查。 强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定之压力。并做好阀门试验记录。

2.5.2阀门安装时,应仔细核对阀件的型号与规格是否符合设计要求。阀体上标 示箭头,应与介质流动方向一致。

2.5.3阀门安装,位置应符合设计要求,便于操作。 2.5.4安装丝扣阀门时,保证螺纹完整无缺。

2.5.5沟槽法兰连接的阀门前后 300 mm各应增设支架。 3. 成品保护

实际施工时, 在保护自己的成品不被破坏的同时要注意不要破坏别人的成品。 做好防护措施, 如梯子的脚要包好, 以免破坏土建的结构。 当施工时与其他专业 发生冲突的时候,严禁私自拆改其他专业的支架或管线。及时通知责任工程师, 协调解决。 发现破坏我方成品的要及时制止, 同时通知管理人员, 严禁出现打架 事件。

4. 文明施工及环境保护措施

4.1根据国家对工程项目的具体要求,确定文明施工的管理目标。

4.2建立以项目经理为责任中心的现场文明施工领导班子, 制定各项文明施 工的管理制度,明确各级领导及有关职能部门和个人的文明施工的责任和 义务,从思想上、行动上、组织上、管理上、计划和技术上重视起来,切 实提高现场文明施工的质量和水平。

4.3由公司总工程师负责对项目部初始环境因素的识别、登记、评价工作; 项目部负责办公区内的环境因素的识别、登记、评价工作,并将记录传递 到公司体系管理部。

4.4与重要环境因素有关的岗位人员, 要严格执行公司体系程序要求和作业 指导书的规定,并严格按照规程操作。

4.5加强现场施工人员文明行为的管理, 建立文明施工的行为标准。 保证着 装统一、整洁,语言、举止文明,杜绝野蛮施工、强行施工。

4.6每天工程结束后, 清理施工现场的边角余料、 施工垃圾, 做到人走场清。 4.7合理安排施工时间,避免周围居民及其他施工人员休息的时候进行噪 音大的加工,如钢管切割等工序。

5.管道试压 管道试压按系统分段进行, 暗装给水管道在隐蔽前做好单项水压试验,管道系 统安装完后进行综合水压试验。 试验时既要满足规范要求,又要考虑管材和阀件 因高程静压增加的承受能力。 水压强度试验的测试点设在管网的最低点。对管网 注水时,应先将管网内的空气排净,并缓缓升压,达到试验压力后,稳压 30min, 目测管网,应无泄漏和无变形,且压力降不应大于 0.05Mpa。严密性试验压力为 工作压力,稳压 24h, 无泄漏。试压时先分层试压,最后系统试压。 5.1 减压阀前系统设计压力为 2.4MPa,强度试验压力为 2.8 Mpa(稳压 30min, 目测管网, 无泄漏和变形, 压力降不大于 0.05 Mpa) ; 严密性试验压力为 2.4 Mpa, 稳压 24h, 无泄漏。 4.2 减压阀后系统设计压力为 1.0MPa,强度试验压力为 1.4 Mpa(稳压 30min, 目测管网, 无泄漏和变形, 压力降不大于 0.05 Mpa) ; 严密性试验压力为 1.0 Mpa, 稳压 24h, 无泄漏。 6.管道冲洗 管道试压完毕, 即可做冲洗。 正式交工前, 在地下水池内加入少量的漂白粉, 注满管道 24h 后放净,再用市政自来水连续冲洗,观察水箱内与水池口出水,清 浊度、透明度、色泽与进水比较基本一致,并将水质样本送卫生防疫单位化验, 直到水质化验合格为止. 调节阀、过滤器的滤网及有关仪表在管道试压吹洗后安装。吹洗时水流不得 经过所有设备。冲洗后的管道要及时封堵,防止污物进入。 7.临时稳压设备的配置在得到设计的正式图纸后方可实施。 8.管道过墙封堵 管道穿越隔墙必须加装钢套管,钢管与套管之间填塞矿棉。