消防管道安装技术交底内容: 1主要机具:
1.1一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氧气,乙炔,厚漆,麻, 聚四氟乙烯带,膨胀螺栓,密封垫,螺栓,螺母,机油,防腐漆,稀料,小线, 铅丝,电池等。
1.2主要机具,套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机, 电动试压泵等机械。套丝板,管钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪, 导链,电气焊等工具。钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,线坠,水平尺等质量。 2施工工艺:
2.1
采用工厂化制作, 制作质量必须符合规范要求, 制作成形后应进行除锈和防腐处 理。 管道的支吊架的安装位置不应防碍喷头的喷水效果; 管道支架、 吊架与喷头 之间距离为 350mm ; 与末端喷头之间的距离为 500mm. 配水支管上每一管段、 相邻 两喷头之间的管段设置的支架均不宜少于 1个; 当喷头之间的距离小于 1.8m 时, 可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于 3.6m 。在管道转弯处应增设支架。南 北走向安装的管道横担凹面均朝北方向布置; 东西走向安装的管道横担凹面均朝 西方向布置; 与结构楼板生根部位采用型钢时, 型钢凹面与横单的方向一致。 螺 母位置应便于安装、检修,横担外吊杆的丝扣应出螺母 5mm 。固定管道的横担, 开孔位置边缘与横担两端边缘的净距离为 10mm ;管道支架在安装之前应刷灰色 防锈漆两道,灰色面漆两道。支架严禁出现漏刷、流淌等现象。
管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合表一规定。 管道的中心线与粱、柱、楼板最小距离
管道支架、 吊架、 防晃支架固定牢固; 管道支架或吊架之间的距离不应大于下表 并配合其他专业进行间距的选择, 实际间距根据现场进行考虑, 但不允许大于下
表。
管道支架或吊架之间的距离
1吊架选型
吊架丝杆长度根据现场条件进行选择。 螺纹为右螺纹。 吊架的具体参数详见下表。
2管卡
管卡的规格入下表所示: