公 司 消 防 系 统
维 护 技 术 要 求
委托单位(甲方): 承接单位(乙方): 签 订 地 点: 签 订 日 期:
内容c 1
甲方(委托方): 乙方(运营方):
为保证我公司消防设备正常稳定运行,甲方委托乙方对甲方的公司消防系统设施设备进行维护并支付相应的维护费用。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。 公司现有的消防系统运维范围及内容:
火灾自动报警系统(包括各子系统)、自动喷淋灭火系统、消火栓灭火系统、以及机械排烟系统(中央控制室)、气体灭火系统(中央控制室)、泡沫灭火系统(泡沫站)、感温光纤系统、应急照明系统及疏散指示标志等。并按有关规定要求进行全公司消防设施年度检测。需出具经相关部门认可的年度检验报告。 一、维护保养要求
1、火灾自动报警系统
A、火灾探测器:每月对探测器进行模拟火灾响应试验和故障报警试 验。每月按总量的10-15%完成抽检,满足当地公安消防部门的要求。 B、手动报警按钮:每月对手动报警按钮进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。每月按总量的50%完成抽检,每年完成一次全样检测。 C、火灾报警控制器:进行故障、报警、消音、复位、火灾记忆、备用电池等功能测试,每月进行一次检测。
D、 线路维护:每半年对管线、接线箱(盒)等进行一次测试和检查维护,以保线路正常,运行畅通。
内容c
2