XP335使用手册
脉冲量信号输入卡
1 概述
XP335
XP335卡件是在总结以往脉冲量卡使用经验的基础上而开发出来能满足绝大多数应用场合的贴片化脉冲量测量卡。每块卡件能测量4路三线制或二线制1Hz到10kHz的脉冲信号,4路通道分2组,组组隔离;(0~2)V为低电平,(5~30)V为高电平,无需跳线设置,且能做到计数时不丢失脉冲。XP335卡件不可冗余。
卡件采用CPLD结合CPU结构。每块卡上有1个CPU,1个CPLD。其中CPLD负责精确记录外部脉冲量,CPU负责计算和与数据转发卡的通信。
通过组态,可以使卡件对输入信号按照频率型或累积型信号进行转换。按频率型进行信号转换的方式适用于输入信号频率较高,对瞬时流量精度有较高要求的场合;按累积型进行信号转换的方式适用于输入信号频率较低,对总流量精度有较高要求的场合。
2 接口特性
XP335的接口特性如以下几幅图所示。
图 2-1 XP335接口电路示意图(二线制,以第一路为例)
1
XP335使用手册
图 2-2 XP335接口电路示意图(PNP型接近开关接线示意图(内部配电),以第一路为例)
图 2-3 XP335接口电路示意图(PNP型接近开关接线示意图(外部配电),以第一路为例)
2
XP335使用手册
图 2-4 XP335接口电路示意图(NPN型接近开关接线示意图,以第一路为例)
1. NPN型脉冲信号不允许与其它脉冲信号连接在同一组通道中。
2. 图中的1、2、3为端子号。
3 技术指标
表3-1技术指标
型号
卡件电源
5V供电电源 24V供电电源 通道数 信号类型 分辨率 测量范围 隔离方式 隔离电压 测量方式 转换时间
5Hz~10KHz 1Hz~5Hz
(5±0.3)VDC,Imax<120mA (24±0.5)VDC,Imax<200mA 输入回路
4路
波形:方波、正弦波
高电平:(5~30)V,低电平:(0~2)V
1Hz 1Hz~10kHz 光电隔离,组组隔离
500VAC 1分钟(现场侧与系统侧) 250VAC 1分钟(分组之间)
三线制或二线制 200ms
200ms~1s XP335
卡件配电 24V,Imax=45mA
3
XP335使用手册
4 使用说明
4.1 结构简图
图 4-1卡件结构简图
4.2 指示灯
表 4-1卡件状态指示灯
LED指示灯 FAIL(红) RUN(绿)WORK(绿)COM(绿) 意义 状态 常灭 常亮 故障指示 正常 自检故障 运行指示不运行 -- 正常 工作/备用 备用 工作 切换中 POWER(绿) 通信指示 5V电源指示 无通信 组态错误 正常 故障 正常 -- 闪 CPU复位
LED1、LED 2、LED 3、LED 4:通道1、2、3、4输入状态。闪烁,
表示有脉冲输入。
4
XP335使用手册
4.3 端子定义及接线
表 4-2 接线端子说明
端子图
端子号
定义
备注
1 P1+ 第一通道(组1) 2 GDN1 3 POW1 4
不接线
5 P2+ 第二通道(组1) 6 GDN2 7 POW2 8
不接线
9 P3+ 第三通道(组2) 10 GDN3 11 POW3 12
不接线
13 P4+ 第四通道(组2) 14 GDN4 15 POW4 16
不接线
5 资料版本说明
表 5-1 版本升级更改一览表
资料版本号
XP335使用手册(V1.1) XP335使用手册(V1.2)
输出时间
更改说明
删除原理图,增加接口特性一节。
增加NPN型接近开关和PNP型接近开关接线示意图
5