施工现场临时用电验收记录表
项目名称 总容量 (KW)
序号
中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行新技术大厦六层装修工程 95
进线截面 (mm2)
10
验收日期
检 查 内 容 与 要 求
2015/3/10 检查结果
1 2 3 4 5 6
临时用电设备 5台及 5台以上 (或设备总容量在 50KW 及 50KW 以上 )应编制临时用电施工组织设计。
安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
自备发电机组符合 << 施工现场临时用电安全技术规范
>>JGJ46--2005 6.2.1 至
6.27要求
在建工程(含脚架具)的外侧边缘与外电架空线路的电小安全操作距离;
1KV 以下: 4m; 1-10KV : 6m; 35-110KV : 8m。
施工现场机动车道与外电架空线路( 。
1KV 以下)交叉时,电小垂直距离为 6m
当不能满足最小安全操作距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。
7 8 9 10 11 12 13 14 15
中性点直接接地的电力线路必须采用 TN-S 接零保护系统。专用保护零线除在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线的中间处和末端处做重
复接地,接地电阻不应大于 10欧。
专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。
与电气设备连接的保护零线应为截面就小于式用
2
1.5mm的绝缘多股铜线。保护零统 电设备连续的保护零应为截面不小于一标志为
绿 /黄双色线。 截面不小于 10mm 2。
2.5mm2的绝缘多股铜线,与手持
架空线路必须采用绝缘铝线或绝缘铜线。绝缘铝线截面不小于 16mm2 ,绝缘铜线的
架空线路档距不得大于
35m ;线间距离不得小于 1.3m,并按相序排列。 4m ;机动车道为 6m
架空线路中最大狐垂与地面最小垂直距离;施工现场为 。
电缆干线应采用埋地或敷设,严禁沿地面明设。
电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从
至地下 0.2m处,必须加设防护套管。
2m高度
橡皮电缆敷设时,应高墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,橡皮电缆的最大狐垂距地不得小于是 2.5m 。
室内配线、距地面高度不得小于 2.5m,绝缘铝线截面不得小于
2.5mmm 2。
16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30
验收意见:
施工现场必须设置总配电箱、分配电箱、开关箱(三级配电)和二级或三级漏电保护,漏电保护器的额定漏电动作电流和漏电动作时间应匹配。
分配电箱与开关箱的距离不得超过 30m。开关与其控制的固定式用电设备的水平距离不得超过 3m。
配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于 。箱内无杂物,箱体加锁,有防雨、防尘措施。 固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于 动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于
1.5mm
1.3m ,小于 1.5m ;移 1.6m ,小于 1.5m 。
所有配电箱交应标明其名称、用途,并做出分路标志。
开关箱必须实行“一机一闸一漏一箱”制。漏电保护器应在配电箱电源离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于
30mA , 额定漏电动作时
0.1s。 间应小于 0.1s。潮湿场所和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产
品,其额定漏电动作电流不大于
15mA ,额定漏电动作时间就小于
配电箱内的动力和照明线路应分开设置。
配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。进、出线应加扩套分路成束并做防水湾,导线大中小不得与箱体进、出口直接接地。
移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。
照明灯具的金属外壳必须做保护接零。单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。
建立施工临时用电的定期检查(工地每周一次,公司每月一次)安全技术档案。电工要做好 << 电工日常检修工作记录 >> 。
电工
冯先勇 苏克勇 张丽娜
杜文生
安全员
监理负责人
验收技术负责人:
项目经理
注:检验结果尽量写量化数字,没有量化指标的填写“合格”或“不合格”。
施工现场临时用电验收记录范文表.doc



