28 关于后浇带防水混凝土施工的说法,正确的有(BE)。
A.两侧混凝土龄期达到28d后再施工 B.混凝土养护时间不得少于28d C.混凝土强度等级不得低于两侧混凝土 D.混凝土必须采用普通硅酸盐水泥 E.混凝土采用补偿收缩混凝土
解析:C选项应为砼强度等级高于两侧砼,不是不低于,不低于包括等于。 29 下列土钉墙基坑支护的设计构造,正确的有(BD)。
A.土钉墙墙面坡度1:0.2 B.土钉长度为开挖深度的0.8倍 C.土钉的间距为2m D.喷射混凝土强度等级C20 E.坡面上下段钢筋网搭接长度为250mm 解析:无
30 关于地面工程基层铺设的做法,正确的有(ABC)。
A.灰土垫层采用熟化石灰与黏土(或粉质黏土、粉土)的拌合料铺设 B.三合土垫层采用石灰、碎石土与碎砖的拌合料铺设 C.四合土垫层采用水泥、石灰、粉土与碎砖的拌合料铺设 D.炉渣垫层采用炉渣或水泥、石灰与炉渣的拌合料铺设
E.水泥混凝土垫层铺设,当气温长期处于0℃以下,设计无要求时,垫层设置伸缩缝 解析:无
三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分。
(一)
背景资料
某公共建筑工程,建筑面积22000m3 ,地下二层,地上五层,层高3.2m,钢筋混凝土框架结构,大堂一至三层中空,大堂顶板为钢筋混凝土井字梁结构,屋面为女儿墙,屋面防水材料采用SBS卷材,某施工总承包单位承担施工任务。
合同履行过程中中,发生了下列事件:
事件一:施工总承包单位进场后,采购了110吨Ⅱ级钢筋,钢筋出厂合格证明材料齐全,施工总承包单位将同一炉罐号的钢筋组批,在监理工程师见证下,取样复试。复试合格后,施工总承包单位在现场采用冷拉方法调直钢筋,冷拉率控制为3%,监理工程师责令施工总承包单位停止钢筋加工工作。
6
事件二:施工总承包单位根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,会同建设单位、监理单位、勘察设计单位相关人员,聘请了外单位五位专家及本单位总工程师共计六人组成专家组,对《土方及基坑支护工程施工方案》进行论证,专家组提出了口头论证意见后离开,论证会结束。
事件三:施工总承包单位根据《建筑施工模板安全技术规范》,编制了《大堂顶板模板工程施工方案》,并绘制了《模板及支架示意图》如下。监理工程师审查后要求重新绘制。
事件四:屋面进行闭水试验时,发现女儿墙根部漏水,经查,主要原因是转角处卷材开裂,施工总承包单位进行了整改。
问题
1. 指出事件一中施工总承包单位做法的不妥之处,分别写出正确做法。 2. 指出事件二中的不妥之处,并分别说明理由。
3. 指出事件三中《模板及支架示意图》中不妥之处的正确做法。 4. 按先后顺序说明事件四中女儿墙根部漏水质量问题的治理步骤。
解析:(本题20 分,分数分布4+7+5+4)
问题 1:(1)不妥之处一:施工总承包单位进场后,采购了110吨Ⅱ级钢筋,钢筋出厂合
格证明材料齐全,施工总承包单位将同一炉罐号的钢筋组批,在监理工程师 见证下,取样复试;(1分)
7
正确做法:钢筋复验应不超过 60 吨,同时不能与不同时间、 批次进场的钢筋进行混批送检、应根据相应的批量进行抽检、见证取样。(1 分) 不妥之处二:施工总承包单位在现场采用冷拉方法调直钢筋,冷拉率控制为3%;(1 分)
正确做法:二级钢冷拉率控制为1%;(1 分)
问题 2:(1)不妥之处一,会同建设单位、监理单位、勘察设计单位相关人员,聘请了外
问题 3:(问题 4:(
单位五位专家及本单位总工程师共计六人组成专家组;(1分)
理由:本单位的总工程师不能加入到专家组成员,专家组人数宜为5人以上
的单数。(1 分)
不妥之处二,专家组提出了口头论证意见后离开,论证会结束(1分) 理由:专家组不应该提出口头论证意见后就离开,(1 分)
应该为危险性较大的分部分项工程安全专 项施工方案应由工程项目经理、项目技术负责人或项目专业技术负责分、方案师进行编制, (1分), 并将专家论证通过的专项方案报送监理工程师审核批示,(1 分), 由施工单位技术 负责人组织专项交底会,向建设单位、监理单位。项目经理相关部门,分包单位进行书面交 底。(1 分)。
1)事件三:不妥之处有:
1、纵向水平杆应设置在立杆内侧,其长度 不小于三跨, 相邻两根纵向水平
杆街头不易设置在同步或同跨内, 不同步或不同跨不应相遇 500mm。(2 分)
2、主节点必须设置一横向水平杆,用直角扣件扣严。两主节点直角扣件中心
距不应大 于 150mm,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距地座上皮不大于 200mmd 的立杆上。(2 分)
3、立杆接长在高度方向错开距离不小于 500mm。(1 分)
1)做法:刚性防水层与女儿墙交接处,应留30mm缝隙(1分)并用密封材料嵌填
(1分);
泛水处应铺设卷材或涂膜附加层(1分)。
铺贴女儿墙泛水檐口800mm范围内采取满粘法。(1分)
8
(二)
背景资料
某办公楼工程,建筑面积18500m3,现浇钢筋混凝土框架结构,筏板基础。该工程位于市中心,场地狭小,开挖土方需上运至指定地点,建设单位通过公开招标方式选定了施工总承包单位和监理单位,并按规定签订了施工总承包合同和监理委托合同,施工总承包单位进场后按合同要求提交了总进度计划,如图所示(时间单位:月),并经过监理工程师审查和确认。
合同履行过程中,发生了下列事件:
事件一:施工总承包依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点,选择了挖土机、推土机、自卸汽车等土方施工机械,编制了土方施工方案。
事件二:基础工程施工完成后,在施工总承包单位自检合格、总监理工程师签署“质量控制资料符合要求”的审查意见基础上,施工总承包单位项目经理组织施工单位质量部门负责、监理工程师进行了分部工程验收。
事件三、当施工进行到第5个月时,因建设单位设计变更导致工作B延期2个月,造成施工总承包单位施工机械停工损失费13000元和施工机械操作人员窝工费2000元,施工总承包单位提出一项工期索赔和两项费用索赔。
问题
1. 施工总承包单位提交的施工总进度计划和工期是多少个月?指出该工程总进
度计划的关键线路(以节点编号表示)。
2. 事件一中,施工总承包单位选择土方施工机械的依据还应有哪些? 3. 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300),事件二中,施工总承
包单位项目经理组织基础工程验收是否妥当?说明理由。本工程地基基础分部工程验收还应包括哪些人员?
4. 事件三中,施工总承包单位的三项索赔是否成立?并分别说明理由。
解析:(本题20 分,分数分布4+5+5+6)
9
问题1:本工程的总工期为18个月。(2分)关键线路是:①-②-④-⑥-⑧-⑨-⑾-⑿(2分) 问题2:选择土方机械的依据还有:开挖深度、地质、地下水情况、土方量、运距、工期要
求 (5分,1个1分) 问题3:由技术负责人组织验收不妥当(1分),
理由是:按照建设工程地基基础工程质量验收要求应该由建设单位负责人或总监理工程师组织实施建设工程主体验收工作,不应由施工单位项目经理组织。(2分)。地基基础分部工程验收还应包括:建设单位负责人、项目现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位项目技术负责人或质量负责人组成。(2分)
问题4:答:1、工期索赔不成立。(1分)
因为虽然是建设单位导致设计变更但B工作不是关键工作总时差为2,延期时间没有超过总时差所以不成立。(1分)。 2、机械停工损失索赔不成立(1分),
因为施工总包单位自有机械只能按折旧索赔。(1分) 操作人员窝工索赔成立,(1分)
因为造成此次时间是由建设单位原因导致,不是施工单位原因所以索赔成立。(1分)
(三)
背景资料
某办公楼工程,建筑面积82000m3,地下三层,地上二十层,钢筋混凝土框架剪力墙结构,距邻近六层住宅楼7m,地基土层为粉质粘土和粉细砂,地下水为潜水。地下水位-9.5m,自然地面-0.5m,基础为筏板基础,埋深14.5m,基础底析混凝土厚1500mm,水泥采用普通硅酸盐水泥,采取整体连续分层浇筑方式施工,基坑支护工程委托有资质的专业单位施工,降排的地下水用于现场机具、设备清洗,主体结构选择有相应资质的A劳务公司作为劳务分包,并签订了劳务分包合同。
合同履行过程中,发生了下列事件:
事件一:基坑支护工程专业施工单位提出了基坑支护降水采用“排桩+锚杆+降水井”方案,施工总承包单位要求基坑支护降水方案进行比选后确定。
10