河北春菱电梯贸易有限公司 编号:HB/CL/ZY/GY005-2013A
(1)限速器上应当设有铭牌,标明制造单位名称、型号、规格参数和型式试验机构标识,铭牌和型式试2.10 验合格证、调试证书内容应当相符; 限速 (2)使用周期达到5年的杂物电梯,或者限速器动作器 出现异常、限速器各调节部位封记损坏的杂物电梯,B 应当由经许可的电梯检验机构或者电梯生产单位对限速器进行动作速度校验,并且由该单位出具校验报告 (1)对照检查限速器型式试验合格证、调试证书、铭牌; (2)审查限速器动作速度校验报告,对照限速器铭牌上的相关参数,判断动作速度是否符合要求 (1)供电电源自进入机房起,中性线(N)与保护线2.11 (PE)应当始终分开; 目测;必要时测量接地 (2)所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分验证 C 应当与保护线(PE)可靠连接 3 井 道 及 相 关 设 备 3.1 井道 除必要的开口外,井道应当由无孔的墙、井道底板目测 封闭 和顶板完全封闭 C 项目及类别 检验内容与要求 检验方法 河北春菱电梯贸易有限公司 编号:HB/CL/ZY/GY005-2013A
3 井 道 及 相 关 设 备 (1)顶部间距应当满足下述要求: ①对于曳引式杂物电梯,当轿厢或者对重停在其限位挡块上或者其完全压在缓冲器上时,对重或者轿厢导轨的进一步制导行程不小于0.1m; ②对于强制式杂物电梯: a)轿厢从顶层层站向上直到撞击井道顶部最低部件时,轿厢导轨的进一步制导行程不小于0.2m; b)当轿厢停在其限位挡块上或者其完全压在缓冲器3.2 上时,平衡重(如果有)导轨的进一步制导行程不小于顶部0.1m。 空间 C ③对于液压杂物电梯: a)当柱塞到达其最高极限位置时,轿厢导轨的进一步制导行程不小于0.1m; b)当轿厢停在其限位挡块上或者其完全压在缓冲器上时,平衡重(如果有)导轨的进一步制导行程不小于0.1m。 (2)如果人员可进入轿顶,则当防止轿厢移动的装置在顶层高度范围内停止轿厢时,在轿顶以上应当有不小于1.80m的自由垂直距离 3.3 (1)检修门和垂直铰接的检修活板门不得向井道内部检修开启; 门和(2)门上应当装设用钥匙开启的锁,当门开启后,不检修活板用钥匙也能将其关闭和锁住;门锁住后,不用钥匙门 也能够从井道内将门打开; C (3)应当设置用以验证门关闭的电气安全装置 轿厢、对重(或平衡重)各自应当至少由两根刚性的钢对于额定速度大于0.4m/s的杂物电梯,3.4 质导轨导向。导轨 导轨应当由冷拉钢材制成,或工作表面采用机械加C 工方法制成。导轨与导轨支架的安装应当防止因导轨附件的转动造成导轨的松动 对于电力驱动的杂物电梯,极限开关应设置在尽可能接近端站时起作用而无误动作危险的位置上。该开关应当在轿厢或者对重(如果有)接触缓冲器或者3.5限位挡块之前起作用,并且在缓冲器被压缩期间或极限 者轿厢与限位挡块接触期间始终保持动作状态。对开关 于液压杂物电梯,应当在与轿厢行程上端对应的柱塞位置设置一个极限开关,该开关应当在柱塞接触到其行程终端缓冲停止装置之前动作,并且在柱塞与其行程终端缓冲停止装置接触期间保持动作状态 (1)测量、计算相应数据; (2)用痕迹法或者其他有效方法检验对重(平衡重)导轨的制导行程 打开、关闭检修门,检查门的启闭和杂物电梯启动情况 目测 模拟动作试验
河北春菱电梯贸易有限公司 编号:HB/CL/ZY/GY005-2013A
项目及类别 检验内容与要求 (1)在人员可进入的井道下部,对重(平衡重)运行的区域应当具有下述防护措施之一: ①采用刚性隔障防护,该隔障从底坑地面上不大于0.3m处向上延伸到距底坑地面至少2.5m的高度,其宽度至少等于对重(平衡重)宽度再在两边各加0.1m; ②在井道内设置可移动装置,该装置将对重(平衡重)的运行行程限制在底坑地面以上不小于1.8m的高度处。 (2)装有多台杂物电梯和(或)电梯的井道中,不同杂物电梯和(或)电梯的运动部件之间以及在杂物电梯与电梯之间应当设置隔障。这种隔障应当至少从轿厢、对重(平衡重)行程的最底点延伸至最低层站楼面以上2.5m高度,宽度应当能防止人员从一个底坑通往另一个底坑。如轿顶边缘与相邻杂物电梯或者电梯的运动部件之间的水平距离小于0.5m,则这种隔障应当延伸到整个井道高度,隔障的宽度不小于运动部件或者运动部件的需要防护部分的宽度再在两边各加0.1m (1)底坑地面应当平整、清洁,无渗水或者漏水; (2)对于人员可进入的井道,应当在井道内设有可移动的装置,当轿厢停在其上面时,该装置保证在0.2m×O.2m的区域内,底坑地面与轿厢的最低部件之间有1.8m的自由垂直距离; (3)对于人员可进入的井道,底坑内应当设置停止装置和2P+PE型或者以安全特低电压供电(当确定无须使用220V的电动工具时)的电源插座; (4)对于人员不可进入的井道,底坑地面应当能从井道外部进行清扫 (1)应当采用缓冲器或者限位挡块来限制轿厢和对重的下部行程。如果在杂物电梯的轿厢、对重(平衡重)之下确有人能够到达的空间,则应当在轿厢和对重的行程底部极限位置设置缓冲器。对于液压杂物电梯,当缓冲器完全压缩或者当轿厢停在限位挡块上时,柱塞不得触及缸筒的底座; (2)耗能型缓冲器液位应当正确,有验证柱塞复位的电气安全装置 检验方法 3.6 井道内的防护 C 目测或者测量相关数据 3 井 道 及 相 关 设 备 3.7 底坑设施与装置 C 目测;用痕迹法或者其他有效方法测量相关数据 3.8 缓冲器或限位挡块 C 目测;模拟动作试验 河北春菱电梯贸易有限公司 编号:HB/CL/ZY/GY005-2013A
3 井 道 及 相 关 设 备 3.9 限速绳绳或安全绳 B (1)限速器绳应当用张紧轮张紧,张紧轮或者其配重目测:动作电气安应当有导向装置; 全装置,观察杂物(2)当限速器绳或者安全绳断裂或者过分伸长时,应电梯运行状况 当通过电气安全装置的作用,使驱动主机停止运转 2,轿厢深度不得大于1.0m,轿底面积不得大于1.0m4.1 目测或者测量相轿厢轿厢高度不得大于1.20m。 尺寸 如果轿厢由几个固定的间隔组成,且每一间隔都满关数据 B 足上述要求,则轿厢总高度允许大于1.20m 4.2 轿厢内应当设置铭牌,标明制造厂名称或者商标;轿厢改造后的杂物电梯,铭牌上应当标明改造单位名称、目测 铭牌 改造竣工日期等 C 4.3目测;通过模拟操4 防止如果允许人员进入轿顶,则轿厢应当设置机械停止作以及使停止装轿厢装置以使其停在指定位置上,并且在轿顶上或者井置动作,检查机械轿移动厢装置 道内每一层门旁设置停止装置 制停装置和停止与装置的功能 B 对(1)轿厢地坎下应当装设护脚板,其垂直部分的高度重不小于有效开锁区域的高度,宽度不小于层站入口(平宽度; 衡重) 4.4 (2)如果杂物电梯采用垂直滑动门且其服务位置与层护脚站等高,可用固定在层站上的自动搭接地坎取代护板和脚板,自动搭接地坎应当满足下述要求: 目测或者测量相自动①层门开启时,自动移动到服务位置;在层门关闭关数据 搭接作用下收起; 地坎 ②宽度不小于轿厢人口宽度; C ③长度不小于开锁区域的一半加50mm或者轿底至层门地坎的距离加20mm; ④无论轿厢在何位置,都与轿底有不小于20mm的重叠 河北春菱电梯贸易有限公司 编号:HB/CL/ZY/GY005-2013A
4.5 轿厢入口 C (1)轿厢人口处设置的挡板、栅栏、卷帘以及轿门等,目测;使电气安全应当配有用来验证其关闭的电气安全装置; 装置动作,观察杂(2)轿门运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程物电梯运行状况 终端时错位 项目及类别 检验内容与要求 检验方法 4.6 对重(平衡重)如果对重(平衡重)由重块组成,应当可靠固定 的固定 C 4 目测 轿厢与对(1)对照检查安全(1)安全钳上应当设有铭牌,标明制造单位名称、型重钳型式试验合格(平4.7 号、规格参数和型式试验机构标识,铭牌、型式试证、调试证书和铭衡安全验合格证内容与实物应当相符; 重) 钳 (2)轿厢上应当装设一个在轿厢安全钳动作以前或者牌; B (2)目测电气安全同时动作的电气安全装置 装置的设置