一.工程概况

工程名称:赤岸镇倍鱼路和赤毛路交叉口西南三号地块2标段工程 建设单位:××× 设计单位:××× 勘察单位:××× 施工单位:×××

1、 建筑设计

本工程由10幢板式高层住宅组成,地上十七层,地下一层。总建筑面积×××㎡,其中地下室建筑面积×××㎡;±0。000相当于黄海绝对标高8。700m.建筑物最高为53。80米。本工程为高层建筑,施工难度较大、工期紧。主体施工阶段施工机械数量、种类较多,为满足施工现场临时用电的可靠性与安全性,确保工程顺利进行,编制本临时用电专项方案。 二.编制依据

1.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005; 2.《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93; 3、《供配电系统设计规范》GB50052-95; 4、《低压配电设计规范》GB50054-95;

5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93; 6、工地现场临时用电设备负荷及用电设备配置情况资料 7.施工现场勘测情况及项目部临时设施总平面布置图; 8.义乌市行业主管部门及本公司有关要求。

1

赤岸镇倍鱼路和赤毛路交叉口西南三号地块2标段工程临时施工用电专项方案

三.电气设备及总体线路布置

本工程临时用电电源由供电所设3台400KVA变压器,分别供给1#总配电柜、2#总配电柜、3#总配电柜、4#总配电柜及生活区、办公区照明总柜.可满足施工机械的用电要求,根据规范规定本工程临时用电实施三级配电系统,采用TN-S接零保护系统,以保证施工过程中用电的安全性与可靠性。

根据现场勘测结果与工程实际情况,结合工程施工平面布置图中对各加工作业区、办公区、生活区的划分与布置所确定的变压器、机械设备的位置及施工机具的负荷分布情况。20#楼东北侧设置总配电室,配电室内设总配电柜1台;16#楼西北侧设置分配电室,配电室内设总配电柜1台;施工次入口处设置分配电室,配电室内设总配电柜2台。各幢号均设二级配电柜分别向各楼层供电。在混凝土、砂浆搅拌区、塔吊、人货梯、钢筋制作车间、木工制作车间、办公区、生活区等处设置分配箱,在各机械设备旁设置适合各机械设备容量的开关箱,按总配电柜→分配箱→开关箱→用电设备逐级供电,实现三级配电的供电系统.所有配电柜(箱)电源线由VV型塑料或YC型橡套五芯电力电缆埋地、架空或穿保护管敷设,开关箱至用电设备则根据实际需要使用五芯、四芯或三芯电缆(或导线)穿管敷设,确保TN—S接零保护系统的完整性。总配电柜分别设一组重复接地其接地电阻小于4Ω,所有II配电箱及末级配电箱均设置重复接地装置其接地电阻小于10Ω.

1#变总配电柜NO。1—01设置5个馈电回路,分别供给:A、20#楼分配箱NO。2—01;B、塔吊分配箱NO。2-02;C:18#楼分配箱NO。2-03; D、钢筋制作车间分配箱NO。2—08;E、钢筋对焊机分配箱NO。2-09.

1#变总配电柜NO.1—02设置5个馈电回路,分别供给:A、塔吊分配箱NO.2—05;B、19#楼分配箱NO。2-06;C、16#楼分配箱NO.2—13;D、13#楼分配箱NO.2—16;E、塔吊分配箱NO.2-17.

2

赤岸镇倍鱼路和赤毛路交叉口西南三号地块2标段工程临时施工用电专项方案

2#变总配电柜NO。1-03设置5个馈电回路,分别供给:A、17#楼分配箱NO.2-04;B、14#楼分配箱NO。2-07;C、塔吊分配箱NO。2-10; D、塔吊分配箱NO。2-11; E、15#楼分配箱NO.2-12。

2#变总配电柜NO。1—04设置5个馈电回路,分别供给:A、塔吊分配箱NO.2—14;B、12#楼分配箱NO.2—15;C、11#楼分配箱NO。2—18;D、钢筋制作车间分配箱NO.2—19;E、钢筋对焊机分配箱NO.2—20.

3#变设置照明总箱NO.1,分别供给:生活区照明;办公区照明;

操作层采用分阶段供电:地下室、主体1-3层施工阶段,首先满足排水设备、钢筋设备、木工机械、塔吊等设备的用电要求,操作层采用移动配电箱供给施工机械的方法保证施工用电需要,移动配电箱布置根据实际需要设置。移动配电箱电源也可附近的II级配电箱备用回路供给,固定机械均按要求设置开关箱做到“一机一闸一漏一箱”,电源电缆均按要求加保护管埋地敷设。主体1~17层用电采用垂直供电系统,在每四层设配电箱、照明配电箱为楼层提供电源,垂直供电采用VV—5*6mm电缆绝缘子敷设,垂直布置在电缆井道内,每层各设移动开关箱、照明配电箱。按要求动力与照明电源分回路供电,为操作层施工提供可靠的用电保证. 四、施工现场照明

1、生活区、办公室、食堂、室外操作棚及安全通道等场所采用220V照明(安装高度大于2。5m),室外照明采用防雨灯,照明电缆穿PVC管敷设。

2、地下室采用36V照明,电缆穿PVC管敷设并设专用配电箱,箱内设置1000VA—380—V36V双绕组干式变压器提供地下室、楼梯间照明电源。 3、塔吊平台上设置三组镝灯为操作层照明光源。

4、所有照明灯具的金属外壳进行保护接零。所有三孔插座按规范要求接线,导线按规范要求进行分色.