钢筋保护层、垫块、止水设施和有关其他浇筑准备工作等,按施工详图和规范的规定执行,并做好记录。
⑶、砼的振捣
浇筑混凝土使用插入式振捣器,捣实到可能的最大密实程度,但应避免过度。每一位置的振捣时间以混凝土不再显著下沉、不出现气泡,并开始泛浆时为准,后徐徐提出,不留空洞。振捣操作应严格按规定执行。振捣器离模板的垂直距离不应小于振捣器有效半径的1/2,并不得碰触钢筋及预埋件。混凝土浇筑期间,如果发生表面泌水较多,应及时清除,并研究减少泌水的措施。严禁在模板上开孔赶水,以免带走灰浆。
浇筑过程中,应随时检查模板、支撑等稳固情况,如有漏浆、变形或沉陷,应立即处理。应检查钢筋的位置,如发现移动,应及时校正。同时,应及时清除沾附在模板、钢筋面的灰浆。顶层混凝土浇筑完毕后,应立即抹平,排除泌水,待定浆后再抹一遍,防止产生松顶和表面干缩裂缝。
混凝土表面的所有缺陷应及时进行修补。立模浇筑的混凝土缺陷应在拆模后24小时内完成修补。任何蜂窝,凹陷或其他损坏了的有缺陷的混凝土,应及时进行处理。修补时,应预先清除干净,再用砂浆、混凝土或规定的材料重新整补修饰。填补部分应加强养护,或用薄膜封盖密封,避免水气蒸发,致使砼表面产生龟裂。并使之与周围外露混凝土表面融为一体,颜色接近,无明显痕迹,不应有收缩缝。混凝土浇注成型后的偏差及平整度等
6 / 16
应满足规范的规定。
⑷、砼的养护
混凝土浇筑完毕后,混凝土终凝后,采用洒水等养护措施,使混凝土表面经常保持湿润状态。混凝土表面一般在浇筑12~18小时内即可开始养护,但在炎热或干燥气候情况下应提前养护。早期混凝土表面应采用能经常保持水饱和的覆盖物进行覆盖(如麻袋、草包),避免太阳光的暴晒。
混凝土养护不得少于规范的规定。重要部位和利用后期强度的混凝土,以及炎热或干燥情况下,应延长养护时间,一般不得小于28天。
⑥、基坑回填
基坑回填采用中粗砂。支撑墙混凝土强度达到设计强度70%以上方可回填黄砂。 (二)排流接地
根据已建工程经验,在管道和强电线路不能满足安全间隔的区域内,管道最可行的防护方案是接地。理论和测试均表明在电压高峰值区域对管道进行接地是有效方法。但接地的前提条件是:不能与管道的阴极保护发生冲突,影响阴极保护系统的保护范围和效果。
固态去耦合器加接地体方式是国外应用较普遍的方式,也是NACE SP0177-2007标准和加拿大管道腐蚀研究会的专题研究报告PR-262-9913《交流接地对阴极保护的影响报告》中推荐的
7 / 16
方式,在西气东输二线和晋东南1000kV特高压交流试验示范输电线路工程中应用,由于其低阈值电压(-2V/+2V)和雷电冲击漏泄电流量大(100kA)的特点,具有降低感应电压效果好、维护方便、适用性强的优点,但相对成本较高。 考虑到在“能源公共走廊”内管道和铁路两者安全的重要性,采用固态去耦合器加接地体的排流防护方案。
根据本工程的具体情况,在综合考虑环境条件、排流需求量等因素,采取在130#-130#交叉影响区域设置3台固态去耦器,分布情况为:在靠近交叉点处1台,两侧距交叉点约1-2km 处各1台。
固态去耦合器具备既不泄漏管道上的阴极保护电流,又能起到持续排流和防雷电流冲击的双重作用,将管道交流干扰电压降到允许的范围值内。 (三)牺牲阳极装置
牺牲阳极法阴极保护施工安装程序简述如下:
袋装阳极制作→阳极床定位→阳极床开挖→阳极埋设→阳极浇水浸透饱和及各参数测试→阳极通电点处理及焊接→通电点导通测试→通电点补口防腐(补口处防腐材料与管体防腐材料是匹配的) →阳极回填→标记记录。
牺牲阳极法的施工: 1锌阳极安装 1.1牺牲阳极的施工:
8 / 16
牺牲阳极土壤中的施工,包括埋设前的组装、阳极的填充和埋高。
1.2锌阳极与阳极电缆的组装
阳极与电缆之间的联接采用锡焊。在焊接点上涂覆环氧涂料,加缠电工胶布和绝缘胶带,再包覆热收缩套,并再缠胶带保护。必须保证焊接牢固并且绝缘性能良好。
1.3阳极安装前准备
在组装牺牲阳极之前,应检验阳极表面是否有油污和氧化物。牺牲阳极表面的油污和氧化物能降低阳极的活性,影响阳极电流的发生,所以阳极表面如存在油污和氧化物,应采用砂纸将阳极表面打磨干净。填料包的组装可在室内或现场进行,应保证阳极四周的填料厚度一致、密实,各边厚度不小于50mm。填料应调拌均匀,不得混入石块、泥土、杂草等。每支阳极需用填料约50Kg。
1.4阳极电缆与PCCP管的连接
电缆与管道的焊接可以采用铝热焊法、电焊或铜焊,无论哪种焊接手段都要求:焊接牢固,焊缝均匀,焊接点电阻要求小于4×10-4Ω,焊接点强度大于焊接后铜芯电缆的承载力。焊接完成且温度降低后进行焊缝检查,合格后对焊接部位、裸露钢片、铜导线进行补口,补口材料采用环氧煤沥青和玻璃布。 在电位测试装置处,阳极电缆与管道测试电缆在测试桩内连接。 阳极电缆敷设时应留有足够余量,在焊点及其他连接处预留蛇形弯,
9 / 16
防止电缆或焊点受力拽脱。
1.5阳极埋设
当管道的安装与锌阳极埋设同步进行时,牺牲阳极的埋设位置,与管道外壁距离为1.5米左右,最低不应小于0.3m。阳极可埋设在管道的侧方或侧下方,视现场具体工况条件,可选择立式或卧式埋设。埋设深度必须在冻土层以下,一般要求与管道深度一致。对于已安装完的管道,阳极埋设可在管道中心位置,使得阳极包的中心位置与管道中心位置在同一高程上,施工采用人力钻孔的施工方法。钻孔直径为Ф400,阳极包采用竖向布置。
1.6 阳极床浇水
阳极填料包放入阳极坑后,对坑内浇水,坑内水位必须完全浸没填料包,且坑内积水必须保持一段时间,以便彻底浸填料包。
1.7阳极床回填
阳极床回填时,应向阳极床内回填细土,禁止向坑内回填沙石、水泥块、塑料等杂物。过河管道部分镁阳极安装要求 对于已安装完的管道,阳极埋设可在管道中心位置,使得阳极包的中心位置与管道中心位置在同一高程上,施工采用人力钻孔的施工方法。钻孔直径为Ф400,阳极包采用竖向布置。
1.8阳极床浇水
阳极填料包放入阳极坑后,对坑内浇水,坑内水位必须完全浸没填料包,且坑内积水必须保持一段时间,以便彻底浸填料包。
1.9阳极床回填
10 / 16
方案天然气管道牺牲阳极法阴极保护方案