好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

至主厂房电缆桥架安装作业指导书(1)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

至主厂房电缆桥架安装作业指导书(1)

国电金堂电厂2*600MW机组脱硫改造

#61炉脱硫至主厂房电缆桥架安装施工措施

编 制:

审 核:

批 准: 期:

第 2 页 共 6 页

目 录

一、 编制依据

二、 工程概况及主要工程量 三、 作业人员资格及要求 四、 施工机具

五、 施工准备与施工工序 六、 作业方法及工艺要求 七、 质量标准 八、 成品保护

九、 施工安全及文明施工

第 3 页 共 6 页

一. 编制依据

1. 国电金堂电厂2*600MW机组脱硫改造工程电气专业施工图纸 2. 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92) 3. 《火电施工质量检验评定标准》(DL/T5161.8-2002) 4. 《电力建设安全施工管理规定》。 二. 工程概况及主要工程量:

因从#61炉脱硫至主厂房需敷设7根3*185高压电缆,原电缆桥架不能满足施工要求,现需从#61脱硫至主厂房6KV配电室增加一层电缆桥架。电缆桥架均为镀锌钢桥架,沿原电缆桥架顶层敷设,最顶层桥架要求有盖。

梯级式电缆桥架 600*100㎜ 260米 三. 作业人员资格及要求:

1. 参加作业人员在施工前必须经过三级安全教育,认真学习安全规程并经

考核合格。

2. 参加作业人员须熟悉桥架的安装顺序。需熟悉电缆桥架安装的质量标准

及验收规范。

3. 作业人员必须熟悉本专业施工图纸,必须参加本专业技术交底活动。 4. 作业负责人应有一定的安装经验,明确电缆桥架安装的施工程序,具有

一定的施工组织能力。 四. 作业所需工、机具:

1. 吊运机械:吊车、汽车、手推车

2. 主要机具:电工工具、台钻、电锤、手电钻、砂轮切割机、角向磨光机、

电焊机、钢锯、扳手、钢卷尺、梯子、线坠等。 五. 施工前的准备与施工工序: 1. 施工前的准备

1) 施工图纸、技术资料齐全,技术、安全、消防措施落实。

2) 技术人员应仔细审核电气图纸、土建相关图纸及相关的厂家图纸。及时联系设计人员进行交底并组织相关人员对图纸进行会审。 3) 设备、材料齐全、并运至现场库房。

4) 材料检验:桥架及附件的型号、规格应符合设计要求,线槽内外应光滑平整,无毛刺,不应有扭曲、翘边等变形现象。螺栓、垫圈、弹簧垫等配件均为镀锌件。

5) 检查确认预留孔洞、预埋铁的数量位置是否正确,有问题及时处理。 2. 施工的主要工序

弹线定位→螺栓固定支架与吊架→桥架安装→保护接地 六、作业方法、工艺要求及质量标准:

第 4 页 共 6 页

1. 弹线定位

根据设计图纸确定电缆桥架的安装位置,从始端至终端找好水平线或垂直线,用粉线袋沿墙壁、或工艺管廊等处,沿线路的中心线弹线。按照设计图要求及施工验收规定,分均档距,并用笔标出具体位置。 2. 支架与吊架安装

1) 支架与吊架所用钢材应平直,无扭曲。下料后长短偏差应在5mm范围内,切口处应无卷边、毛刺。

2) 钢支架与吊架应安装牢固,无显著变形,焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷,焊后应做好防腐处理。

3) 固定支点间距一般不大于1.5~2m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设置固定支撑点。 4) 支架与吊架距离上层楼板不应小于150~200mm,距地面高度不应低于100~150mm。

5) 各支架的用层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于5㎜,托架沿桥架走向的偏差不应大于10㎜。 3. 桥架安装

1) 桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,附件齐全。

2) 桥架直线段连接采用连接板,用垫圈、弹簧垫、螺母紧固,螺母应位于梯架的外侧。接口缝隙严密平齐,桥架装上后应平整,无翘角,出线口的位置正确。

3) 桥架进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通、二通、三通等进行变通连接。末端应加装封堵。

4) 不允许将穿过墙壁的桥架与墙上的孔洞一起抹死。

5) 敷设在强、弱电竖井处的桥架在穿越楼板处要做防火处理(封堵防火堵料)。 4. 保护接地

电缆支架全长均应有良好的接地。

5. 桥架安装结束后,技术员应及时检查验收,并根据现场测量的实际数据及

检查结果填写质量验收单。通知监理及有关部门进行验收。 七、质量标准:

1. 桥架敷设应牢固可靠,横平竖直,布置合理。盖板无翘角,接口严密整

齐,拐角、转角、丁字连接正确严实,桥架内外无污染。 2. 支架与吊架应布置合理,固定牢固、平整。

3. 线路穿过梁、墙、楼板等处时,桥架不应被抹死在建筑物上。

4. 桥架水平或垂直敷设直线部分的平直程度和垂直度允许偏差不应超

第 5 页 共 6 页

过5mm。 八、成品保护

1. 桥架的运输和堆放应符合有关规定,注意防潮防污。 2. 使用梯子时,注意不要碰坏建筑物的墙面及门窗。

3. 对于易发生受污生锈部位(如机房、电气竖井等)的桥架,应注意检

查,发现后及时处理,补刷防锈漆。

九、施工安全及文明施工:

1. 认真贯彻《电力建设安全工作规程》和企业有关安全规章制度,健全安全网络。

2. 一切施工活动必须有安全施工措施,无措施或交底严禁布置施工。 3. 坚持每周安全文明施工例会制度。

4. 进入施工现场穿戴好安全防护用具。如:安全帽、绝缘鞋等。

5. 临时用电必须严格用电制度,配线实行“三相五线”制,施工采用的用电机具必须接地良好,小型手持电动工具电源引出口必须接有漏电保护器。 6. 氧气和乙炔分开保管,在使用过程中应保持安全距离。

7. 登高作业必须带安全带,在梯子上作业,下面应有监护人。 8. 桥架搬运和安装移动时要注意重心偏移,防止倾倒伤人。

9. 加强文明施工知识的学习,提高文明施工的意识,制订文明施工的管理制度,促使职工施工行为规范化。

10. 施工现场要及时清理,保证环境卫生,减少污染,应做到“工完、料净、场地清”。

11. 在焊接桥架支架时必须铺设好防火毯,防止火花飞溅。配备好灭火器具,并有专人监护。

12. 禁止在运行的电缆上踩踏,做好防触电措施。 13. 进入主厂房施工严禁碰触运行设备。 14.严格执行“两票三制”,严禁无票作业。

第 6 页 共 6 页