给水排水工程监理细则

1.编制依据

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002

建筑设备安装分项工程施工工艺标准(中国建筑工业出版社1999年版) 设计文件 2.适用范围

本细则适用于民用和一般工业建筑的室内外给排水工程施工及验收的监督管理。 3.内容

预留孔洞及预埋铁件的基本要求

3.1.1管道穿越现浇砼楼板和墙体时应预埋套管。套管按设计要求或施工安装标准图的要求预制加工。下料后套管内刷防锈漆一道。

3.1.2在砼楼板、梁、墙上预留孔洞、槽和预埋铁件时,施工方应有专人按设计图纸要求将位置、标高测定,标好孔洞的部位。将预制好的盒模、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒内塞入纸团等物。在浇注过程中,派专人配合校对,以免埋件移位。

3.1.3预埋穿楼板套管,上端高出地面20mm,厨房及卫生间套管高出地面50mm,下端与楼板底面平。预埋上下层套管时,中心线需垂直。

3.1.4管道预留孔洞尺寸如设计未注明要求时,可按下面表中规定执行。

各种立管穿越楼板、排出管穿越基础留洞尺寸

项次 管 道 名 称 明管 暗管

留孔尺寸(mm) 长×宽 1 采暖或给水立管 (管径小于或等于25mm) (管径32~50mm) (管径70~100mm) 一根排水立管 (管径小于或等于50mm) (管径70~100mm) 二根采暖或给水立管(管径小于或等于32mm) 一根给水立管 (管径小于或等于50mm) 和一根排水立管(管径70~100mm)在一起 二根给水立管(管径小于或等于50mm) 和一根排水立管(管径70~100mm)在一起 给水支管 (管径小于或等于25mm) 或散热器支管 (管径32~40mm) 排水支管 (管径小于或等于80mm) (管径100mm) 采暖或排水主干管(管径小于或等于80mm) (管径100~125mm) 给水引入管(管径小于或等于100mm) 排水排出管穿基础(管径小于或等于80mm) (管径100~150mm) 注:1、给水引入管,管顶上部净空一般不小于100mm。

2、排水排出管,管顶上部净空一般不小于150mm。

卫生器具排水管穿越楼板留洞尺寸

卫生器具名称 留洞尺寸(mm) 100×100 150×150 200×200 150×150 200×200 150×100 200×150 250×200 200×150 350×200 100×100 150×130 250×200 300×250 300×250 350×300 300×200 300×300 (管径+300)×(管径+200) 墙槽尺寸(mm) 宽度×深度 130×130 150×130 200×200 200×130 250×200 200×130 200×130 250×200 250×130 380×200 60 × 60 150×100 2 3 4 5 6 7 8 9 10

大 便 器 大 便 槽 普 通 型 浴 盆 裙边高级型 洗 脸 盆 小便器(斗) 小 便 槽 污水盆、洗涤盆 50~70 mm 地 漏 100 mm 注:如留圆形孔洞,则圆洞内切于方洞尺寸。 室内给水系统安装 3.2.1给水管材及附件

200×200 300×300 100×100 250×300 150×150 150×150 150×150 150×150 200×200 300×300 3.2.1.1水表后支管给水管采用PEX给水管(),采用卡压式连接;其余给水管采用衬塑钢管(内衬PE),DN<100采用丝扣连接,DN≥100采用卡箍连接。生活给水系统材料必须达到饮用水卫生标准。

3.2.1.2 PEX管材规格尺寸应符合以下规定

公称外径(㎜) 20 25 32 40 50 63

外径偏差 (㎜) + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 壁厚 (㎜)