位置的对端内容写在区域②中,即右下角带有倒写“TO:”字样的标签区域中;区域③为粘贴标签时将被折叠的局部,如图1-7所示。 从设备的电缆出线端看,标签的长条形写字内容部分均在电缆右侧,字迹朝上的一面(即露在外面能看到的一面,也就是带“TO:”字样的一面)内容为电缆所在对端的位置信息,背面为电缆所在本端的位置信息;因此一根电缆两端的标签,区域①和区域②中内容刚好相反,即在某一侧的本端内容,在另一侧时被称为对端内容。
1.1.6标签使用注意事项
标签内容填写、打印和粘贴过程中应保持标签纸面的清洁。 因为所使用的标签纸为防潮
防水材料,故任何情况下都不允许使用喷墨打印机进行打印,不允许使用类似钢笔的水笔书写。
在上述两项说明的基础上,要求标签粘贴整齐、美观,因为新型标签成长条旗状,如果粘贴位置、方向混乱将严重影响产品外观。
电源线的标识牌线扣绑扎,要求线扣绑扎高度一致、标识牌方向一致。
本节中对“上”、“下”、“左”、“右”等方向的描述(不包括打印机设置中相关描述),都是针对粘贴标签的施工人员正在操作的位置而言。 1.2 告警外接电缆的工程标签
告警外接电缆接至用户列头柜(列头机柜指的是每一排机柜的最前面用于配电的那个机柜),在列头柜上应使用标签注明接入端子是哪一个设备使用;设备侧没有特殊要求时
专业资料
可不粘贴工程标签,此时标签内容仅填写在区域②中。 告警外接电缆标签内容如表1-2所示:
告警电缆标签的内容较少,此时仅需要写字区域的一部分即可,这种情况在现场可灵活处理。建议和其它电缆保持一致的文字区域长度,而不要剪掉多余的没有文字的区域。
示例如图1-8所示。标签内容为A01,说明此告警电缆从列头柜接到机房中A排01列的机柜。
1.3 网线的工程标签 1. 适用范围
适用于机柜插框单板的网口电缆,或者增值服务产品用到的各种HUB到服务器、/终端之间的网线等。 2. 标签内容含义
机柜插框单板的网口电缆标签两面内容如表1-3所示。
增值服务产品用到的各种HUB到服务器、HUB到路由器、座席/终端之间的网线或者其它类用途,标签内容根据现场实际应用环境确定;如某HUB到服务器的连接,HUB端应注明此电缆所在HUB的机柜号、插框号以及在HUB上的序列号等,服务器端应注明服务器
专业资料
所在机柜号、插框号或者独立放置时的具体位置;HUB到座席/终端之间的网线,座席/终端网线上标签应注明所在网口端序号。其中机柜号、插框序号的定义和表1-3中定义相同,如果HUB是独立放置即没有机柜或插框时,也应注明此HUB所在的能识别的位置信息,HUB上的序列号、座席/终端网口序号以及独立放置的服务器位置需根据实际情况填写。
3. 示例
示例图如图1-9所示:
标签一侧为“A01-03-10-05”:说明此网线一端连接到我方设备,即机房中A排01列的机柜,第三个插框、第10个板位、第5个网口的位置; 标签另一侧为“B02-03-12”:说明此网线另一端连接到终端设备上,即机房中B排02列的机柜,第三个插框、第12个网口的位置。没有板位号。 1.4 光纤的工程标签
光纤工程标签适用于机柜插框或者盒式设备中单板光口连接器光纤上。光纤标签的制作有两种:一种是设备之间的连接,此时标签粘贴在连接两个设备的光纤上。另一种是设
专业资料
备到ODF(Optical Distribution Frame)架之间的连接,标签粘贴在连接设备和ODF架的光纤上。
1.4.1 设备间光纤标签
1. 设备之间光纤标签标签内容含义 如表1-4所示:
2. 示例
如图1-10所示:
标签一侧“A01-01-05-05-R”:说明光纤本端连接机房中A行、01列的机柜、第一个插框、05板位、05光接收端口。
标签另一侧“G01-01-01-01-T”:说明光纤另一端连接机房中G行、01列的机柜、第一个插框、01板位、01光发送端口。 1.4.2 设备到ODF配线架的光纤标签
1. 设备到ODF配线架的光纤标签含义 如表1-5所示:
表1-5 设备到ODF配线架光纤标签内容
专业资料
标签内容 含义 MN:机柜号 B:插框序号 举例 举例:A01; 按照从下到上的顺序用两位数字编号,举例:01。 按照从上到下、从左到右的顺序用两位数字编号,举例:01。 按照从上到下、从左到右的顺序用两位数字编号,举例:05。 M:机房中每一排设备从前至后称为行,编号为A~Z; N:每一排中再从左至右称为列,编号为01~99; 举例:G01,即G行01列的ODF架 范围:01~99。举例:01-01。 MN-B-C-D-R/T C:物理板位号 D:光接口号 R:光接收接口 T:光发送接口 MN:ODF配线架行、列号 ODF-MN-B-C-R/T B:端子行号 C:端子列号 R:光接收接口 T:光发送接口
2. 示例 如图1-11所示:
标签一侧为“ODF-G01-01-01-R”:说明光纤本端连接到机房中第G排、01列的ODF架上、第01行、第01列端子、光接口接收端的位置;
标签另一侧为“A01-01-05-05-R”:说明此光纤对端连接到机房中第A排、01列的机柜、第一个插框、第5个板位、第5个光接收端口的位置。 1.5 中继电缆的工程标签
中继电缆标签的制作有两种:一种是设备之间的连接。如中继板到内置传输、中继板到中继板的连接。标签分别粘贴在电缆两端,标明该电缆在两端设备侧的位置,或者在同一设备中两块中继板上的位置;另一种是设备到DDF(Digital Distribution Frame)架的连接。标签分别粘贴在电缆两端,标明该电缆在设备侧和在DDF架上的位置。
专业资料