2020年预制梁(箱梁)施工技术考核试题【含答
案】
一、选择题
1.请简述技术条件对预应力管道压浆料性能的规定? 答:
预应力管道压浆料应符合下列规定:
{ 1、压浆用水泥应为强度等级不低于42.5级低碱硅酸盐水泥或低碱普通硅酸盐水泥,掺入的粉煤灰应符合技术条件的规定。
{ 2、浆体水胶比不应超过0.34,水泥浆不得泌水,0.14MPa压力下泌水率不得大于2.5%;浆体流动度不大于25s,30min后不大于35s;压入管道的浆体不得含未搅匀的水泥团块,终凝时间不宜大于12h。
{ 3、水泥浆28d抗压强度不小于35MPa,抗折强度不小于7.0MPa;24h内最大自由收缩率不大于1.5%,28d浆体膨胀率为0~0.1%。
2.闪光对焊的接头在受弯构件的受拉区,不得超过50%;在轴心受拉构件中不得超过25%;在受压区可不受限制。
3.支座板应保持平整、光洁,安装后预制梁四个支座板相对高差不得超过2mm。
4.预应力管道定位钢筋的间距不宜大于500mm。
5.预制梁拆模时的混凝土强度应符合设计要求,当设计无具体规定时,应达到设计强度的60%以上。
6.预制梁张拉时至控制应力后要求的持荷时间为2min。
7.预制梁应逐件进行检查、验收,并签发技术证明书。
8.聚合物防水涂料在涂刷后24h内须防止霜冻、雨淋及暴晒。
9.焊缝高度不应小于主筋直径的0.3倍,焊缝宽度不应小于主筋直径的0.8倍。
10.铁路预制梁静载弯曲试验时挠度测量通常采用大量程百分表,评定标准规定其最小度分值不大于0.05mm。
11.铁路预制梁静载弯曲试验时,梁两端支座的相对高差应不大于10mm,同一支座两侧或同一端两支座高差应不大于2mm。
12.预制梁产品检验分原材料和配件检验、型式检验和出场检验三类。 三简答题:(共12题)
13.请按“铁建设【2008】189号”规定简述制梁台座设计应包括哪些设计荷载?应按哪两种最不利工况进行设计?
答:{1、制梁台座设计荷载包括箱梁结构自重、模板重量、台座自重以及施工荷载等,超载系数宜取1.1。
{2、制梁台座结构及基础按以下工况的最不利情况进行设计: (1)浇筑梁体完毕尚未张拉时,设计荷载均布于制梁台座上;
(2)台座上混凝土梁张拉完毕尚未提(移)梁时,箱梁结构自重荷载集中作用于制梁台座两端。
14.钢筋安装完成之后,在浇筑混凝土之前,应报请监理工程师进行钢筋隐蔽工程验收,请简述应包括哪些验收内容?
答:钢筋隐蔽工程验收内容应包括以下内容: {1、纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等;
{ 2、钢筋连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等; { 3、箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等。 { 4、预埋件的规格、数量、位置等。
{5、钢筋隐蔽工程验收前,应提供钢筋出厂合格证及进场复验报告,钢筋焊接接头和机械连接接头力学性能试验报告。
15.钢筋接头应设置在钢筋承受应力较小处,并应分散布置。配置在“同一截面”内受力钢筋接头的截面面积,占受力钢筋总截面面积的百分率,下列规定错误的是。(B) A、闪光对焊的接头在受弯构件的受拉区,不得超过50%;在轴心受拉构件中不得超过25%;在受压区可不受限制
B、电弧焊接的接头可不受限制,可不必相互错开 C、钢筋接头应避开钢筋弯曲处,距弯曲点不应小于10d
D、绑扎接头在构件的受拉区,不得超过25%;在受压区不得超过50%
16.客运专线预制梁混凝土灌筑时,模板温度宜在。(B) A、3~40 B、5~35 C、6~45
17.当设计无要求时,下列关于热轧钢筋接头的规定表述错误的是。(B)
A、接头应采用闪光对焊或电弧焊连接,并以闪光对焊为主,以承受静力荷载为主的直径为28~32mm带肋钢筋,可采用冷挤压套筒连接
B、仅在确无条件施行焊接时,对直径25mm及以上的钢筋方可采用绑扎搭接
C、在钢筋密列的结构内,当钢筋间净距小于其直径的1.5倍或30mm(竖向)和45mm(横向)时,不得使用搭接接头
18.钢筋的弯制和末端的弯钩应符合设计要求。当设计无要求时,应采用标准弯钩,下列关于标准弯钩的规定错误的是。(B)
A、所有受拉热轧光圆钢筋的末端应作成180°的半圆形弯钩,弯钩的弯曲直径dm不得小于2.5d,钩端应留有不小于3d的直线段
B、受拉热轧带肋(月牙肋、等高肋)钢筋的末端,应采用135°的斜弯钩,钩端的直线段长度不应小于3d,直钩的弯曲直径dm不得小于5d
C、弯起钢筋应弯成平滑的曲线,其曲率半径不宜小于钢筋直径的10倍(光圆钢筋)或12倍(带肋钢筋)
D、用光圆钢筋制成的箍筋,其末端应有弯钩(半圆形、直角形或斜弯钩);弯钩的弯曲