抽取脱硫塔进液管盲板安全措施
审批表
主管副总经理: 安全副总经理: 总工程师: 安全管理部: 技术部: 生产部: 车间主任: 车间副主任: 编制人员:
化产车间(盖章)
施工时间: 年 月 日— 年 月 日 施工地点:一期化产脱硫塔 影响区域:一期化产脱硫塔 施工内容:抽取脱硫塔进液盲板。 安全负责人: 施工负责人: 措施贯彻人: 施工过程中危险辨识:
序号 1 危害识别 着火、爆炸 预防措施 施工前将进脱硫塔溶液阀门关闭至全关状态。施工前对施工部位螺栓进行逐一更换。施工用螺栓,扳手及盲板施工前需涂抹黄油。 施工过程中需佩戴安全带,严禁穿硬底鞋,施工人员安全带应挂在高处并固定牢靠。施工过程中划定警戒区域,无关人员严禁进入。施工人员严禁攀登护栏和阀门 按规定穿戴劳保用品,作业时需佩戴工具袋;施工过程中严禁抛递工具及物料。 抽堵盲板过程中脱硫中心放散区域严禁动火作业;施工过程中施工人员需佩戴co报警器;抽堵盲板施工现场配置正压式空气呼吸器一台。 备注 2 高空坠落 3 机械伤害 4 注意事项
- 1 -
(一)、施工示意图:
脱 硫 塔 A 脱 硫 塔 B 自再生塔总管 备注:图中粗实线位置,为抽取盲板部位。
(二)、施工步骤:
1. 检查,并将示意图中阀门关闭。 2. 对加装盲板侧阀门螺栓进行逐一更换。 3. 更换完毕,松开预拆除盲板侧螺栓。 4. 使用千斤顶(倒链)将加装盲板侧法兰顶开。 5. 根据施工示意图进行抽取盲板作业。 6. 加装完盲板,松开千斤顶(倒链)。 7. 对加装盲板部位螺栓进行紧固。 8. 拆除“已加装盲板标识”。
9. 通知施工负责人对施工现场进行验收,验收合格后施工人员方可离
开。 施工安全措施:
1、 施工人员需按规定穿戴劳保用品。
2、 施工部位属高危防爆区域在区域内施工过程中严禁使用非防爆
- 2 -
工具。
3、 施工前,现场需配置正压式空气呼吸器一台,遇煤气泄漏施工人
员需佩戴呼吸器。
4、 施工用扳手、螺栓、倒链施工前应涂抹黄油,并经施工负责人验
收合格后方可投入使用。
5、 施工过程中严禁交叉作业(同时对一台脱硫塔进行抽堵盲板作
业)。
6、 严禁夜班进行抽堵盲板作业。 7、 施工过程中严禁攀爬护栏和阀门。 8、 施工人员应佩戴安全带,并高挂低用。 9、 抽堵盲板过程中,脱硫区域严禁进行动火作业。
10、 施工人员身体状况应保持良好,有高血压、心脏病和恐高症及不
适宜高处作业人员严禁参与此次作业。
11、 抽取盲板过程中,施工人员严禁正对法兰密封部位。 12、 施工负责人和安全负责人需全程负责施工过程的监护。 13、 本次施工需办理抽堵盲板作业票一张。 抽堵盲板措施:
1、作业需专人监护,作业结束前监护人不得离开作业现场。 2、抽堵盲板期间脱硫工段严禁动火作业;禁止用铁器敲打管线、法兰等。
3、 严禁在同一管道上同时进行两处及两处以上抽堵盲板作业。 4、抽堵多个盲板时,要按盲板位置图及盲板编号,由施工总负责人统
- 3 -
一指挥作业。
5、抽堵盲板时施工人员应站在需抽堵盲板的上风向的侧面。
施贯彻人签字:
所有参与施工的人员在认真学习本措施后签字确认:
- 4 -