好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

桥梁张拉技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

岳阳县至汨罗公路工程项目

技术交底记录 工程名称 衡州大道与西外环互通式立交工程 部位名称 连续箱梁预应力施工 施工单位 衡南咸塘施工作业队 交底内容: 编 号 工序名称 交底日期 桥梁张拉施工 2011年7月24日 本标段八条互通式立交桥梁除两联为钢箱梁外,其余均为后张法预应力连续箱梁,预应力束张拉时,砼强度及弹性模量不得小于90%设计值,腹板预应力束和个别底板束采用两端张拉,其他底板束、顶板束均采用一端张拉;张拉时锚垫板要与预应力束保持垂直。张拉纵向预应力束时采用双控,应以张拉力为主,以张拉伸长量校核。 纵向预应力束张拉顺序:腹板束—底板束—顶板束,先长后短,横桥向对称张拉。 预应力设备选用及校正 1、张拉千斤顶在整拉整放工艺中,张拉采用穿心式双作用千斤顶。整体张拉采用自锁式千斤顶,额定张拉吨位宜为张拉力的1.5倍,且不得少于1.2倍,张拉千斤顶前必须经过校正,校正系数不得大于1.05。校正有效期为三个月且不超过200次张拉作业,拆修更换配件的张拉千斤顶必须重新校正。 2、 压力表的正常允许使用范围,在静载下不应超过测量上限值的75%,在动载下不应超过测量上限值的67%,最低测压值一般不应低于上限值的25%,表壳直径不小于150mm,表压力精度应选用1.0或1.5级防震型压力表。压力表应与张拉千斤顶配套使用,油压表每半年或随配套顶送法定计量部门校验一次,施工现场每周用0.4级的标准油压表校验一次。 3、 油泵:根据所选的千斤顶的最大张拉力及额定油压,配备相应的油泵,一般选中等流量的油泵即可。 安装锚具、夹片等 1 安装锚具前先检查锚垫板上气孔是否通畅,若不通畅则先疏通,检查预应力管道中是否有漏浆粘结预应力筋的现象,如有应予以排除。然后将钢绞线上所附杂质清理干净再行安装,锚杯应与锚垫板止口对正。 页脚内容

1

岳阳县至汨罗公路工程项目

2 锚杯装好后,安装夹片,不得使用旧夹片或牙纹锈蚀夹片,安装时同步检查每片夹片牙纹是否完整。夹片安装后要齐平,必要时用专用工具轻敲,但不得重敲把夹片损坏。

3装上限位板,注意与工作锚杯孔位准确对正(有些孔数的锚杯由于无法平衡布孔而导致具有方向性,对不正张拉时容易损坏夹片),由于钢绞线直径存在公差,可根据张拉的实际情况调整限位尺寸,在刻伤钢绞线(限位板浅)与夹片回缩量过大(限位板深)之间取得合适的限位尺寸。 张拉

1、千斤顶的定位安装

1.1 在锚杯上套上相应的限位板,根据钢绞线直径大小确定限位尺寸。

1.2 装上张拉千斤顶,使之与油泵相连接,千斤顶应用倒链等固定,保证与限位板紧贴正对。

1.3 装上可重复使用的工具锚板。装上工具夹片,夹片表面涂上退锚剂或采取其它方便退夹片的措施。

2、 预应力张拉程序

2.1当梁体混凝土强度达到设计强度的100%且弹性模量达到设计要求后,即可进行第一次张拉。张拉时的强度以现场同条件养护混凝土试块的试压报告为准。

2.2 张拉时,应尽量保证张拉的合力作用线处在构件核心截面以内,以防构件截面产生过大的偏心受压和边缘拉力。

2.3现浇梁钢束分两次张拉,在腹板砼达到强度后先张拉F编号钢束,待梁混凝土浇筑完成后再张拉T/B钢束。箱梁按张图纸设计顺序张拉。

2.4张拉同束钢绞线应由两端对称同步进行,张拉控制采用张拉应力和伸长值双控,以张拉应力控制为主,以伸长值进行校核,当实际伸长值与理论伸长值差超过6%时,应停止张拉,等查明原因并采取措施后再进行施工。 2.5 预应力张拉顺序

张拉:0.15P0(总张拉吨位的15%)量测伸长量δ1→0.30P0(总张拉吨位的30%)量测伸长

页脚内容

2

岳阳县至汨罗公路工程项目

量δ2→0.60P0(如需导顶时应用) 量测伸长量δ3/δ4→1.03P0(根据设计给定数值确定是否超张)量测伸长量δ5→持荷3min(量测伸长量δ6)→回油(量测伸长量δ7)

2.6 预应力理论和实际伸长量的量测与计算 2.6.1预应力理论伸长值的计算

采用精确法公式计算理论伸长值,孔道偏差系数k取0.0015,预应力筋与孔道壁的摩擦系数μ取0.25。

2.6.2 实际伸长量的量测及计算

本设计对伸长量的量测要求测定钢绞线的直接伸长值,为此应将钢绞线伸出千斤顶尾端10cm,直接测定钢绞线在张拉前、初始张拉吨位、张拉吨位及卸荷后四种情况下的伸长值,按下式计算实测伸长量值:

实测伸长量δ=(δ2-δ1)*2+δ6-δ2 式中:应使 -6%≤(δ-△’)/ △’ ≤6%

式中△’为理论伸长值,张拉完成回油后,查看δ7-δ6是否大于限位板深度加顶内伸长量,如大于则表明出现滑丝,应查明原因后方可继续施工。

预应力张拉其它要求

1、多余钢绞线使用切割器在距锚具30mm以外的位置切割,严禁采用氧气乙炔火焰等热切割。

2 、张拉锚固后应及时灌浆,一般应在48小时内完成,如因特殊情况不能及时灌浆,则应采取相应的保护措施,保证锚固装置及钢绞线不被锈蚀。

3、 高压油泵有不正常情况时,应立即停止作业并进行检查,严禁在千斤顶工作时,拆卸液压系统的部件和敲打千斤顶。

4 、张拉钢绞线时,必须两边同时给千斤顶主油缸徐徐充油张拉,两端伸长基本保持一致,严禁一端张拉。张拉时,应有专人负责及时填写张拉记录。

5 、张拉完毕,卸下千斤顶及工具锚后,要检查工具锚处每根钢铰线的刻痕是否平齐,若不平齐说明有滑束现象,如遇有这种情况要对滑束进行补拉,使其达到控制应力。同断

页脚内容

3

岳阳县至汨罗公路工程项目

面内滑丝不得超过一束,且一束内断丝不得超过一丝,也不得在同一侧。

第二部分 预应力压浆施工方案

一、压浆主要设备

压浆泵1台,配套高压橡胶管3根、砂浆搅拌机1台 、带阀门金属管若干根;20kg左右秤1台、计量水桶、废液桶(可用较大塑料桶)等。 二、浆体的技术要求

2.1浆体配合比确定

2.1.1浆体设计是压浆工艺的关键之处,合适的水泥浆应是:和易性好(泌水性小、流动性好);硬化后孔隙率低,渗透性小、具有一定的膨胀性,确保孔道填充密实、高的抗压强度、有效的粘接强度、耐久性。

2.1.2 为了防止水泥浆在灌注过程中产生析水以及硬化后开裂,并保证水泥浆在管道中的流动性,参加少量的添加剂如减水剂(不允许掺氯盐)。为使水泥浆在凝固后密实,则掺入添加剂如膨胀剂(不得使用铝粉)。

⑴ 改善水泥浆的性质,降低水灰比,减少孔隙、泌水,消除离析现象。 ⑵ 降低硬化水泥浆的孔隙率,堵塞渗水通道。

⑶ 减少和补偿水泥浆在凝结硬化过程的收缩和变形,防止裂缝的产生。 2.2 配合比的试拌及各项指标 ⑴ 水灰比:选用水泥浆,不大于0.4。

⑵ 流动度:用流锥仪测定流动度,拌和好后的流动度<30S;在管道出口处流动度>15S;试验结果表明,配合比和水灰比不同,流动度也不同,水灰比越大,则流动度越大。 ⑶ 泌水性:小于浆体初始体积的2%;四次连续测试结果的平均值小于1%;拌和后24h水泥浆的泌水应能被吸收。

⑷ 初凝时间:3~4h。

⑸ 体积变化率:<10%(24h)(将搅拌好的水泥浆装人玻璃量杯内,在室温下静置

页脚内容

4

岳阳县至汨罗公路工程项目

3h后测定)

⑹ 稠度:在1.725L漏斗中,水泥浆的稠度14~18S。 ⑺ 强度:按设计要求,标准强度不小于30Mpa。。 ⑻ 浆液温度:5℃≤T浆液≤25℃,否则浆体容易发生离析。 三、压浆施工工艺

3.1准备工作

3.1.1 张拉后,孔道应尽早压浆,压浆前,须将孔道冲洗干净、湿润,如有积水应用空压机通气排除。

3.1.2 张拉施工完成后,要切除外露的钢绞线,注意钢绞线的外露量≥30mm,然后用水泥砂浆封锚头,再连接压浆泵及其它配套设备,并连接牢固、密封不漏气。

3.1.3 清理锚垫板上的压浆孔,保证压浆通道通畅。 3.1.4 确认浆体配合比,按配方秤量浆体材料。

3.1.5 检查材料、设备、附件的型号或规格、数量等是否符合要求。 3.1.6 检查供水、供电是否齐全、方便。 3.2 拌浆

3.2.1 拌浆前先加水至搅拌机拌浆筒空转数分钟,使拌浆筒内壁充分湿润。 3.2.2 将称量好的水倒入搅拌机的拌浆筒之后边搅拌边倒入水泥,在搅拌3~5min直至均匀。

3.2.3 将外加剂倒入搅拌筒,再搅拌5~15min,测试稠度后放入储浆桶。 3.2.4 倒入储浆桶的浆体不管是否马上泵送,都要不停地搅拌。 3.3 压浆

3.3.1将压浆管插入压浆孔启动压浆泵开始压浆。

3.3.2 压浆应达到孔道另一端饱满和出浆,且应达到排气孔排出与规定稠度相同的水泥浆为止。为保证管道中充满水泥浆,关闭出浆口后,应保持不小于0.5MPa的一个稳压期,继续压浆2~3min,使管道内有一定的压力,完成排气泌水,最后关掉压浆阀。