配电系统各回路应具有电流、电压、功率因数检测和断路状态指示功能,单相负荷均匀地分配在三相线路上,并使三相负荷不平衡度小于20%。
设置电源应急开关,实现与火灾自动报警系统联动和手动两种控制方式。 考虑到本机房与总配电房距离并不甚远,因此可只敷设一路220V电力电缆到机房配电柜。
1.1.4.2 UPS输出配电
为保证计算机设备获得无污染、不间断电源,机房采用在线式UPS(不间断电源设备),向计算机及外部设备供电,真正做到主机设备用电与附属设备用电隔离。
供计算机设备的电源线由UPS输出配电柜出发至供电到计算机设备专用分支配电屏,然后再由分支配电屏送至各计算机设备供电插座。UPS输出配电回路(每个配电控制开关为一个回路)按设备的要求进行配置,原则上如大型服务器、网络主干交换设备、重要路由等重要设备实行单独回路供电。其它普通计算机设备三至四个插座一个回路。配电予留若干个回路留待以后扩展使用。
所有UPS插座均采用楼板面安装的方式,同时加装防尘装
置。对于关键设备供电插座采用防水型。所有插座容量为10-15A,根据需要配置。
1.1.4.3照明系统
照明系统分普通照明和应急照明两大系统。 机房各功能区房间对照度要求各不相同,主机房的平均照度可按300LX取值。
各功能区的照明均匀,稳定,无眩光。采用灯具规格为600mmX600mm,2x20W 的格栅灯具。
机房设置应急照明系统,应急照明布局合理,主机房及记录媒体存放间距地面0.8米处照度不低于15LX。应急装置在格栅灯内隐蔽安装,标准停电延时60min。
本方案对机房照明不做设计。 1.1.4.4电气产品的选用
本机房工程所选电气配套产品均为业界一流品牌。机房设UPS选用力讯及配电柜,所有空开、断路器等电气件选用优质品牌;机房所用供电线路统一采用国产优质品牌。
1.1.5机房接地系统设计
机房接地系统是消除公共耦合阻抗,以及防止寄生电容耦合的干扰,保护设备和人身安全、减少火灾发生隐患、保证机房设备稳定可靠的运行的重要手段。
据统计大部分火灾的发生均是由电气线路的故障引起的,而一套良好的接地系统则是避免火灾发生的重要而有效的手段。根据国家标准《计算机站场地技术要求》的规定,接地系统应包括计算机系统的直流工作地、交流工作地、安全保护地、防雷保护地这四种。
计算机机房是弱电设备的核心所在地,机房所连接的均为数据处理系统,对电位的变化较为敏感,容易导致设备的损坏及系统运行的不稳定,因此对接地系统有较高要求。
经对本机房的实际应用及所处环境位置考虑,我们决定采用综合接地方案。从共同接地体分别引两组地线进机房,一组为交流工作地,另一组为安全保护地。交流工作地进机房专用配电柜,安全保护地与机房均压接地环相联。系统接地电阻小于1欧姆。
1.1.5.1机房综合接地体设计制作
综合接地的设计,应做到确保人身和通信设备的安全,以及设备的正常工作,应按单点接地的原理设计,即:设备的工作接地(电气设备、信息系统等接地),保护接地(包括屏蔽接地、防雷电感应和建筑防雷接地)共同合用一组接地体的联合接地方式。并与引入建筑物的所有埋地金属管道进行等电位连接。
在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。
整体地线的结构可以采用S星型或M网型接地系统,或综合两种接地系统的组合方式。
1.1.5.2机房接地引入设计制作
从本机房需从共同接地体分别引两组地线进机房,一组为交流工作地,另一
组为安全保护地。交流工作地进机房专用配电柜,安全保护地与机房均压接地环相联。
我们应用多股铜导线作引入线。为了降低地线意外受损的可能性,我们设计地线引入线穿32#镀锌钢管全程保护。 1.1.5.3机房均压接地环设计制作
机房内的接地工程常采用两种接地敷设方法,一是串联接法:即在地板下沿地板上的设备布局,敷设一条20*3mm铜带,铜带用绝缘电木距地80mm架空敷设。将设备的接地连接到该铜带上,这种方法结构简单,敷设方便,教适用于面积较小、适用系统较小的机房。
另一种方法是并联接法:将机房的地板下横向平行敷设若干平行铜带,在纵向平行敷设若干铜带,交叉之处或焊接或搭接,形成一个等电位的接地网格,然后将设备的接地就近连接至网格接地线上,该接地方式接地效果较好,但造价较高,施工复杂,适用于面积较大、系统较大的机房。
根据该机房的特点:我们采用并联接法。施工中将接地铜排与建筑物绝缘,防止雷电的干扰。
1.1.6机房防雷系统设计
建筑物受到雷电直接击中,建筑物内的地线及接在该地线上的一切设备,在数微秒的时间内升上很高的电位。直击雷的能量巨大,但由于遭受雷电直接袭击的范围很小,因此对电器,电子系统造成的破坏不是最主要的。
但是雷电感应产生的高脉冲电压和破坏性大的电流,影响到远方的电缆和通讯线路,并以极高的速度从建筑物经电缆线、通讯线直接击毁电子设备。同样电脑及网络控制系统也会被高电压击毁。
感应雷和工业过电压也会产生同样的结果。程度较轻时对电脑及通讯设备的硬件造成永久性的损坏,需花大量的金钱更换硬件。更换其间造成的系统瘫痪及工作的停顿导致无法估计的损失。程度较重的雷击会造成电器设备失火,令宝贵的物业财产化为灰烬,更严重的会威胁人身安全。
计算机信息系统加装有效、可靠的防雷器,是国际上通用的最有效的防护措施。
防雷分为防直击雷和感应雷两个方面。对直击雷的防护由建筑物所装避雷针完成;计算机机房的防雷工作主要是防感应雷所引起的浪涌和由于其他原因所引起的过电压。对机房进行全面防雷保护,除了机房所在建筑要有良好的避雷装置外,还必须在机房内安装 电源防雷器和信号防雷器,对电源系统、信号系统进行可靠、有效的防护。 1.1.6.1电源系统防护
依据IEC61643防雷规范要求以及IEC1312防雷及过电压规范中有关防雷分区的划分,针对重要系统的防雷应分为三个区,对低压电源供电系统实施三级保护,以分流(D) 的方式达到各个线路等电位(B) 的要求。只做单级防雷可能会带来,可能因雷电流过大而导致的泄流后残压过大破坏设备或者保护能力不足引起的设备损坏。电源系统多级保护,可防范从直击雷到工业浪涌的各级过电压的侵袭所谓分级保护,逐级泄放,使被保护设备上承受的雷击能量大大减弱。
电源防护的整体要求:
第一级电源防雷器安装于进线端;对直击雷、传导雷、感应雷实施进线端初级保护。
第二级防雷器安装于分配端且要求距离第一级防雷器的线路距离大于10米;对初级保护的残余雷击能量和雷电波反射、感应雷击进行防护。
第三级防雷器安装于被保护设备端,距离第二级防雷器的线路距离大于10米,且于被保护设备之间的线路距离不大于10米(超过10米则需要追加一级防雷器、防止雷电波反射)。主要对前级残余雷击、感应雷击和各种操作过电压进行保护。
电源三级防雷原理图如下:
L1L2L3N12233
第一级电源防雷系统的选型
在电源进入端的主级防雷器,进线的每条线路应有 60-100KA的通流容量,可将数万甚至数十万伏的过电压限制到四千伏以内,防雷器并联安装在单位内部的总配电柜进线端处,做直击雷和传导雷的保护。可选用专用防雷箱PPS系列、可以防直击雷的Asafe模块或AM模块化电源防雷器系列,此级防雷器并联安装,对后接设备的功率不限。可以对通过线路传输的直击雷和高强度感应雷实施泻放保护。型号选择推荐:雷安2P电源模块式电源防雷器。
具体措施:位于建筑物总配电房内的配电柜,并联安装1套LA-MP100DH防雷模块。
第二级防雷系统:
作为分级配电柜的次级防雷器,可将几千伏的过电压进一步限制到2千伏以内,要求具有40KA以上的通流容量。防雷器并联安装在分级配电柜处。可选用专用防雷箱PPS系列或AM模块化电源防雷器系列。此级防雷器并联安装,对后接设备的功率不限。可以对已经经过初级防雷器限制电压的直击雷、高强度感应雷和一、二级间感应雷实施泄放保护。要求第二级防雷器的线路安装距第一级防雷器10米以上,以使防雷器的动作分级起效。
具体措施:位于大楼中机房的电源分配电柜处,各并联安装一套LA-MP40DM模块式电源防雷器。
第三级防雷系统:
这也是系统防雷中极为重要的部分,目的是将雷电及其他浪涌电压限制到对设备没有损害的水平,特别是对日常天天发生的电源系统操作过电压、电源高次谐波等具有限制和保护作用,可以延长设备的正常使用寿命,减少运行维护成本。第三级的防雷器,要求有10KA的通流容量,最好能够有差模和共模保护功能。
1.1.7机房UPS电源系统设计
本机房UPS系统只对中心机房内设备及计算中心工作人员桌面UPS设备供电。主要设备如下:
(1)、服务器 (2)、网络设备