好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑扩初及施工图设计任务书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

合肥中建国际投资发展有限公司

5.1 基本要求

a) 剖面图的出图基本比例1:100。

b) 剖面图应与平面、立面对应,剖到的梁板柱应与结构图应相符。 c) 应至少一个剖面图剖到楼电梯间。 5.2 表达内容

a) 垂直尺寸应有三道尺寸,包括总建筑高度、建筑高度、分层高度、

门窗洞口高度、室外标高、各层标高。水平尺寸应有总长度、轴间尺寸。

b) 注明室外地坪、各层楼地面、女儿墙、坡屋面、花台、踏步、阳台

平台、护窗栏杆、吊顶等的标高及做法。

5.3 楼梯剖面大样图

a) 绘制1:50的楼电梯平面、剖面详图。如户型平面放大图已有楼电梯

标注,可不再绘制1:50的楼电梯平面图。 b) 踏步高×踏步宽、步数。 c) 各层楼梯平台的宽度、标高 d) 楼梯栏杆高度及选型。

e) 平台处的窗台洞口高度低于900,应做护窗栏杆。

6 外墙身及节点详图

6.1 基本要求

a) 凡有变化处,均绘制1:50的外墙剖立面墙身详图(从室外地面至屋

顶女儿墙,结构专业亦相同)和1:20的特殊外墙身节点详图。应与平面、立面、剖面相符。

21

合肥中建国际投资发展有限公司

b) 外立面节点详图尽量布置在一张图纸中,各栋不得引用其它栋大样

图。如大样图一致,也应在本栋图纸中重复绘出。

c) 女儿墙、檐口、顶棚、台阶、窗台、楼梯扶手、栏杆等节点构造应

结合本项目绘制自用详图。

d) 详图的索引编号与节点编号应相符、水平尺寸应与轴线对应、垂直

尺寸应与各层标高对应;详图的总尺寸标高,应与平面图、立面图、剖面图一致。

6.2 表达内容

a) 楼、地面(包括地下室)、屋面做法。

b) 内外墙的水平及垂直防潮层做法,地下室的底板、外墙、顶板的防

水措施。

c) 檐口,屋脊标高及坡度。雨蓬、窗台滴水。 d) 窗帘盒、窗台板、吊顶。 6.3 特殊主要节点清单

包括但不限于:

a) 坡屋面的檐口,屋脊。 b) 凸窗。 c) 雨蓬。

d) 空调室外机挑板。

e) 设备管沟。各类管井出屋面。包括油烟井道,通风井道等。 f) 立面装饰拼贴图。

g) 各类栏杆。包括阳台,楼梯,上人屋面,护窗等部位。

22

合肥中建国际投资发展有限公司

h) 各类1:100剖面未表达清楚的小剖面。

(二)

结构专业

1 基本要求

1.1 提出沉降观测要求及测点布置(附测点构造详图)。

1.2 经甲方项目部认可的后浇带布置、施工方法和封闭后浇带的时间等要求,

及基础、地下室侧墙土方回填的要求。

1.3 电梯间应绘制机房结构平面布置(楼面与顶面)图,注明梁板编号、板

的厚度与配筋、预留洞大小与位置、板面标高及吊钩平面位置与详图。 1.4 砌体填充墙构造柱平面布置图、钢结构构件相关图纸应与施工图同时出

图。

2 书面提交设计过程评审文字资料清单

2.1 设计参数

建筑总高度 、层数 ,拟采用的结构形式 ,建筑结构的安全等级 。建筑抗震设防类别 、设防烈度 ,钢筋混凝土结构各部位的抗震等级 。地基基础设计等级 ,地下室 层,地下室的埋深初步定为 米,钢筋混凝土的环境类别 ,地下工程的抗渗等级 级。建筑物合理使用年限 。 2.2 基础选型

基础形式为 ,基础持力层选择在 ,承载力设计值 ,基础埋深 。

2.3 结构计算结束后,对计算结果做出书面综合评估。

2.4 结构方案最终确定后应向甲方提供梁、墙、柱、板布置简图并取得甲方

23

合肥中建国际投资发展有限公司

认可。

2.5 业主如有需要,设计方应提供其他相关的结构计算内容。 3 施工配合相关问题

3.1 图纸会审及设计交底应结合工程实际情况,分阶段进行。

3.2 在基础验槽前,应根据甲方项目部要求,提前到现场,与地勘单位对地

质情况进行复核确认,如需修改基础尺寸、配筋及埋深,应提前完成设计变更并经图审机构审查。

3.3 对施工过程中施工方提出的钢筋代换等洽商,经甲方设计营销开发部认

可后,应积极配合。

(三)

机电专业

1 设备安装初步设计成果要求

设计深度应满足《建筑工程设计文件编制深度的规定》,同时满足以下要求:

1.1 建筑给排水初步设计成果要求

a) 提供所定的用水定额,园区最高日用水量,最大时用水量等基本参

数。

b) 选定给水系统和给水方式,选定主要设备的性能参数。 c) 计算高位消防水箱的容积和地下生活、消防水池的容积。 d) 管道敷设方式,所用的仪表、管材。 e) 干管管道水力计算,附计算书。 f) 排水立管敷设原则,立管管径计算结果。 g) 排水管材使用。 h) 提供给排水平面图。

24

合肥中建国际投资发展有限公司

1.2 室外给排水初步设计成果要求

a) 给水管道初步走向、管径;

b) 排水管道定位,主要检查井位置及管径; c) 给排水管道与市政接驳的位置; d) 给水排水管材的选用,化粪池位置; 1.3 建筑电气初步设计成果要求

a) 根据要求绘制供电点、干线分布简图;

b) 按负荷分类计算,确定供电及控制方式,确定采用配电屏、板规格,

确定安装位置及分布情况;

c) 说明动力控制方式,绘制动力位置,确定控制屏、板控制范围,确

定照明标准,确定主要房间及场所的照度标准,绘制必要的简图或表格;

d) 根据设备容量确定变、配电所设备规格,提供必要的变电所电气设

备布置平、立、剖面图及中亚、低压系统图;

1.4 室外电气初步设计成果要求

a) 绘制电力电缆的路由;

b) 绘制弱电线路路由;确定弱电井位置;绘制弱电管沟剖面图。 1.5 暖通初步设计成果要求

a) 提供所选用的与采暖有关的设计参数;

b) 选定立管所用系统方式及户内水平管所用系统方式; c) 采暖管道初步走向、管径;

d) 各单体建筑热负荷计算,附计算书;

25

建筑扩初及施工图设计任务书

合肥中建国际投资发展有限公司5.1基本要求a)剖面图的出图基本比例1:100。b)剖面图应与平面、立面对应,剖到的梁板柱应与结构图应相符。c)应至少一个剖面图剖到楼电梯间。5.2表达内容a)垂直尺寸应有三道尺寸,包括总建筑高度、建筑高度、分层高度、门窗洞口高度、室外标高、各层标高。水平尺寸应有总长度