精品文档
拟建建筑地基基础设计等级为乙级,重要性等级为二级,地基等级为二级(中等复杂地基);岩土工程勘察等级为乙级。
1.3 岩土工程勘察工作主要目的
(1)查明拟建场地建筑范围内地基土层结构、岩性、厚度、分布范围及其主要物理力学性质,并对场地稳定性和建筑适宜性进行合理的分析和评价; (2)查明地下水类型、埋深及其对混凝土的腐蚀性;
(3)查明其它不良地质作用的发育情况、分布范围,并进行合理的分析和评价; (4)对拟建场地和地基的地震效应进行分析与评价;
(5)提出设计阶段所需的岩土工程参数,建议合理的地基于基础形式,并对基坑开挖于支护、工程降水方案进行分析评价。
1.4 岩土工程工作的技术依据
本次岩土工程勘察所遵循的技术规范、标准如下: (1)《岩土工程勘察规范(2009年版)_GB50021-2001》 (2)《建筑抗震设计规范》 (3)《建筑地基基础设计规范》 (4)《高层建筑岩土工程勘察规程》 (5)《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》
1.5岩土工程勘察工作内容
根据工程勘察任务委托书,编写勘察方案及勘察技术要求,报单位总工审定; 1.5.1地表地质调查:以场地中心进行1:500的区域地质调查,内容包括地形地貌,地质构造,工程环境等以便为了较为准确的划分本场区内岩体的不同发育位置为基础选型提供有力证据。
1.5.2钻孔及布孔:根据已经提供的钻孔对建筑基础布孔 1.5.2.1勘探点间距:
a、《岩土工程勘察规范》4.1.15:详勘阶段、地基复杂程度中等,勘探点间距:15~30m;宜按建筑物周边或角点布置,也可按建筑群布置;单栋高层不少于4个。
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
b、《高层建筑岩土工程勘察规程》4.1.2:单栋高层建筑,甲级不少于5个,乙级不少于4个;控制性孔不少于总数的1/3且不少于2个。
c、《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》5.2.1.1:场地复杂程度中等,15~30 m;勘探点宜沿承重墙、柱轴线布置,在荷载和建筑体型突变处宜适当布置勘探点。单栋高层建筑的勘探点不少于4个,且至少有2个控制性勘探点。 1.5.2.2勘探孔深度:
4.1.4.2:控制性勘探孔深度,对于箱、筏基础,在不具备变形计算条件时,按下式计算:
dc=d+αcβb 式中:dc -控制性勘探孔深度(m);d-基础埋深(m);αc-与土压缩性有关的经验系数;β-与高建层数或基地压力有关的经验系数,甲级高建取1.1,乙级取1.0;b-基宽(m)
4.1.4.3: 一般性勘探孔深度应适当大于主要受力层深度,对箱、筏基础可按下式计算: dg=d+αgβb dg-一般性勘探孔深度(m);αg -与土压缩性有关的经验系数;
土类 αc αg 碎石土 0.5~0.7 0.3~0.4 砂土 0.7~0.9 0.4~0.5 粉土 0.9~1.2 0.5~0.7 粘性土 1.0~1.5 0.6~0.9 软土 2.0 1.0 1.5.3岩土样室内试验
为了确定拟建场地的岩土承载力,以及物理力学性质指标为土质边坡和岩质边坡提供放坡依据,或为提供基坑支护需各项岩土实验数据等,对岩土样进行了室内力学实验。
1.5.4水位观测
本次水位观测采取钻孔施工完毕24小时后的静态水位观测,共计观测20次。
2 拟建厂区的地质环境及气候条件
2.1地质背景
北京维益埃电器公司位于北京市顺义区李桥镇南半壁店村东富路60米处,该地区地表浅层分布粘质粉土、粉质粘土,向下依次为粉砂、细砂,粉质粘土具有良好的可塑
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
性,有利于基础的建成,地下水含量丰富,阳离子钙离子居多,阴离子碳酸氢根离子含量较高,可见此处岩溶发育较为强烈。
2.2气候条件
北京地区处于东亚大陆东岸,位于北纬39度56分,东经116度20分。北京市地处华北大平原北端,西、北、东三面环山。全市山区面积约占总面积的2/3,最高处海拔2303米,市区中心海拔43.17米,最低处仅8米
北京地区地处暖温带半湿润地区,气候受蒙古高压的影响,属大陆性季风气候,年降水量644毫米。北京四季分明,冬季干燥,春季多风,夏季多雨,秋季晴朗温和,年平均气温10——12摄氏度。
冬季,经由西北部吹来的冷空气,受高山阻挡,下沉时又受增温作用,因此北京冬季比其它同纬度地区温暖,无霜期约180-200天。夏季因东南暖温气流受海洋调节作用,亦不热。这使北京形成了夏无酷暑,冬无严寒的优越气候条件。
3 场地工程地质条件
3.1地形地物概述
南壁店村为南半壁店村委会驻地。村委会辖南半壁店、小葛渠两个自然村。该村村域面积6.6平方公里。
唐代建村。村南曾有一大寺院,火灾之后只剩残垣断壁,后在此设车马客店,故名半壁店。1981年为避重名改南半壁店。抗日时期化名“中心村”。该村地势北高南低,平均海拔28.1米。村东1.5公里处有小中河。
3.2场地地层性质
3.2.1第一层:粘质粉土
土壤可以分为砂质土、黏质土、壤土三类。 砂质土的性质:含沙量多,颗粒粗糙,渗水速度快,保水性能差,通气性能好。黏质土的性质:含沙量少,颗粒细腻,渗水速度慢,保水性能好,通气性能差。壤土的性质:含沙量一般,颗粒一般,渗水速度一般,保水性能一般,通风性能一般。地球陆地表面土壤种类的分异和组合。与自然地理条件的综合变化密切相关。 粉土属于黏质土,含水透水差,晒干成粉状。 3.2.2第二层粉质粘土
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
粉质粘土是据GB50007--2002规范,塑性指数介于10~17之间的粘性土;或按水利电力部1962年规程,粘粒含量30%~50%,且粉粒组含量大于砂粒组含量的粘土。 3.2.3第三层:粉砂
粉砂土(Qai+pi),顾名思义就是粉土和砂土的结合。砂土、壤土和粘土是根据土壤质地而划分的。一般来讲砂土的砂粒含量超过50%,粘粒含量小于30%。
粉土的塑性指数小于10.粉土的性质介于砂土和粘土之间,容许承载力与粉土得孔隙比及天然含水量有关。孔隙比小,天然含水量小的粉土承载力高,反之承载力低。粉土的承载力一般在100-400kpa.
砂土,粒径大于2mm得颗粒含量不超过全重50%。粒径大于0.075mm得颗粒超过全重50%得土。砂土又分为砾沙,粗砂,细沙和粉沙五种。其中砾沙,粗砂,中砂的地耐力只与密度有关,而与含水量大小无关,其容许承载力为180-250kpa;细砂,粉砂得容许承载力除与密度有关外,还与含水量大小有关,密实度越小,含水量越高,承载力越低,他们得容许承载力在140-340kpa之间。
砂土它的比重最大,遇水很容易沉降,速度也非常快最。 3.2.4第四层:细砂
细砂土属于细粒土质砂(砂类土),一般沉积于河流中、下游的凸岸河滩上,因沉积时间不同,具有明显的曾理性,其物理力学性能与细砂土的细度、含泥量有关。该工程所用细砂土具有粒径单一、级配不良、无粘性、不易压实成型的特点。
4 拟建场区的水文地质条件
地下水按赋存介质,可分为松散岩类孔隙水和以岩溶水为主的基岩裂隙水两大类型。本场区主要含水层是粉质粘土和砂质粉土,含水层沿个方向变化均不大,根据勘察期间勘察孔所揭露的地层和地下水的动力性质,本场仅有一个含水层,该层水位埋深在6米左右,含水层厚度为6米左右。该层水由地下径流补给,地下水类型属潜水。
上部为粉质粘土和粘质粉土为覆盖层,其中有部分中间含有砂质透水层,下部为粉质粘土隔水层。
该场区地下水的补给主要是地下径流的补给,地下水水位年变幅在2-5米左右,地下水的排泄主要为地下径流排泄和人工开采,在枯水期地下水向附近的小中河等地表水系的排泄。场地地下水径流条件良好。
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
根据《岩土工程勘察规范》(2009版)中水和土腐蚀性的评价,按环境类型水和土对混凝土结构的腐蚀性评价可知水中阴阳离子的腐蚀等级,如下表:
离子含量 硫酸盐含量 镁盐含量 铵盐含量
按地层渗透性水和土对混凝土结构的腐蚀性评价 分析项目 侵蚀性二氧化碳 碳酸氢根离子
含量(%) 0.00 6.58 腐蚀等级 微 微 分析结果(%) 74.89 82.27 2.40 腐蚀等级 微 微 微 5 地震地质与场地稳定性评价
5.1区域稳定性
北京地区处于地震带交汇处,地震频率高,但烈度小于7度,多年来几乎未发生大于六级的地震。区内地下水位埋藏深,不易出现地基湿陷,在区域上属于稳定区。
5.2地震动参数区划
以地震动峰值加速度和地震动反应谱特征周期为指标,将国土划分为不同抗震设防要求的区域。(截图为震级与烈度、烈度与震级的对应)
5.3建筑场地地震效应评价
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除