如图3.4-6所示,是电梯运行下降时,由拨动开关对电梯进行位置限定,决定着电梯到达二楼或一楼的运行。
图3.4-6下降时位置限定片段
如图3.4-7所示,电梯位于二楼时,电梯向上运行或者向下运行,其对应的指示灯亮。
图3.4-7二楼内呼外呼片段
13
第4章 程序调试
4.1 程序输入
由于本程序的网络较多,故输入程序时要较细心耐心的完成,在程序输入完成时一定要在次细致的检查。最终程序梯形图及语句表如附录所示。
4.2 外部连线
由于使用的I/O较多所以连线较复杂,所以应有序的连线,先接PLC电源线、模块电源线、I/O的电源线,再其次是输入接口的连线,然后就是输出口的接线,最后还是要细致的检查一遍。PLC接线图如图4.2-1所示,模块接线图如图4.2-2所示。
图4.2-1 PLC接线图
14
图4.2-2 模块接线图
4.3PLC的通信及下载
用网线把PLC和电脑主机连接在一起,在软件上打开通信功能,找到添加CPU再把程序下载到PLC中。
15
第5章 调试结果及分析
5.1调试结果
本设计通过三层电梯模块系统模拟调试,调试结果良好可以实现电梯的正确功能,例如电梯在一楼人在二楼时,按下二楼的向下召唤按钮可以使二楼向下指示灯点亮,同时电梯上行指示灯点亮,表示电梯正在向上运行,然后拨动开关SQ2这时二楼指示灯L2亮,最后上行指示灯和二楼向下召唤指示灯熄灭,人成功的登上电梯。
5.2 调试结果分析
内呼:首先打开PLC开关并拨动开关SQ1给系统一个起始脉冲,此时一楼电梯指示灯L1亮,说明电梯在一楼,按下电梯内部S2按钮,对应指示SL2灯亮,关闭开关SQ1后拨动开关SQ2,灯L1和SL2熄灭,灯L2亮,电梯到达二楼。此状态如图5.2-1所示。
图5.2-1 调试状态结果1
16
按下电梯内部S3按钮,对应指示灯SL3亮,关闭开关SQ2后拨动开关SQ3,灯L2和SL3熄灭,灯L3亮,电梯到达三楼。此状态如图5.2-2所示。
图5.2-1 调试状态结果2
按下电梯内部S1按钮,对应指示灯SL1亮,关闭开关SQ3后拨动开关SQ1,灯L3和SL1熄灭,灯L1亮,电梯到达一楼。此状态如图5.2-3所示。
17
三菱PLC的三层电梯控制系统设计 - 图文