15:闭式循环冷却水泵A入口电动门 允许开:
自动开:闭式循环冷却水泵A投入备用。 允许关:闭式循环冷却水泵A没有运行。 自动关:
16:闭式循环冷却水泵A出口电动门 允许开:
自动开:闭式循环冷却水泵B泵在运行时A泵投入备用;闭式循环冷却水泵A启动,延时(需定
值)开启。
允许关:闭式循环冷却水泵A没有运行。 自动关:闭式循环冷却水泵A跳闸。 17:闭式循环冷却水泵B入口电动门 允许开:
自动开:闭式循环冷却水泵B投入备用。 允许关:闭式循环冷却水泵B没有运行。 自动关:
18:闭式循环冷却水泵B出口电动门 允许开:
自动开:闭式循环冷却水泵A泵在运行时B泵投入备用;闭式循环冷却水泵B启动,延时(需定
值)开启。
允许关:闭式循环冷却水泵B没有运行。 自动关:闭式循环冷却水泵B跳闸。
19:闭式循环水热交换器A入口电动门: 允许开: 自动开: 允许关: 自动关:
20:闭式循环水热交换器A出口电动门: 允许开: 自动开: 允许关: 自动关:
21:闭式循环水热交换器B入口电动门: 允许开: 自动开: 允许关: 自动关:
22:闭式循环水热交换器B出口电动门: 允许开: 自动开: 允许关: 自动关:
23:闭式循环水热交换器C入口电动门: 允许开: 自动开:
'.
.
允许关: 自动关:
76:闭式循环水热交换器C出口电动门: 允许开: 自动开: 允许关: 自动关:
'.
.
九 凝结水系统联锁保护逻辑
1 A凝结水泵3LCB01AP001YB01(B凝结水泵与A逻辑同) 1.1 启动允许条件(下列条件全部满足):
1) 凝汽器水位正常;
2) 泵出口门已关或B泵运行; 3) 入口门已开; 4) 无跳闸信号 5) 在远控
6) 电机线圈温度<95℃; 7) 电机下轴承<70℃; 8) 电机推力轴承<70℃; 9) 泵推力轴承<75℃; 10) 无电气控制回路故障; 11) 无保护装置故障; 12) 电气远方控制。
1.2 备用泵自动启动:备用联锁投入,泵运行时出口母管压力低(开关量),延时5秒,或泵跳闸;
A凝结水泵备用联锁投入允许:A凝结水泵启动允许条件满足。 1.3 跳闸条件(下列条件之一):
1) 运行泵出口电动门关;
2) 泵运行且出口电动门关,延时30秒; 3) 电机线圈温度>90℃(6取3); 4) 泵入口电动门关; 5) 电机保护动作;
6) 凝汽器水位低,延时3秒。
1.4 A凝结水泵入口电动门3LCA01AA110YB01
自动开启:A凝结水泵投备用(脉冲); 关闭允许:
1.5 A凝结水泵出口电动门3LCA10AA130
自动开启:A泵运行或A凝结水泵投备用B泵运行。 自动关闭:A凝结水泵已停(脉冲);
5 A凝结水泵顺序控制(B凝结水泵顺序控制与此相同) 5.1 顺序启动
1) 开凝结水泵入口门; 2) 关凝结水泵出口电动门; 3) 启动凝结水泵, 4) 开泵出口门;
5) 开凝结水泵出口电动门。 5.2 顺序停止
1) 停凝结水泵;
2) 关凝结水泵出口电动门。
'.
.
十 发电机定子水系统联锁保护逻辑
1 发电机定子冷却水泵A:
允许启:发电机定子冷却水泵控制在远方且定子水箱水位正常(开关量)。 自动启:发电机定子冷却水泵A在备用状态且发电机定子冷却水泵B跳闸;
发电机定子冷却水泵A在备用状态且发电机定子冷却水流量低(开关量)。 允许停:
自动停:发电机定子冷却水泵A运行且出入口差压低(开关量),延时(需定值)跳闸 2.发电机定子冷却水泵B:
允许启:发电机定子冷却水泵控制在远方且定子水箱水位正常(开关量)。 自动启:发电机定子冷却水泵B在备用状态且发电机定子冷却水泵A跳闸;
发电机定子冷却水泵B在备用状态且发电机定子冷却水流量低(开关量)。 允许停:
自动停:发电机定子冷却水泵B运行且出入口差压低(开关量),延时(需定值)跳闸
'.
.
十一 真空泵联锁保护逻辑
1真空泵A:
允许启:真空泵A控制在远方且控制回路无故障并且真空泵入口气动门和真空破坏门已关,且没
有真空泵A的跳闸条件。
自动启:真空泵A在备用状态,真空泵B在运行且入口真空低(开关量); 真空泵A在备用状态,真空泵C在运行且入口真空低(开关量); 允许停:
自动停:真空泵A在运行且入口气动门已关。 2.真空泵B:
允许启:真空泵B控制在远方且控制回路无故障并且真空泵入口气动门和真空破坏门已关,且没
有真空泵B的跳闸条件。
自动启:真空泵B在备用状态,真空泵A在运行且入口真空低(开关量); 真空泵B在备用状态,真空泵C在运行且入口真空低(开关量); 允许停:
自动停:真空泵B在运行且入口气动门已关。 3.真空泵C:
允许启:真空泵C控制在远方且控制回路无故障并且真空泵入口气动门和真空破坏门已关,且没
有真空泵C的跳闸条件。
自动启:真空泵C在备用状态,真空泵A在运行且入口真空低(开关量); 真空泵C在备用状态,真空泵B在运行且入口真空低(开关量); 允许停:
自动停:真空泵C在运行且入口气动门已关。 4.真空泵A入口气动门:
允许开:真空泵A运行且入口气动门差压大(开关量)。 自动开: 允许关:
自动关:真空泵A跳闸。 5.真空泵B入口气动门:
允许启:真空泵B运行且入口气动门差压大(开关量)。 自动开: 允许关:
自动关:真空泵B跳闸。 6.真空泵C入口气动门:
允许开:真空泵C运行且入口气动门差压大(开关量)。 自动开: 允许关:
自动关:真空泵C跳闸。 7.真空泵破坏门: 允许开: 自动开: 允许关: 自动关:
8.水室真空泵: 允许启:水室真空泵入口控制在远方且控制回路无故障并且水室真空泵入口电动门和真空破坏门均
关
'.