五 低加水位保护联锁逻辑
1 #5低加正常疏水调门3LED01AA060
自动关:#6低加水位高2(延时3秒),或(#5入口汽压-#6入口汽压) <0.1MPa; 自动关闭信号复位:#6低加水位低于高2,(#5入口汽压-#6入口汽压) >0.3MPa; 2 #5低加紧急疏水调门3LED02AA060
自动开:#5低加水位高2(脉冲);
自动开信号复位:#5低加水位<高2(脉冲)。 3 #6低加正常疏水调门3LED03AA060
自动关:#7A或#7B低加水位高2(延时3秒),或(#6入口汽压-#7入口汽压) <0.1MPa。 自动关闭信号复位:#7A和#7B低加水位都低于高2,(#6入口汽压-#7入口汽压) >0.3MPa; 4 #6低加紧急疏水调门3LED04AA060
自动开:#6低加水位高2(脉冲);
自动开信号复位:#6低加水位<高2(脉冲)。 5 #7A低加正常疏水调门3LED05AA060
自动关:#8A低加水位高2(延时3秒),或(#7A入口汽压-#8A入口汽压) <0.1MPa。 自动关闭信号复位:#8A低加水位低于高2,(#7A入口汽压-#8A入口汽压) >0.3MPa; 6 #7A低加紧急疏水调门3LED06AA060
自动开:#7A低加水位高2(脉冲);
自动开启信号复位:#7A低加水位低于高2(脉冲)。 7 #7B低加正常疏水调门3LED09AA060
自动关:#8B低加水位高2(延时3秒),或(#7B入口汽压-#8B入口汽压) <0.1MPa。 自动关闭信号复位:#8B低加水位低于高2,(#7B入口汽压-#8B入口汽压) >0.3MPa; 8 #7B低加紧急疏水调门3LED10AA060
自动开:#7B低加水位高2(脉冲);
自动开启信号复位:#7B低加水位低于高2(脉冲)。 9 #8A低加紧急疏水调门3LED07AA060
自动开:#8A低加水位高2(脉冲);
自动开启信号复位:#8A低加水位低于高2(脉冲)。 10 #8B低加紧急疏水调门3LED08AA060
自动开:#8B低加水位高2(脉冲);
自动开启信号复位:#8B低加水位低于高2(脉冲)。 11 #5低加入口电动门3LCA25AA155yb01
关闭允许:旁路电动门已开。
自动关闭:#5低加水位高2,延时1秒,旁路阀已开。 12 #5低加出口电动门3LCA25aa160yb01
开启允许:阀门无故障,水位正常。 关闭允许:旁路电动门已开。
自动关闭:#5低加水位高2,延时1秒,旁路电动门已开。 13 #5低加旁路电动门3LCA25aa165yb01
自动开启:#5低加水位高1,延时1秒,出、入口电动门任一关闭; 自动关闭:出、入口电动门开,#5低加水位低于高1。 14 #6低加入口电动门3LCA25aa145yb01
关闭允许:旁路电动门已开。
自动关闭:#6低加水位高2,延时1秒, 且旁路电动门已开。
'.
.
15 #6低加出口电动门3LCA25AA150YB01
关闭允许:旁路电动门已开。
自动关闭:#6低加水位高2,延时1秒,旁路电动门已开。 16 #6低加旁路电动门3LCA25AA70YB01
自动开启:#6低加水位高1,延时1秒,出、入口电动门开; 自动关闭:出、入口电动门开,#6低加水位正常。 17 #7/#8低加入口电动门3LCA25AA125YB01
关闭允许:旁路电动门已开。
自动关闭:#7A、#7B、#8A、#8B低加水位任一高2,延时1秒,旁路电动门已开。 18 #7/#8低加出口电动门3LCA25AA135YB01
关闭允许:旁路电动门已开。
自动关闭:#7A、#7B、#8A、#8B低加水位任一高2,延时1秒,旁路电动门已开。 19 #7/#8低加旁路电动门3LCA25AA140YB01 关闭允许:出、入口电动门开
自动开启:#7A、#7B、#8A、#8B低加水位任一高1,延时1秒,出、入口电动门关; 自动关闭:出、入口电动门开,且#7A、#7B、#8A、#8B低加水位都低于高1。 20 #5低加顺控(停与启动顺序相反,#6低加逻辑与#5同)
1) 开#5低加出、入口电动门; 2) 关闭#5低加旁路电动门; 3) 开启#5低加抽汽逆止门; 4) 开#5低加抽汽电动门。
'.
.
六 除氧器联锁保护逻辑
1 除氧器至凝汽器溢流阀3LEC01AA060
自动开:除氧器水位高2(>2800mm),延时2秒(脉冲); 自动关:除氧器水位低于高1(<2700mm)(脉冲)。 2 除氧器水位调节门3LCA10AA060
自动关闭:除氧器水位(3选2)>2900mm(脉冲)。
自动关闭信号复位:除氧器水位低于高1(<2700mm),延时5秒(脉冲); 3 除氧器水位调节门旁路电动门3LCA13AA130
自动开启:任一台凝结水泵运行,除氧器水位低于低1(<2250mm),延时10秒; 自动关闭:除氧器水位高于高1(>2700mm)(脉冲)。 4 手动操作
除氧器排气电动门1、2、3(3LEC10、03、05AA230)。
除氧器水位: 低2值 ?mm 低1值 ? 正常 ?mm 高1值 ?mm 高2值 ?mm 高3值 ?mm
'.
.
七 循环水泵联锁保护逻辑
1 A循环水泵
1.1 启动允许(全部满足):
1) 循环水通道畅通(凝汽器A侧循环水进、出口电动蝶阀未关,或凝汽器B侧循环水进、出
口电动蝶阀未关);
2) A循环水泵出口蝶阀全关位;(是否加蝶阀必须在远方) 3) 电机上轴承温度<75℃; 4) 电机下轴承温度<75℃; 5) 电机推力轴瓦温度<75℃; 6) 电机线圈温度<95℃; 7) 投备用,或再循环全开。 8) 控制回路无故障; 9) 保护装置无故障; 10) 远方方式;
1.2 停止允许:控制回路无故障,保护装置无故障,远方方式。 1.3 A循泵备用联锁投入允许条件:A循泵启动允许条件满足。 1.4 自动启动(备用投入,下列任一条件):
1) A/B两侧凝汽器进口压力低―(低水压信号逻辑与一期相同)(脉冲); 2) B泵跳闸(脉冲); 1.5 自动停止(任一条件):
1) 电机上轴承温度>80℃(3取2); 2) 电机下轴承温度>80℃(3取2); 3) 电机推力轴瓦温度>80℃(7取3); 4) 电机线圈温度>140℃(6取3);
5) 循泵运行,再循环电动门全关,出口门实际开度(开关量)<15°,延时3S;(脉冲3S) 6) 电气跳闸; 2 B循环水泵
2.1 启动允许(全部满足):
1) 循环水通道畅通(凝汽器A侧循环水进、出口电动蝶阀未关,或凝汽器B侧循环水进、
出口电动蝶阀未关);
2) B循环水泵出口蝶阀全关位;(是否加蝶阀必须在远方) 3) 电机上轴承温度<75℃; 4) 电机下轴承温度<75℃; 5) 电机推力轴瓦温度<75℃; 6) 电机线圈温度<95℃; 7) 投备用,或再循环全开。 8) 控制回路无故障; 9) 保护装置无故障; 10) 远方方式;
2.2 停止允许:控制回路无故障,保护装置无故障,远方方式。 2.3 B循泵备用联锁投入允许条件:B循泵启动允许条件满足。 2.4 自动启动(备用投入,下列任一条件):
1) A/B两侧凝汽器进口压力低―(低水压信号逻辑与一期相同)(脉冲); 2) A泵跳闸(脉冲);
'.
.
2.5 自动停止(任一条件):
1) 电机上轴承温度>80℃(3取2); 2) 电机下轴承温度>80℃(3取2); 3) 电机推力轴瓦温度>80℃(7取3); 4) 电机线圈温度>140℃(6取3);
5) 循泵运行,再循环电动门全关,出口门实际开度(开关量)<15°,延时3S;(脉冲3S) 6) 电气跳闸; 3 C循环水泵
3.1 启动允许(全部满足):
1) 循环水通道畅通(凝汽器A侧循环水进、出口电动蝶阀未关,或凝汽器B侧循环水进、
出口电动蝶阀未关);
2) C循环水泵出口蝶阀全关位; 3) 电机上轴承温度<75℃; 4) 电机下轴承温度<75℃; 5) 电机推力轴瓦温度<75℃; 6) 电机线圈温度<95℃; 7) 投备用,或再循环全开。 8) 控制回路无故障; 9) 保护装置无故障; 10) 远方方式;
3.2 停止允许:控制回路无故障,保护装置无故障,远方方式。 3.3 C循泵备用联锁投入允许条件:C循泵启动允许条件满足。 3.4 自动启动(备用投入,下列任一条件):
1) A/B两侧凝汽器进口压力低―(低水压信号逻辑与一期相同)(脉冲); 2) D泵跳闸(脉冲); 3.5 自动停止(任一条件):
1) 电机上轴承温度>80℃(3取2); 2) 电机下轴承温度>80℃(3取2); 3) 电机推力轴瓦温度>80℃(7取3); 4) 电机线圈温度>140℃(6取3);
5) 循泵运行,再循环电动门全关,出口门实际开度(开关量)<15°,延时3S;(脉冲3S) 6) 电气跳闸; 7) 就地事故按钮。 4 D循环水泵
4.1 启动允许(全部满足):
1) 循环水通道畅通(凝汽器A侧循环水进、出口电动蝶阀未关,或凝汽器B侧循环水进、
出口电动蝶阀未关);
2) D循环水泵出口蝶阀全关位; 3) 电机上轴承温度<75℃; 4) 电机下轴承温度<75℃; 5) 电机推力轴瓦温度<75℃; 6) 电机线圈温度<95℃; 7) 投备用,或再循环全开。 8) 控制回路无故障; 9) 保护装置无故障;
'.